禁止使用铁质或其他可能产生火花的测杆或取样器测量易燃液体的液位及取样。灌装后,必须等静电消散到允许值后,才可测量和取样。 |
《焦化安全规程》15.11 |
|
|
露天不保温的轻质油品贮罐顶部应设淋水冷却装置。 |
《焦化安全规程》15.12 |
|
|
易燃液体贮罐下部的地坑应设通风筒,以保证地内不会积存可燃蒸汽。 |
《焦化安全规程》15.13 |
|
|
装有易燃液体的桶不宜露天存放。存放场必须采取遮阳措施。 |
《焦化安全规程》15.14 |
|
|
初馏份贮罐(桶)不宜露天存放。罐上应设加水管,罐内应保持0.2~0.3m水层,露天存放时,应有防止日晒措施。 |
《焦化安全规程》15.15 |
|
|
初馏份贮罐(桶)应布置在库区的边缘,其四周设防火堤,堤内地面与墙脚应做防水层,地面应经常保持20~30mm水层。 |
《焦化安全规程》15.16 |
|
|
初馏份库房内的物体表面温度不得超过100℃。 |
《焦化安全规程》15.17 |
|
|
初馏份贮罐放液管的阀门应设在油库外面,并采取防冻措施,如果设在库内,其阀门应远距离操作。 |
《焦化安全规程》15.18 |
|
|
禁止把初馏份往大气中排放。 |
《焦化安全规程》15.19 |
|
|
除新生初馏份外,送往管式炉或煤气管道的初馏份,必须预先经过汽化器汽化过热,送往管式炉的初馏份管道上应设阻火器。 |
《焦化安全规程》15.20 |
|
|
采用明火加热的古马隆蒸馏釜距精苯厂房和室外设备不应少于30m。 |
《焦化安全规程》15.21 |
|
|
焦油加工 |
|
|
|
管式炉二段泵的出口应设压力超过规定值的信号装置。 |
《焦化安全规程》16.1 |
|
|
焦油蒸馏应设事故放空槽,并经常保持空槽状态。 |
《焦化安全规程》16.2 |
|
|
各厂房的地板、洗涤厂房、泵房和冷凝器室的墙裙应砌瓷砖。 |
《焦化安全规程》16.3 |
|
|
轻油的防火防爆措施应符合《焦化安全规程》15章有关规定。 |
《焦化安全规程》16.4 |
|
|
萘、蒽的结晶应在密闭的机械化的结晶机中进行。 |
《焦化安全规程》16.5 |
|
|
萘和蒽的传送运输应当机械化并加以密闭。 |
《焦化安全规程》16.6 |
|
|
沥青高置槽应设不低于0.8m的围墙。 |
《焦化安全规程》16.7 |
|
|
不许采用直接在大气中冷却液态沥青的工艺。沥青应冷却至低于180℃后才可放入水池中。 |
《焦化安全规程》16.8 |
|
|
进入沥青系统的蒸汽管道,在其进入系统的阀门前应设疏水器,以防止冷凝带入沥青系统。 |
《焦化安全规程》16.9 |
|
|
沥青高置槽、氧化釜、放料口、反应釜、闪蒸塔和洗涤器等处排放出的沥青烟气或萘蒸汽必须进行捕集净化处理。 |
《焦化安全规程》16.10 |
|
|
沥青管道及排料旋塞应保温,不宜用明火烧烤。 |
《焦化安全规程》16.11 |
|
|
化产区现流化验室应靠近现场,但不得直接与生产场所连通。化验室与生产设备和油罐的距离不得小于《焦化安全规程》表1、表3中明火栏的规定。 |
《焦化安全规程》17.1 |
|
|
一般试剂、易燃易爆试剂、剧毒试剂应分别存放在不同的库房内,并有明显的标签。剧毒药品要专人保管。 |
《焦化安全规程》17.2 |
|
|
洗涤水池的下水管应设水封。 |
《焦化安全规程》17.3 |
|
|
有毒、易燃、易爆废弃物品应有专门的倾倒场并妥善处理。 |
《焦化安全规程》17.4 |
|
|
使用酸、碱试剂的分析室应有冲洗眼睛的小喷泉。 |
《焦化安全规程》17.5 |
|
|
使用压缩气瓶的分析室应有专门放置气瓶的场所,周围应加以保护。 |
《焦化安全规程》17.6 |
|
|
化验室应根据需要设通风机、通风筒和通风柜。门窗应设小窗或通风斗。 |
《焦化安全规程》17.7 |
|
|
焦化厂应建立动火制度和检修制度,危险作业应经消防和安全部门同意后方可进行。特殊作业,如危及全厂生产或在易燃、易爆区夜间动火等,应经生产厂长或总工程师批准。 |
《焦化安全规程》18.2 |
|
|