自由空间 发表于 2017-8-23 15:37:18 |只看该作者 |倒序浏览

“演练就是实战,绝对不是闹着玩的。”近日,国务院安委办第16督导组在中冶南方(黄石)气体有限公司指出。

原来,在中控室,督导组要求职工演练一下如何佩戴空气呼吸器。

一名职工打开空气呼吸器箱,拿出呼吸器,左瞧瞧右看看,折腾了好半天,总算把氧气罐扛在肩上了,又慢腾腾地将空气呼吸器头套戴上。突然,他立即把头套取下,这个速度异常得快。

在一边看着的督导人员立刻就知道是怎么回事了:“氧气瓶旋钮都没有打开,不立即取下,你就没命了。”

这名职工还有些不服气,接着打开氧气瓶旋钮,听到了氧气放出的呼呼声,再看看压力表,才戴上空气呼吸器头套。演练总算完成了。

“用了将近5分钟才戴上空气呼吸器头套,这个速度太慢了,一旦发生险情,无法在第一时间处置,事故就会到无法控制的地步了。”督导人员点评。

“这只是演练而已。”这名职工很不服气地说。

“演练是闹着玩的吗?演练就是实战,这是为了保护你自己,救你的命。压力表的压力是多少?”

“22兆帕。”职工看了看压力表说。

“正常情况应该是多少?”

“自己戴起来感到舒服就行了。”

“多少才感到舒服?”

职工并没有回答,很不耐烦地扭头走了。其实,他并不了解空气呼吸器头盔的压力要求。

按照规定,空气呼吸器头盔的氧气压力不得低于24兆帕,如果压力太低,就可能导致使用者窒息。





分享分享0 收藏收藏0 转发到微博
安全为王  卓越人生
博客:http://www.esafety.cn/blog/u/9490/index.html
微博: http://weibo.com/anquandun
微信:z1149746741

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

沙发
章仁根 发表于 2017-8-24 09:24:15 |只看该作者
这种情况较多,演练和实战脱节!
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

司令

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

最后登录
2024-4-24
帖子
626
板凳
让一切自由3804 发表于 2017-8-25 09:21:28 |只看该作者
这种情况较多,演练和实战脱节!
回复

使用道具 举报