易安论坛

 找回网站密码
 注册易安网通行证

用新浪微博连接

一步搞定

查看: 1003|回复: 0

耐火极限VS耐火等级

[复制链接]

司令

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

最后登录
2024-3-12
帖子
162

论坛元老

lfk_0431 发表于 2019-9-18 15:09:49 |显示全部楼层
本帖最后由 lfk_0431 于 2019-9-16 15:24 编辑



耐火极限VS耐火等级

在GB/T5907.2-2015《消防词汇第2部分:火灾预防》这本规范里有对于“耐火等级”和“耐火极限”的定义分别是:

耐火等级 fire resistance classification根据建筑中墙、柱、梁、楼板、吊顶等各类构件不同的耐火极限(2.1.12),对建筑物等整体耐火性能进行的等级划分。

耐火极限 durationof fire resistance在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起,到失去耐火稳定性(2.1.13)、耐火完整性(2.1.14)或耐火隔热性(2.1.15)时止的时间。

在耐火极限的概念中,又提到了【耐火稳定性】、【耐火完整性】、【耐火隔热性】这三个概念,在前面的规范中也有定义,我们一起来看。

2.1.13
耐火稳定性 fire stability在标准耐火试验条件下,承重建筑构件在一定时间内抵抗坍塌的能力。

2.1.14
耐火完整性fire integrity在标准耐火试验条件下,当建筑分隔构件一面受火时,在一定时间内防止火焰和烟气穿透或在背火面出现火焰的能力。

2.1.15
耐火隔热性fire insulation在标准耐火试验条件下,当建筑分隔构件一面受火时,在一定时间内防止其背火面温度超过规定值的能力。

下文中附上了一张表,来自于GB50016-2014(2018版)《建筑设计防火规范》5.1.2 条:民用建筑的耐火等级可分为一、二、三、四级。除本规范另有规定外,不同耐火等级建筑相应构件的燃烧性能和耐火极限不应低于表5.1.2的规定。



下面是一道往年注册消防工程师考试题,一起来看一看,能正确理解好耐火极限与耐火等级概念的话,就可以正确的做对这个题目了!

在标准耐火试验条件下,对一墙体耐火极限试验,试验记录显示,该墙体在受火作用至0.5h时粉刷层开始脱落,受火作用至1.00h时背火面的温度超过规定值,受火作用至1.20h时出现了穿透裂缝,受火作用至1.50h时墙体开始垮塌,该墙体的耐火极限是()h。

A. 1.0
B. 0.5
C. 1.2
D. 1.5






本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|易安论坛 ( 京ICP备11028188号  

GMT+8, 2024-3-29 19:41 , Processed in 0.382973 second(s), 29 queries .

© 2006-2014 易安网.

易安论坛程序支持:Comsenz Inc & Discuz!X

回顶部