易安论坛

 找回网站密码
 注册易安网通行证

用新浪微博连接

一步搞定

查看: 922|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

锅炉的压力表,你查了吗?

[复制链接]

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2024-4-20
帖子
10184

论坛元老

跳转到指定楼层
楼主
wxsunhao 发表于 2018-10-6 18:48:27 |只看该作者 |倒序浏览
锅炉的压力表,你查了吗?
[color=rgba(0, 0, 0, 0.298039)]M [url=]安全永无止境[/url]

锅炉的压力表,
是反映锅炉内部气压的一个指标。
一旦发现锅炉压力表有异常,
应如何处理这种异常情况呢?



要处理异常,首先要结合其他情况分析压力表异常的原因,然后再针对性地采取相应的措施。一般来说,压力表异常有以下几种原因(具体情况仍需专业人士具体分析,此处只分享常见情况)。


1、锅炉超压
锅炉超压现象:

(1)气压急剧上升,超过许可工作压力,压力表指针超过许可工作“红线”,安全阀动作后,压力仍在升高。

(2)发出超压报警信号,超压联锁保护装置动作。

(3)蒸汽温度升高而蒸汽流量减少。


锅炉超压处理:

(1)迅速减弱燃烧,手动开启安全阀或放汽阀。

(2)加大给水,同时在下汽包加强排污(此时应注意保持锅炉正常水位)以降低锅水温度,从而降低锅炉汽包压力。

(3)如安全阀失灵或全部压力表损坏,应紧急停炉,待安全阀、压力表都修好后再升压运行。

(4)锅炉发生超压而危及安全运行时,应采取降压措施,但严禁降压速度过快。


2、锅炉爆管
锅炉爆管现象:

(1)爆管时可听到汽水喷射的响声,严重时有明显的爆破声。

(2)炉膛由负压燃烧变为正压燃烧,并且有炉烟和蒸汽从炉墙的门孔及漏风处大量喷出。

(3)给水流量不正常,大于蒸汽流量。

(4)虽然加大给水,但水位常常难于维持,且汽压降低。

(5)排烟温度降低,烟气颜色变白。

(6)炉膛温度降低,甚至灭火。

(7)引风机负荷加大,电流增高。

(8)锅炉底部有水流出,灰渣增多。


锅炉爆管处理:

(1)炉管爆裂泄露不严重且能保持水位,事故不至扩大时,可以短时间降低负荷维持运行,待备用炉启动后再停炉。

(2)炉管破裂不能保持水位时,应紧急停炉,但引风机不应停止,还应继续给锅炉上水,降低管壁温度,使事故不致再扩大。

(3)如因锅炉缺水,管壁过热而爆管时,应紧急停炉,且严禁向锅炉给水,这时应尽快撤出炉内余火,降低炉膛温度,减少锅炉过热的程度。

(4)如有几台锅炉并列供汽,应将事故锅炉的主蒸汽管与蒸汽母管隔断。


3、过热器管爆破
过热器管爆破事故现象:

(1)过热器附近有蒸汽喷出的响声或爆破声。

(2)蒸汽流量不正常地下降,且流量不正常地小于给水流量。

(3)炉膛负压减少或变为正压,严重时从炉门、看火孔向外喷汽和冒烟。

(4)过热器后的烟气温度不正常地降低或过热器前后烟气温差增大。

(5)损坏严重时,锅炉蒸汽压力下降。

(6)排烟温度显著下降,烟囱排出烟气颜色变成灰白色或白色。

(7)引风机负荷加大,电流增高。


过热器管爆破事故处理:

(1)过热器管轻微破裂,可适当降低负荷,在短时间内维持运行,同时应严密监视泄露情况,并迅速启动备用锅炉。若监视过程中故障情况恶化,则应尽快停炉。

(2)过热器管爆裂严重时必须紧急停护。


4、锅炉水锤
锅炉水锤现象:

(1)在锅炉和管道处发出有一定节律的撞击声,有时响声巨大,同时伴随给水管道或蒸汽管道的强烈震动。

(2)压力表指针来回摆动,与震动的响声频率一致。

(3)水锤严重时,可能导致各连接部件,如焊口开裂、阀门破损等。


锅筒内水锤的处理:

(1)如止回阀失灵,应减弱燃烧,降低负荷和压力,关闭给水截止阀,停止给水,迅速修理给水止回阀。同时应观察水位,防止发生缺水事故。

(2)对于下锅筒升火时有蒸汽加热装置的,应迅速关闭蒸汽阀。

(3)保持锅炉中水位运行,均匀平衡地向锅筒内进水。如水锤仍持续不断,应停炉检修。

(4)锅炉检修时,应加强给水管、配水管和水槽的修理。


蒸汽管道水锤的处理:

(1)减少供汽,必要时关闭主汽阀。

(2)开启过热器集箱和蒸汽管道上的疏水阀进行疏水。

(3)锅筒水位过高,应适当排污,保持正常水位。

(4)加强水处理工作,保证给水和锅水质量,避免发生汽水共腾。

(5)水锤消除后,检查管道和管架、法兰等处的情况,如无情况再暖管一次进行供汽。


省煤器水锤的处理:

(1)打开省煤器出口集箱上的放汽阀,排净空气。

(2)检查省煤器进口上的止回阀,发现损坏及时检修或更换。

(3)连续给锅炉上水,严格控制省煤器出口水温,一般应低于饱和温度40℃。如发现温度过高,可能发生汽化,应打开再循环管,或者打开旁通烟道,或者开启回水管阀门将省煤器出水送回水箱。



锅炉爆炸很可怕,
但一般来说,
只要用户按照相关要求,
正确使用、维护保养