易安论坛
标题: 临时用电安全管理 [打印本页]
作者: 章仁根 时间: 2014-7-17 09:39
标题: 临时用电安全管理
一、作业基本要求
作业许可
(1) 临时用电作业实行许可管理。属于下列情形之一的,应办理《临时用电作业许可证》方可作业。 a) 在正式运行电源上所接的一切临时用电; b) 生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内,确属装置生产、检修施工需要临时用电时。
(2) 基本建设使用6KV、10KV临时电源,施工单位需向二级单位电气主管部门提出申请,并按中国石化《电气设备运行管理制度》相关要求办理。
(3) 操作人员必须持相应有效证件方可上岗。临时用电票签发人应具有电气运行经验并接受过临时用电管理培训。
二、事故案例剖析
某日的下午5点多钟,某单位供电车间运行工段长带领10名电工通过竖井进入总变电站室内电缆地沟安装照明线路。临近晚上9点,段长命令收工。6个人已经走了出去,段长说:“冲 击钻的电源还没断呢,小王,把插头拔掉。”“好嘞!”小王 答应着.突然“啊——”的一声惨叫让人心惊胆战,大家扭头一 看,两米远处的小王已经倒地。张某立即意识到他触电了,赶 紧上前拨开电缆,把电缆挂在旁边的支架上,另外两人立刻将 小王抬到干燥的地方,进行人工呼吸,张旺则飞跑出去打电话 通知医院和车间领导、厂领导。抢救工作一直持续到次日零点 30分,最终也没能追回小王年轻的生命 . 现场调查得出的结论: 小王脚穿塑料凉鞋,地面有接近1厘米深的水。他在电源插 座上“拔除”插头时(临时电源,没有用接线板),不是用两只 手分别拿插座和插头,而是分别用两手抓住插座端和插头端的电 线,将“拔”变成了“扯”;结果左手抓的电线从插座中“脱缰 而出”(插座和插头之间配合紧,而插座中电线连接螺钉没有压 紧),裸露的电线端头凭借惯性,“直扑”左手中指。电流从中 指进入人体,通过脚下的水形成电流回路……事故发生之后,安 全管理部门发了个文件,除强调下井必须穿劳动保护雨鞋外,还 专门就施工现场拉接临时电源做出规定:插座必须固定在“接线 板”上。而且强调,杜绝用“扯线”代替“拔除”。 如果当时电线头掉进了地面的水里,水带电,其他人员 再一慌张,盲目抢救,说不定其他4个人全报销.
作者: 章仁根 时间: 2014-7-17 09:40
三、作业安全措施
(一)检修和施工队伍的自备电源不能接入公用电网。
(二)安装临时用电线路的电气作业人员,应持有电工 作业证。
(三)临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正 确使用,所用电气元件应符合国家规范标准要求,临 时用电电源施工、安装应严格执行电气施工安装规范, 并接地良好。 1.在防爆场所使用的临时电源,电气元件和线路应达到 相应防爆等级要求,并采取相应的防爆安全措施。 2.临时用电线路及设备的绝缘应良好。 3.临时用电架空线应采用绝缘铜芯线。架空线最大弧垂与 地面距离,在施工现场不低于2.5m,穿越机动车道不低 于5m。架空线应架设在专用电杆上,严禁架设在树木和 脚手架上。 4.对需埋地敷设的电缆线路应设有“走向标志”和“安全 标志。电缆埋地深度不应小于0.7m,穿越公路时应加设 防护套管。 5.对现场临时用电配电盘、箱有编号,并有防雨措施,盘、 箱、门能牢靠关闭。 6.行灯电压不应超过36v,在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、 罐等金属设备作业装设的临时照明行灯电压不应超过12v。 7.临时用电设施应做到一机一闸一保护,移动工具、手持 式电动工具应安装符合规范要求的漏电保护器。
(四)配送电单位应将临时用电设施纳入正常电器运行巡 回检查范围,确保每天不少于两次巡回检查,并建立检 查记录和隐患问题处理通知单,确保临时供电设施完好。 对存在重大隐患和发生威胁安全的紧急情况时,配送电 单位有权紧急停电处理。
(五)临时用电单位应严格遵守临时用电规定,不得变更 地点和工作内容,禁止任意增加用电负荷或私自向其他 单位转供电。
(六)在临时用电有效期内,如遇施工过程中停工、人员 离开时,临时用电单位应从受电端向供电端逐次切断临 时用电开关,待重新施工时,临时用电单位应对线路、 设备进行检查确认后,方可送电。
作者: 烈焰新生 时间: 2014-7-17 11:12
支持一下楼主
作者: 炳序田诺 时间: 2014-7-18 14:24
一楼的位置好啊..
食品级PBT http://www.dgjcsl.com
欢迎光临 易安论坛 (http://bbs.esafety.cn/) |
Powered by Discuz! X2.5 |