  1.进入施工现场人员必须戴好安全帽,高空作业人员必须佩戴安全带,并做到高挂低用及系牢固。
  2.经医生检查认为不适宜高空作业的人员,不得进行高空作业。
  3.模板安装应遵守下列规定:
  (1)作业前应认真检查模板、支撑等构件是否符合要求,钢模板有无锈蚀或变形,木模板及支撑材质是否合格。
  (2)地面上的支模场地必须平整夯实,并同时排除现场的不安全因素。
  (3)工作前应先检查使用的工具是否牢固,扳手等工具必须用绳连系挂在身上,钉子必须放在工具袋内,以免掉落伤人。工作时要思想集中,防止钉子扎脚和空中滑落。
  (4)安装与拆除2m 以上的模板,应搭脚手架,并设防栏杆,防止上下在同一垂直面操作。支设高度在 3m 以上的模板,四周应设斜撑,并应设立操作平台。如柱模在 6m 以上,应将几个柱模连成整体。
  (5)操作人员登高必须走人行梯道,严禁利用模板支撑攀登上下,不得在墙顶、独立梁及其他高处狭窄而无防护 的模板面上行走。
  (6)二人抬运模板时要互相配合,协同工作。传递模板,工具应用运输工具或绳子系牢后升降,不得乱抛。组合 钢模板装拆时,上下应有人接应。钢模板及配件应随装拆随运送,严禁从高处掷下,高空拆模时,应有专人指挥及监护。并在下面标出工作区,用红白旗加以围栏,暂停人员过往。
  (7)不得在脚手架上堆放大批模板等材料。
  (8)支撑、牵杠等不得搭在门窗框和脚手架上。通路 中间的斜撑、拉杆等应设在1.8m 高以上。模板安装过程中, 不得间歇、柱头、搭头、立柱顶撑、拉杆等必须安装牢固成 整体后,作业人员才允许离开。
  (9)模板上有预留洞,应在安装后将洞口盖好。
  (10)基础及地下工程模板安装,必须检查坑土壁边坡 的稳定状况,基坑上口边沿 1m 以内不得堆放模板及材料。 向槽()内运送模板构件时,严禁抛掷。使用溜槽或起重 机械运送,下方操作人员必须远离危险区域。
  (11)高空、复杂结构模板的安装与拆除,事先应有切 实的安全措施。
  (12)遇六级以上的大风时,应暂停室外的高空作业, 雪霜雨后应先清扫施工现场,略干不滑时再进行工作。

作者: 章仁根    时间: 2014-7-17 09:52
  4.模板拆除应遵守下列规定:
  (1)模板必须满足拆模时所需混凝土强度的试压报告, 并提出申请,经工程技术领导同意,不得因拆模而影响工程 3 质量。
  (2)拆模的顺序和方法。应按照后支先拆、先支后拆 的顺序;先拆非承重模板,后拆承重的模板及支撑;在拆除 小钢模板支撑的顶板模板时,严禁将支柱全部拆除后,一次 性拉拽拆除。已拆活动的模板,必须一次连续拆除完,方可 停歇,严禁留下不安全隐患。
  (3)拆模作业时,必须设警戒区,严禁下方有人进入。 拆模作业人员必须站在平稳牢固可靠的地方,保持自身平 衡,不得猛撬,以防失稳坠落。
  (4)严禁用吊车直接吊出没有撬松动的模板,吊运大 型整体模板时必须拴结牢固,且吊点平衡,吊装、运大钢模 时必须用卡环连接,就位后必须拉接牢固方可卸出吊环。
  (5)拆除电梯井及大型孔洞模板时,下层必须支搭安 全网等可靠防坠落措施。
  (6)拆除模板一般用长撬棒,人不许站在正在拆除的 模板上,在拆除楼板模板时,要注意模板掉下,尤其是用定 型模板做平台模板时,更要注意,拆模人员要站在门窗洞口 外拉支撑,防止模板突然全部掉落伤人。
  (7)在组合钢模板上架设的电线和使用电动工具,应 用36V 安全电压或采取其他有效的安全的措施。
  (8)装、拆模板时禁止使用50mmX100mm 木材、钢模板 作立人板。
  (9)高空作业要搭设脚手架或操作台,上、下要使用 梯子,不许站立在墙上工作,不准在大梁底模上行走。操作 人员严禁穿硬底鞋及有跟鞋作业。
  (10)装拆模板时,作业人员要站立在安全地点进行操 作,防止上下在同一垂直面工作;操作人员要主动避让吊物, 增强自我保护和相互保护的安全意识。
  (11)拆模必须一次拆清,不得留下无撑模板。拆下的模板要及时清理,堆放整齐。混凝土土板上的预留孔,应在施工组织设计时就做好技术交底(预设钢筋网架),以免操作人员从孔中坠落。
  5.封柱子模板时,不准从顶部往下套。
  6.禁止使用50mmX100mm 木料作顶撑。