序号 |
项目 |
检查内容和要求 |
法规、标准等依据 |
1 |
库区设置与建筑物 |
1、储存危险化学品数量较大的大、中型仓库,必须设置在人口稀少地区,不允许设置在人口聚集的城镇市区。
2、危险化学品仓库建筑应符合国家有关标准规定要求,建筑物应经公安消防机构验收合格。 |
《建筑设计防火规范》
《危险化学品安全管理条例》 |
2 |
安全管理 |
1、有相应的安全管理机构,配备专职安全管理人员。
2、单位主要负责人和主管负责人、安全管理人员和业务人员经过专业培训并持有合格证书。
3、建立、健全安全责任制和安全规章制度,完善安全条件,确保生产经营安全。
4、进、销、库存货物记录清晰完整。
5、库区应有明显严禁烟火的标志。
6、有事故应急救援预案,并进行实施演练。 |
《危险化学品安全管理条例》 |
3 |
储存条件和管理 |
1、储存危险化学品的建设项目,应当分别按照国家有关规定进行安全条件论证和安全评价。
2、储存危险化学品,必须执行有关法律、法规和国家标准或行业标准。
3、应根据石油制品分类、性能、养护和消防要求等因素做到分区、分库、分类存放。
4、各类石油制品不得与禁忌物料混合贮存。 |
《建筑设计防火规范》《爆炸危险场所安全规定》《仓库防火安全管理条例》《常用危险化学品储存通则》 |
4 |
铁路栈桥 |
1、采用非燃材料建造,栈桥桥面材料的绝缘阻值不小于1MΩ。
2、扶梯、栏杆、扶手牢固,踏板结实,固定可靠。
3、消防器材充足有效。 |
|
5 |
水运码头 |
1、在爆炸危险区域内的电气设备的防爆等级安装必须符合规定。
2、通讯、报警、信号设施齐备。
3、引桥灵活可靠,锚、链完好有效,护栏牢固,护舷装置完整,漆层完好,阀门均为钢阀。 |
|
6 |
装卸鹤管 |
升降方便,转动灵活,最小活动半径不小于3 m,能插入距罐车底部200mm处,不漏油,无锈蚀。 |
|
7 |
灭火器 |
外观整洁,漆层完好,喷嘴畅通,阀门严密,开关灵活,螺栓紧固,胶管无严重折裂、老化现象,药剂有效,标识清晰。 |
|
8 |
化验室 |
1、试剂油样储存专室无阳光直射,干燥通风。
2、油样间符合防爆要求,房屋不漏不渗。
3、操作台满足防酸、防碱要求,天平室防震。
4、用电仪器仪表接地齐全、有效。 |
|
9 |
油罐 |
1、漆层完好,无大面积外露。
2、呼吸阀完好,阻火器有效,清洁畅通。
3、接地完好,接地电阻小于4Ω。
4、量油孔、人孔、光孔、排污阀完好有效。
5、扶梯牢固,罐顶有踏步。
6、有人体静电导除装置,警示标牌齐全。
7、消防通道畅通。 |
|
10 |
消防车 |
1、底盘、发动机维护完好,启动灵敏,转向制动有效。
2、水泵系统完整,参数达到额定值操作机构灵活。
3、水、泡沫罐口盖严密,无渗漏,消防水带齐备完好,快速接头规格统一,泡沫管枪、水枪性能良好,随车消防用具齐全。 |
|
11 |
防火堤 |
采用非燃材料,立式罐防火堤不低于1m,不高于2.2m。管线穿过处,采用非燃材料填实,堤上无孔洞。 |
《石油库设计规范》第4.1.6和4.1.10条 |
12 |
阀门 |
1、润滑良好,开关灵活,15.2cm以下的阀门,12s内能打开,10s内能关闭。
2、不漏油,大盖、支架手轮、各种螺栓、紧固件齐全,满扣、漆层完好,填料有效。 |
|
13 |
接地装置 |
1、独立避雷针接地装置,阻值不大于10Ω。
2、汽车油罐车防静电接地装置齐全,接地电阻值不大于100Ω。
3、油罐接地点不少于两处。
4、接地体与被保护体连接螺栓直径不小于10mm,不少于两个。 |
《石油库设计规范》第11.2.1条和第11.2.5条 |