■丁大鹏 孙晶晶
近日,江苏苏州昆山市中荣金属制品有限公司“8•2”特别重大爆炸事故调查组根据暴露的问题和初步掌握的情况,作出初步判断:问题和隐患长期没有处理,粉尘浓度超标,遇到火源,发生爆炸,是一起重大责任事故。
那么,“粉尘浓度超标”,超的是什么标准?粉尘浓度是否有国家标准?粉尘浓度超标就会产生爆炸吗?笔者从知识角度对这些问题加以解析。
粉尘超过爆炸下限,才会引起爆炸
对于粉尘浓度的规定,只有国家职业卫生标准。职业卫生标准规定的粉尘浓度单位是mg/m3,根据国家标准《工作场所有害因素职业接触限值》,作业场所粉尘浓度的标准在8mg/m3以下,如铝尘的粉尘浓度职业卫生标准为3mg/m3。
粉尘爆炸浓度的范围,即爆炸上限和爆炸下限,低于爆炸下限或高于爆炸上限,均不会发生爆炸。
一般工业可燃粉尘的爆炸下限在20000mg/m3~60000mg/m3之间,如铝尘的爆炸下限为30000mg/m3。
若企业作业现场铝尘浓度超标100倍,即达到300mg/m3,也与爆炸下限的30000mg/m3相距甚远。不能把粉尘的职业卫生标准和粉尘的爆炸下限混淆。
第二次爆炸的范围、威力要比“原爆”大得多
通常把粉尘的第一次爆炸称为“原爆”。“原爆”一般发生在“包围体”(密封设备)内部,由于设备内部的粉尘在密闭设备内很容易达到爆炸下限,加之密闭设备内进入的物料本身含有氧气,如果遇到“点火源”,就会发生爆炸。爆炸瞬间将设备、管道内的大量粉尘,以及车间地面、设备、通风管道等部位沉积的粉尘层扬起,使粉尘达到爆炸下限,随后引燃第二次爆炸。第二次爆炸的范围、威力要比“原爆”大得多。
即使作业现场粉尘浓度不超标,爆炸仍然会在“包围体”(密封设备)内发生。
粉尘爆炸须同时具备5个条件
粉尘爆炸的充分必要条件有5个,只有5个条件全部同时具备,才会发生粉尘爆炸。
1.足够的可燃粉尘浓度
可燃粉尘要相对均匀地分散在一定的空间中,形成“粉尘云”,粉尘的浓度要达到该种粉尘的爆炸下限。
2.足够的氧浓度
正常空气中氧气含量已经达到足够的氧浓度。
3.足够的点火能量
要把“粉尘云”点燃,需要一个具备最小点火能量的“点火源”。“点火源”包括明火、热表面、自燃、阴燃、机械火花、静电等。
4.足够的粉尘分散程度
粉尘颗粒必须足够小,这样才能增大单位体积内粉尘的表面积,使“点火源”的能量能够持续传递下去。
5.足够的空间封闭程度
粉尘燃烧产生高温,使气体瞬间膨胀,高压的产生必须是在封闭或部分封闭的“包围体”内才能发生。
控制条件要素,防止粉尘爆炸
防止粉尘爆炸,可从控制粉尘爆炸的条件要素角度考虑。
1.控制“足够的可燃粉尘浓度”
控制可燃粉尘的浓度,主要靠除尘器。除尘器分为旋风式除尘器和袋式除尘器。除尘系统本身也会爆炸,因此,采用旋风式除尘器或袋式除尘器必须采取防爆措施。
2.控制“足够的氧浓度”
要降低密闭设备中的氧浓度,可以采用惰化技术。惰化技术是往密闭设备中注入氮气、氦气等惰性气体,把其中的氧气“赶走”。
3.控制“足够的点火能量”
对于可能出现的“点火源”,应该采取相应的技术措施,如静电保护技术、防爆惰化技术、爆炸抑制技术、爆炸阻隔及封闭技术等。