标题: 加气站内配电室门应该向外开吗? [打印本页]

作者: sxiyun    时间: 2014-12-5 18:32
标题: 加气站内配电室门应该向外开吗?
加气站内配电室门应该向外开吗?
中国安全生产网网友c382864079——
我认为,加气站内配电室门应该向外开,但有人告诉我,配电室门如果向外开,里面发生火灾,火苗就会向外扑;如果朝里开,火苗就不会扑出来。这种解释有道理吗?对于加气站而言,配电室门应该向外开还是向内开?
中国石化中原天然气有限公司副经理张继波——
对于加气站的安全生产,首先要确保人的安全,其次,要最大限度地减少财产损失。配电室作为辅助设备空间,电气设备本身需要符合国家标准规范,并正确安装,运行中要注意加强维护。
当配电室内出现火苗时,首先要保证人的安全逃离,再判断险情,按照应急预案抢险。密闭空间内高温通常易导致高压,在室内高压情况下,内开门无法打开,外开门则可以避免该现象。
企业分析事故隐患时,要注意综合分析,不能片面只说门的开向和是否有火苗,出现高温、冒烟等现象都属不正常。企业应加强危险识别、风险分析及应急演练。


作者: sxiyun    时间: 2014-12-5 18:32
企业应加强危险识别、风险分析及应急演练