易安论坛

 找回网站密码
 注册易安网通行证

用新浪微博连接

一步搞定

查看: 2035|回复: 2

[推荐]新版安规 动力类 5 供氧充装安全技术操作规程

[复制链接]

营长

Rank: 6Rank: 6

最后登录
2007-11-27
帖子
126

论坛元老

穿石 发表于 2007-8-7 21:51:00 |显示全部楼层
[center][/center] 5 供氧充装安全技术操作规程 5.1 本岗位危险源及事故类别 5.1.1 液氧罐爆炸 5.1.2 高压容器及管路老化、 5.1.3 气瓶爆炸、 5.1.4 触电 5.1.5 火灾 5.1.6 低温 5.1.7 气瓶散倒 5.2控制标准 5.2.1 《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》国家标准 5.2.2 《氧气及相关气体安全技术规程》国家标准 5.2.3 《压力容器安全技术监察规程》国家质检总局规章制度 5.3 作业要求 5.3.1 基本要求 5.3.1.1 供氧充装操作工必须熟悉供氧充装设备的构造、性能及工作原理,经专业培训后方能上岗作业。 5.3.1.2 工作前必须穿戴好个人防护用品,以防液氧烫伤。要认真检查供氧充装设备的状况,储罐压力和液位。储罐压力应保持在8.0--10.0bar之间(压力表红色刻度),液位若低于320cm(液位表外圈刻度)时,应与物资部门联系液氧供应事宜,并做好记录。液位若低于50cm时,不得进行供氧和充装操作。 5.3.1.3 安全阀、压力表要定期校验(每年至少一次)、铅封,以保证其灵敏可靠。 5.3.1.4 供氧和充装设备运行中及各种管道承压时,不得进行检修或紧固。 5 3.1.5 氧气站内严禁烟火。如因检修或安装设备需要动火时,应按制度申请动火票,经批准后再行施工。 5.3.1.6 储罐区周围和充瓶间内禁止存放油类,棉丝等各类易燃物品。 5.3.1.7 凡与氧气接触的容器、管道、工具、手套等均不得沾有油污。 5.3.1.8 在进行关开阀门作业时,要站在阀门的侧面,精神要集中,动作要缓慢,低温阀门开关时,禁止借助搬手或其它加力工具,阀门开到头后手轮应回转1/3--1/2圈。 5.3.1.9 禁止将液体留在封闭的管路中,以防液体气化形成过高压力。 5.3.1.10 其它阀门未经允许严禁拧动。 5.3.1.11 操作储罐阀门时,应戴好干燥无油的手套,如果有冷液体溅在手套上,应迅速摘掉。 5.3.1.12 在身体未做任何保护的情况下,不得接近低温部分的管路、阀门及蒸发器低温部分,避免使皮肤粘住造成冷烫伤,万一被冷烫伤时,应及时用大量微温的水冲洗。 5.3.1.13 充有液体、存有压力的容器,严禁拆卸、拧松接头及阀杆密封压母。 5.3.1.14 在充装期间要时刻注意液氧泵运转是否正常,是否有异常噪音。液氧泵运行期间,至少每半小时对液氧泵、高压蒸发器、管路巡视一次,并详细记录,如有异常应及时处理。 5.3.1.15 液氧泵连续运行4小时,应停泵至少1小时。 5.3.1.16 液氧泵工作500小时或6个月时,应更换转动方向。 5.3.1.17 未经技管人员许可,严禁随意开启或关闭充氧系统、安全防爆系统、液位指示系统、真空保持系统的阀门。 5.3.2 低压送氧应遵守以下规定: 5.3.2.1 作业前的检查与准备 a. 检查液位显示系统的液位显示气相阀和液位显示液相阀应处于开启状态;液位显示均衡阀应处于关闭状态;储罐液位应不低于50cm ; b. 检查调压器旁通阀应处于关闭状态;调压器调压阀前后截止阀应处于开启状态; c. 检查储罐底部充装阀、顶部充装阀、溢流阀、排放阀、充装管排放阀应处于关闭状态; d. 