        1、任何部位模板的拆除必须经过施工员、技术员审批许可,并有拆除审批手续。其砼达到规定强度时方可拆除。作业人员切不可私自做主张拆除模板,以防发生重大损失。
        2、拆除不承重的侧模板时,砼强度要达到25kg/cm2拆除跨度在2m以内承重的模板、拱板时,砼的强度达到设计强度的50%方可拆除,跨度在2?m时砼强度达到设计强度的70%方可拆除,跨度在8m以上承重的模板时砼强度要达到设计强度的百分百时方可拆模。
        3、高处、复杂结构模板的拆除,应有专人指挥和切实的安全措施,并在下面标出工作区,严禁非操作人员进入作业区。
        3、模板拆除工作前,作业人员要事先检查所使用的工具是否完好牢固,搬手等工具必须用绳链系挂在身上,工作时思想要集中,防止钉子扎脚和从空中滑落。
        4、作业人员在拆除模板过程中,如发现砼有影响结构安全的质量问题时,应暂停拆除,报告施工员经过处理后方可继续拆除。
        5、拆除模板一般应采用撬杠,严禁作业人员站在正拆除的模板上。拆模时不要用力过猛,拆下来的模板要及时运走、整理、堆放以利再用。
        6、拆除模板必须严格按照工艺程序进行,一般是后安装的先拆,先安装的后拆,最好是作业人员谁安装的谁拆除。严禁作业人员在同一垂直面上拆除模板。
        7、已拆除的模板、拉杆、支撑等应及时运走或是妥善堆放,严防操作人员因扶空、踏空而坠落。模板拆除后其临时堆放处距离楼层边沿不小于1m,且堆放高度不得超过1m。楼层边口、通道口、脚手架边缘处,严禁堆放任何拆下的物件。
        8、模板拆除间隙应将已活动的模板、拉杆、支撑等固定牢固,严防突然掉落、倒塌等意外伤人。
        9、拆除基础及地下工程模板时,应先检查基槽()土壁的状况,发现有松软、龟裂等不安全因素时,必须在采取防范措施后方可下人作业,拆下的模板和支承杆件不得在离槽()上口1m以内堆放,并随拆随运。
        10、拆除高度在3m以上的模板时,应搭设脚手架或操作平台,并设防护栏杆。拆除时应逐块拆卸,不得成片松动和撬落或拉倒。作业人员严禁站在悬臂结构上面敲拆底模。
        11、作业人员不可挤拥在一起,每个人应该有足够的工作面,多人同时操作时,应注意配合,统一信号和行动。


作者: 章仁根    时间: 2014-7-16 09:04
模板拆除工程安全操作规程
  1、 拆除时应有专人指挥和切实的安全措施,并在下面标出工作区。严禁非操作人员进入作业 区。
  2、 工作前应事先检查使用的工具是否牢固,扳手等工具必须用绳链等挂在身上,工作时要思想 集中,防止钉子扎脚和空中滑落。
  3、 遇六级以上大风时,应暂停室外作业。有雨、雪、霜时应先清扫施工现场,不滑时再进行施工。
  4、 拆除模板一般应采用长撬棍,严禁操作人员站在正拆除的模板上。
  5、 已拆除的模板、立杆、支撑等应及时运走或妥善堆放。严禁操作人员站在上面或用手扶着, 以防扶空、踏空而坠落。
  6、 在砼墙体、平板上有预留洞时,应在模板拆除后,随时在墙洞上安好安全护栏或将板洞盖 严。
  7、 拆除间隙时,应将已活动的模板、立杆、支撑等固定牢固,严防突然坠落,倒塌伤人。
  8、 拆除基础及地下工程模板时,应先检查基槽土壁的情况,发现有松软龟裂等不安全因素,必须在采取防范措施后,方可下人作业,拆下的模板和支撑件不得在离基槽上1 米内堆放,并随拆随运。
  9、 拆除板、梁、柱、墙模板时应注意:
  1) 拆除4 米以上模板时,应搭设脚手架或操作平台,并设防护栏杆。
  2) 严禁在同一垂直面上操作。
  3) 拆除时应逐块拆卸,不得成片松动,撬落和拉倒。
  4) 拆除平台楼层的底模,应设临时支撑,防止大片模板坠落,尤其是拆支柱时,操作人员应站 在门窗外拆拉,更应严防模板突然全部掉落伤人。
  5) 严禁站在悬壁结构上面敲拆底模。
  10、 拆除高而窄的预制构件模板,应随时加设支撑,将构件支稳,严防构件倾倒伤人。
  11、每人应有足够工作面,数人同时操作时,应科学分工,统一信号和行动。