1负责日常例行保养,对潜水泵进行检查、维修、调整、紧固。严格按安全技术交底和操作规程实施作业。
2上岗前必须接受专业安全技术及技能培训经考试合格方可上岗。
3启动前应检查水管是否牢固,放气放水,注油等螺旋塞是否旋紧,叶轮和进水节应无杂物,电源是否绝缘良好。
4泵应放在紧固的池井中,或将泵的周围设立坚固的防护网,泵应直立于水中,水深不得小于0.75m,不得在含有泥沙的浑水中使用。泵应装设漏电保护装置,工作时水池内不得有人或杂物进入,水池内应保持整洁干净。接通电源后,应先试运转,检查旋转方向应正确,水外空转时间不得超过2-3分钟,经常注意水位变化,叶轮中心至水面距离应在 0.5-2米间,泵体不得陷入污泥,电缆不可与井壁、池壁相擦。
5经过修理的潜水泵检查各部有无泄漏现象,然后将油或水加入泵壳体内,新泵或更换密封圈,在使用50小时后应检查水、油泄漏量,超过5毫升,应进行气压试验,试验压力为196kpa, 以后每月检查一次,泄漏量不超过25毫升则可继续使用。检查后应换上规定的润滑油或水。
作者:
章仁根
时间:
2014-5-7 08:40
潜水泵安全操作规程2
一、起动前检查: 1、水管应结扎牢固; 2、放气、放水、注油等螺塞均应旋紧; 3、叶轮绝缘应良好。
二、工作电压在 342~418V 范围内。
三、电泵应放在坚固的网篮内放入水中,以防乱草杂物轧住叶轮,其沉入水 中最浅深度为 0.5m,最深不超过 3m;应直立水中,不得陷入泥中,以防因散热 不良而烧坏。
四、电泵放入水中或从水中提出,须拉住扣在电泵耳环上的绳子,严禁提拉 电缆。出水管以能套上电泵管接头为宜。
五、接好电源后,先试运转,检查旋转方向是否正确。电泵在水外运转的时 间不得超过 5 秒,以防过热。
六、电泵应装设接零保护或漏电保护装置,工作时,周围 30m 以内不得有人 畜进入。
七、停转后不得立即再启动。每小时启动不得超过十次。停机后再间隔 1 秒 以上才能开机。在运转中如发现声音不正常,应立即切断电源进行检查。
八、新电泵或新换过橡胶密封圈的电泵使用 50 小时后,应旋开放水封口塞 检查泄漏量(流出的水和油) ,如不超过 5ml 说明密封正常。若超过 5ml,应进 行 196kpa(2kgf/cm2)的气压试验。检查泄漏原因后,予以排除。以后每月检 查一次,若泄漏不超过 25ml,可以继续使用。检查后必须旋开放油封口塞倒出 油室内的储油,换上规定的润滑油。
九、经过修理的油浸式潜水泵,应先进行 196kpa(2kgf/cm2)气压试验,检 查各部无泄漏现象,然后将润滑油加入上、下壳体内。
十、电泵使用的地点气温低于 0℃时,在停止运转时,应从水中提出电泵擦 干后存放室内。
十一、每周应测定一次电动机定子绕组对地的绝缘电阻有无下降。
作者:
章仁根
时间:
2014-5-7 08:41
潜水泵使用安全技术规程
1 潜水泵宜先装在坚固的篮筐里再放入水中,亦可在水中将泵的四周设立坚固的防护围网。泵应直立于水中,水深不得小于0.5m,不宜在含大量泥砂的水中使用。
2 潜水泵放入水中或提出水面时,应先切断电源,严禁拉拽电缆或出水管。
3 潜水泵应装设保护接零和漏电保护装置,工作时泵周围30m以内水面,不得有人、畜进入。
4 启动前应检查并确认:
1) 水管绑扎牢固;
2) 放气、放水、注油等螺塞均旋紧;
3) 叶轮和进水节无杂物;
4) 电气绝缘良好。
5 接通电源后,应先试运转,检查并确认旋转方向正确,无水运转时间不得超过使用说明书规定。
6 应经常观察水位变化,叶轮中心至水平距离应在0.5~3.0m之间,泵体不得陷入污泥或露出水面。电缆不得与井壁、池壁相擦。
7 启动电压应符合使用说明书的规定,电流超过铭牌规定的限值时,应停机检查,并不得频繁开关机。
8 潜水泵不用时,不得长期浸没于水中,应放置在干燥通风室内。
9 电动机定子绕组的绝缘电阻不得低于0.5 MΩ。
作者:
章仁根
时间:
2014-5-7 08:42
潜水泵安全操作规程技术交底
工程名称: 施工单位分项工程名称:潜水泵操作
施工部位: 1、2#地块
交底内容:
1、泵应放在坚固的篮筐里放入水中,或将泵的四周设立坚固的防护围网,泵应直立于水中,水深水深不得小于0.5m,不得在含泥沙的混水中使用。
2、泵放入水中,或提出水面,应先切断电源,严禁拉拽电缆或出水管。
3、泵应装设接零保护或漏电保护装置且安全可靠。
4、进入现场,必须戴好安全帽,扣好安全带,并正确使用个人劳动防护用具。
5、夜间施工应有足够的照明,临时电线架空在2.5m以上。在深坑和潮湿的地点施工必须使用低压安全照明。
6、启动前应检查:1)水管应结扎牢固; 2)放气、放水、注油管等螺塞均应旋紧;3)叶轮和进水节应无杂物;4)电缆绝缘良好;
7、接通电源后,应先试运转,检查旋转方向应正确。在水外运转时间,不得超过5min。
8、经常注意水位变化,叶轮中心至水面距离应在0.5-3m间,泵体不得陷入污泥或露出水面。电缆不可与井壁、池壁相擦。
9、密切注意基坑土方及围护情况,关于基坑排水状况,发现问题应立刻上报。
10、水泵操作应制定专人负责、保管。禁止非操作人员擅自操作或靠近作业场地。
11、所有电器设备的修理拆换工作应由电工进行,严禁操作工自行拆动。
12、新泵或新换密封圈,在使用50h后,应旋开放水封口塞、检查水、油的泄漏量,若超过5ml,应进行196Kpa(2Kgf/cm2)气压试验,查出原因,予以排除。以后每月检查一次,若泄漏量不超过25ml,则可继续使用,检查后应换上规定的润滑油。
13、经过修理的油浸式潜水泵,应先经过196Kpa(2Kgf/cm2)气压试验,检查各部无泄漏现象,然后将润滑油加入上、下壳体内。
交底部门:项目部
交底人: 交底日期: 接收交底人:
作者:
NJSJYHB
时间:
2014-5-7 12:10
建议增加一条:潜水泵通电作业时,基坑内严禁有人员作业。