检查安全阀、压力表是否工作正常; e. 对照交接班记录,查看供氧系统有无异常。 5.3.2.2.1 供氧操作当系统处于长期停供状态时,按下列步骤进行操作: a. 首先应关闭全厂送氧阀,然后开启液体出口控制阀,并注意调压器前后的压力; b. 当调压器后压力升高至0.8Mpa左右时,缓慢开启送氧阀; c. 注意送氧阀后压力应缓慢提高,以防氧气流量超过蒸发器允许流量,蒸发器出口带液。 5.3.2.2.2 当系统处于暂时停供状态时,按下列步骤操作: a. 只需缓慢开启送氧阀; b. 注意,送氧阀后压力应缓慢提高,以防氧气流量超过蒸发器允许流量,蒸发器出口带液。 5.3.2.3 停止供氧操作 5.3.2.3.1 正常停止供氧操作 a. 暂时停供(停止供氧2小时以内),只需关闭送氧阀; b. 长期停供(停止供氧2小时以上),只需关闭液体出口控制阀。 5.3.2.3.2 紧急停止供氧操作 a. 当储罐液位降至50cm时,关闭液体出口控制阀,停止供氧,并通知车间调度及物资处; b. 当发现调压器后管路结霜时,关闭液体出口控制阀,停止供氧,并通知车间调度及技管人员。 5.3.3 使用液氧泵充装氧气瓶应遵守下列规定: 5.3.3.1 开泵前的准备 a. 检查液位显示系统的液位显示气相阀和液位显示液相阀应处于开启状态;液位显示均衡阀应处于关闭状态; b. 检查储罐底部充装阀、顶部充装阀、溢流阀、排放阀、充装管排放阀应处于关闭状态; c. 检查安全阀、压力表是否工作正常; d. 检查储罐的液位是否在50cm以上,压力是否在12bar以下; e. 检查储罐辅助液体出口阀和辅助气体出口阀是否处于关闭状态; f. 检查液氧泵前、后的阀门应处于关闭状态; g. 检查操作柜上的放空阀应处于关闭状态,其余各阀应处于开启状态; h. 开启由操作柜后至氧气瓶的所有阀门,使气路畅通; i. 用干燥的氮气对液氧泵进行使用前的吹除,直6液氧泵正常启动后5-10分钟时停止。 5.3.3.2 开启一台液氧泵时应按下列顺序操作: 5.3.3.2.1 开启储罐辅助液体出口阀和辅助气体出口阀; 5.3.3.2.2 开启待启动液氧泵至操作柜的所有阀门; 5.3.3.2.3 打开另一台液氧泵的出口放空阀; 5.3.3.2.4 缓慢开启待启动液氧泵进液阀和回气阀至1/3开度; 5.3.3.2.5 缓慢开启待启动液氧泵进口放空阀; 5.3.3.2.6 当待启动液氧泵放空阀有大量液体排出,泵体冷端有结霜出现时,关闭待启动液氧泵进口放空阀,全开进液阀和回气阀; 5.3.3.2.7 开启电动机,如泵不能启动,则需进一步冷却; 5.3.3.2.8 液氧泵正常启动后,关闭操作柜上的放空阀。 5.3.3.3 两台液氧泵同时开启时,按5.3.3.2.1、5.3.3.2.2、5.3.3.2.4、5.3.3.2.5、5.3.3.2.6、5.3.3.2.7和5.3.3.2.8操作。 5.3.3.4 当有一台液氧泵正在工作,准备开启第二台液氧泵时,按下列顺序操作: 5.3.3.4.1 检查待启动液氧泵出口放空阀应处于开启状态; 5.3.3.4.2 缓慢开启待启动液氧泵进液阀和回气阀至1/3开度; 5.3.3.4.3 缓慢开启待启动液氧泵进口放空阀; 5.3.3.4.4 当待启动液氧泵进口放空阀有大量液体排出,泵体冷端有结霜出现时,关闭待启动液氧泵进口放空阀,全开进液阀; 5.3.3.4.5 启动电机; 5.3.3.4.6 泵正常启动后,关闭液氧泵出口放空阀,同时缓慢开启液氧泵出口阀。 5.3.3.5 当只开启一台液氧泵需要停泵时,按下列顺序操: a. 停泵前,操作柜上的放空阀应处于开启状态; b. 关闭电源; c. 