易安论坛

 找回网站密码
 注册易安网通行证

用新浪微博连接

一步搞定

查看: 1015|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

提升机检修安全技术措施

[复制链接]

司令

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

最后登录
2017-6-19
帖子
1042

论坛元老

跳转到指定楼层
楼主
wdj1980 发表于 2013-3-20 11:18:00 |只看该作者 |倒序浏览
  1、严格执行停送电制度。车房电控设备检修施工前,派专人到 10KV 变电所将提升机高压开关柜停电, 停电后分别在高压开关柜出线电缆头上验电、放电,确认停电后各挂一组接地线,挂停电工作牌。随后将低压开关柜内提升机低压电源停电,并分别挂停电工作牌。待停电人员回到绞车房后,将车房内高压开关柜隔离刀闸拉开,并在两进线电缆头上验电、放电,挂一组接地线,并挂停电牌。同时,将车房内低压电停好,并验电、挂牌。高、低压电全部停好后方可开始施工。   2、电控设备检修完毕,送电前必须摘除所设的接地线,严格清理现场,并对 所有参加施工人员的工具进行认真查对,确认无问题后方可恢复送电, 由安全负责人专职负责。   3、检修提升绞车液压站、修理制动装置时,应先将空车箕斗用18.5㎜钢丝绳套锁牢在井口栈桥上(连锁门的前方)。然后拧紧两组盘形闸,最后再修理液压站或检修另两组盘形闸。   4、试运行前,确保绞车各项保护灵敏可靠,并做检查。   5、试运行期间,主司机操作,副司机在旁监护。   6、试运行必须遵循速度由慢到快的原则 1)绞车空载运行,先以低频速度运行 10 分钟,无问题后再以 2m/s 的速度运行 10 分钟,无问题后全速运行 40 分钟。 2)重载试运行,空载试运行无问题后,重载运行 2 小时,一切正常后,工作人员方可撤离现场   7、绞车试运转时设专人进行统一指挥,参加人员要分工明确,分别监视各电气及机械部分,发现问题及时发出停车口令停车,绞车操作由经验丰富的司机担任。   8、严禁在用汽油、机油等油类清洗剂中清洗零配件时,接触吸烟等发火源。   9、检修用信号必须安全可靠。
分享分享0 收藏收藏0 转发到微博
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|易安论坛 ( 京ICP备11028188号  

GMT+8, 2024-4-24 06:30 , Processed in 0.287190 second(s), 27 queries .

© 2006-2014 易安网.

易安论坛程序支持:Comsenz Inc & Discuz!X

回顶部