易安论坛

 找回网站密码
 注册易安网通行证

用新浪微博连接

一步搞定

查看: 1506|回复: 2

防火卷帘设置安装要求

[复制链接]

司令

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

最后登录
2024-3-12
帖子
162

论坛元老

lfk_0431 发表于 2019-9-3 10:25:35 |显示全部楼层
本帖最后由 lfk_0431 于 2019-9-3 10:24 编辑



防火卷帘设置安装要求

一、设置要求

1. 防火卷帘与楼板、梁和墙、柱之间的空隙,应采用防火封堵材料等封堵,封堵部位的耐火极限不应低于防火卷帘的耐火极限。

2. 防火卷帘控制器及手动按钮盒的安装应牢固可靠,其底边距地面高度宜为1.3m~1.5m。

3. 防火卷帘的控制器和手动按钮盒应分别安装在防火卷帘内外两侧的墙壁上,当卷帘一侧为无人场所时,可安装在一侧墙壁上,且应符合设计要求。控制器和手动按钮盒应安装在便于识别的位置,且应标出上升、下降、停止等功能。

4.  防火分隔部位设置防火卷帘时,应符合下列规定:

1)除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。

2)防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能。

3)除规范另有规定外,防火卷帘的耐火极限不应低于规范对所设置部位墙体的耐火极限要求。   

当防火卷帘的耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T 7633有关耐火完整性和耐火隔热性的判定条件时,可不设置自动喷水灭火系统保护。   

当防火卷帘的耐火极限仅符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T 7633有关耐火完整性的判定条件时,应设置自动喷水灭火系统保护。自动喷水灭火系统的设计应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的规定,但火灾延续时间不应小于该防火卷帘的耐火极限。

4)防火卷帘应具有防烟性能,与楼板、梁、墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵。

5)需在火灾时自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈的功能。

6)其他要求,应符合现行国家标准《防火卷帘》GB 14102的规定。


二、安装要求

1. 防火卷帘的安装,应符合施工图、设计说明书及设计变更通知单等技术文件的要求。

2. 防火卷帘的安装过程应进行质量控制。每道工序结束后应进行质量检查,检查应由施工单位负责,并应由监理单位监督。隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收。


三、设置位置

1. 除甲类厂房外的一、二级耐火等级厂房,当其防火分区的建筑面积大于本表规定,且设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔。采用防火卷帘时,应符合规范规定;采用防火分隔水幕时,应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的规定。

2. 建筑物内设置中庭时,与周围连通空间应进行防火分隔,采用防火卷帘时其耐火极限不应低于3.00h,并应符合规范的相关规定。

3. 人防工程内应采用防火墙划分防火分区,当采用防火墙确有困难时,可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔。

当人防工程地面建有建筑物,且与地下一、二层有中庭相通或地下一、二层有中庭相通时,与中庭相通的过厅、通道等处,应设置甲级防火门或耐火极限不低于3h的防火卷帘;防火门或防火卷帘应能在火灾时自动关闭或降落。

4. 建筑内的下列部位应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘,但应符合规范规定:   

1)甲、乙类生产部位和建筑内使用丙类液体的部位。     
2)厂房内有明火和高温的部位。     
3)甲、乙、丙类厂房(仓库)内布置有不同火灾危险性类别的房间。   
4)民用建筑内的附属库房,剧场后台的辅助用房。   
5)除居住建筑中套内的厨房外,宿舍、公寓建筑中的公共厨房和其他建筑内的厨房。   
6)附设在住宅建筑内的机动车库。

四、防火卷帘检验

1. 电动防火门、防火卷帘,5樘以下的应全部检验,超过5樘的应按实际安装数量的20%的比例,但不小于5樘,抽验联动控制功能。

2. 每樘防火卷帘及配套的卷门机、控制器、手动按钮盒、温控释放装置,均应在其明显部位设置永久性标牌,并应标明产品名称、型号、规格、耐火性能及商标、生产单位(制造商)名称、厂址、出厂日期、产品编号或生产批号、执行标准等。

3. 防火卷帘的钢质帘面及卷门机、控制器等金属零部件的表面不应有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺等缺陷。

4. 防火卷帘无机纤维复合帘面,不应有撕裂、缺角、挖补、倾斜、跳线、断线、经纬纱密度明显不匀及色差等缺陷。


五、防火卷帘功能调试

防火卷帘运行功能的调试应符合下列规定:

1. 防火卷帘装配完成后,帘面在导轨内运行应平稳,不应有脱轨和明显的倾斜现象。双帘面卷帘的两个帘面应同时升降,两个帘面之间的高度差不应大于50mm。

2. 防火卷帘电动启、闭的运行速度应为2m/min~7.5m/min,其自重下降速度不应大于9.5m/min。

3. 防火卷帘启、闭运行的平均噪声不应大于85dB。

4. 安装在防火卷帘上的温控释放装置动作后,防火卷帘应自动下降至全闭。

六、防火卷帘控制器调试

1. 防火卷帘控制器应与消防联动控制器、火灾探测器、卷门机连接并通电,防火卷帘控制器应处于正常监视状态。

2. 手动操作防火卷帘控制器的按钮,防火卷帘控制器应能向消防联动控制器发出防火卷帘启、闭和停止的反馈信号。

3. 用于疏散通道的防火卷帘控制器应具有两步关闭的功能,并应向消防联动控制器发出反馈信号。防火卷帘控制器接收到首次火灾报警信号后,应能控制防火卷帘自动关闭到中位处停止;接收到二次报警信号后,应能控制防火卷帘继续关闭至全闭状态。

4. 用于分隔防火分区的防火卷帘控制器在接收到防火分区内任一火灾报警信号后,应能控制防火卷帘到全关闭状态,并应向消防联动控制器发出反馈信号。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                








本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

司令

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

最后登录
2024-3-28
帖子
626
让一切自由3804 发表于 2019-9-4 15:21:56 |显示全部楼层
。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

工兵

Rank: 1

最后登录
2019-9-9
帖子
1
八月的雨 发表于 2019-9-9 19:46:02 |显示全部楼层
感谢楼主分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|易安论坛 ( 京ICP备11028188号  

GMT+8, 2024-3-29 00:33 , Processed in 0.315570 second(s), 30 queries .

© 2006-2014 易安网.

易安论坛程序支持:Comsenz Inc & Discuz!X

回顶部