关闭储罐辅助液体出口阀; d. 稍开被停的液氧泵进口放空阀,关闭储罐辅助气体出口阀; e. 全开被停的液氧泵放空阀,排放泵内液体; f. 液氧泵恢复常温后,关闭通往被停液氧泵的各阀门。 5.3.3.6 当开启的两台液氧泵同时停泵时,按b.c.e的顺序操作。 5.3.3.7 当开启的两台液氧泵只停一台时,按下列顺序操作: a. 在缓慢开启被停液氧泵出口放空的同时,缓慢关闭出口阀; b. 关闭被停泵的电源; c. 稍开被停液氧泵进口放空阀,同时关闭进液阀和回气阀; d. 全开被停液氧泵进口放空阀,排放泵内液体; e. 被停液氧泵恢复常温后,关闭进口放空阀。 5.3.3.8 当需要紧急停车时,按b.c.e和b.c.f的要求操作。 5.3.3.9 气瓶充装 5.3.3.9.1 认真执行《气瓶安全监察规程》,按要求进行充装和技术检验。 5.3.3.9.2 在充装前应对气瓶进行检查,有下列情况之一时,要进行妥善处理,否则严禁充装: a. 漆色、字样不符或脱落不清时; b. 安全附件损坏或不全时; c. 未判明装过何种气体或瓶内无余压时; d. 钢印不全或不能识别时; e. 超过检验期限时; f. 瓶体外部有危及安全缺陷时; g. 沾有油脂污垢时; h. 新购入气瓶未经检验时。 5.3.3.9.3 准备好待充装的气瓶或集装箱,开一台液氧泵时,同时充装数量不得少于40瓶;开两台液氧泵时,同时充装量不得少于80瓶。 5.3.3.9.4 开始充装时要注意观察压力上升是否平稳,如发现异常,应及时处理。 5.3.3.9.5 在一组气瓶或集装箱充装时,应做好下一组的准备工作。 5.3.3.9.6 充装达到规定压力后,要及时进行切换,切换前应先稍微打开待充装组阀门,以防超压。 5.3.3.9.7 最后充装结束时,关闭充装阀,开启操作柜上的放空阀,准备停泵。 5.3.3.9.8 在充装过程中和充装结束后,要做好各种记录,以备查验。 5.4 应急措施 5.4.1 充装期间按时对液氧泵、高压蒸发器、管路进行巡视。发生异常立即关掉电闸,关闭所有进出截门,打开放空阀。 5.4.2 发现设备故障时,应立即停止作业,关闭电源,在问题排除后,方可进行操作。 5.4.3 发生伤害事故时,应抢救伤员,并及时、如实报告单位领导,保护事故现场。 5.4.4 发生人身触电事故时,应立即拉闸断电,使触电者脱离电源后,实施人工急救,并及时送往医院。触电者脱离电源有可能摔伤时,要采取防止摔伤的措施。要及时、如实报告单位领导,保护事故现场。 5.4.5 发生火灾、爆炸时,应立即抢救伤员,并及时报警和报告单位领导。在可能的情况下切断电源。在保证自身安全的情况下,使用就近的消防器材,进行初期扑救。 5.4.6 发生冷烫伤时应及时用大量微温的水来冲洗,伤情严重要马上送医院救治。

班长

Rank: 2

最后登录
2008-3-15
帖子
13
翻然悔悟 发表于 2007-9-18 18:28:00 |显示全部楼层

谢谢,了解了安全知识真好

回复

使用道具 举报

班长

Rank: 2

最后登录
2008-3-15
帖子
13
翻然悔悟 发表于 2007-9-18 18:29:00 |显示全部楼层

要能对员工多培训就好了

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|易安论坛 ( 京ICP备11028188号  

GMT+8, 2020-4-2 12:36 , Processed in 0.584541 second(s), 30 queries .

© 2006-2014 易安网.

易安论坛程序支持:Comsenz Inc & Discuz!X

回顶部