章仁根 发表于 2017-2-27 09:11:57 |显示全部楼层
锅炉事故发生原因
1)超压运行。
2)超温运行。
3)锅炉水位过低会引起严重缺水事故;锅炉水位过高会引起满水事故。
4)水质管理不善。
5)水循环被破坏。
6)锅炉工的误操作,错误的检修方法和不对锅炉进行定期检查。
  (3)锅炉事故应急措施
1)锅炉一旦发生事故,不要惊慌失措,应立即判断和查明事故原因,并及时进行事故处理。发生重大事故和爆炸事故时应启动应急预案,保护现场,并及时报告有关领导和监察机构。
2)发生锅炉爆炸事故时,必须设法躲避爆炸物和高温水、汽,在可能的情况下尽快将人员撤离现场;爆炸停止后立即查看是否有伤亡人员,并进行救助。
3)发生锅炉重大事故时,要停止供给燃料和送风,减弱引风;熄灭和清除炉膛内的燃料(指火床燃烧锅炉),注意不能用向炉膛浇水的方法灭火,而用黄砂或湿煤灰将红火压灭;打开炉门、灰门,烟风道闸门等,以冷却炉子;切断锅炉同蒸汽总管的联系,打开锅筒上放空排放或安全阀以及过热器出口集箱和疏水阀;向锅炉内进水、放水,以加速锅炉的冷却;严重缺水事故,切勿向锅炉进水。
  4.典型锅炉事故及预防
  1.锅炉爆炸事故1)水蒸气爆炸2)超压爆炸3)缺陷导致爆炸4)严重缺水导致爆炸
2.缺水事故
(1)锅炉缺水的后果。当锅炉水位低于水位表最低安全水位刻度线时,即形成了锅炉缺水事故。锅炉缺水万一处理不当,甚至导致锅炉爆炸事故。
  (2)常见的缺水原因有以下几种。运行人员疏忽大意,对水位监视不严;或者运行人员擅离职守,放弃了对水位及其他仪表的监视;水位表故障造成假水位而运行人员未及时发现;水位报警器或给水自动调节器失灵而又未及时发现;给水设备或给水管路故障,无法给水或水量不足;运行人员排污后忘记关排污阀,或者排污阀泄漏;水冷壁、对流管束或省煤器管子爆破漏水。
  (3)锅炉缺水的处理。
  【例题】:锅炉出现缺水事故时,应采取的措施有:进行叫水操作,严重缺水时应紧急停炉在未判定缺水程度或者已判定属于严重缺水的情况下,严禁给锅炉上水,以免造成锅炉爆炸事故。
  3. 满水事故
  (1)锅炉满水的后果。锅炉水位高于水位表最高安全水位刻度线的现象,称为锅炉满水。锅炉满水时,水位表内也往往看不到水位,但表内发暗,这是满水与缺水的重要区别。满水发生后,高水位报警器动作并发出警报,过热蒸汽温度降低,给水流量不正常地大于蒸汽流量。严重满水时,锅水可进入蒸汽管道和过热器,造成水击及过热器结垢。
  (3)锅炉满水的处理。发现锅炉满水后,应冲洗水位表,检查水位表有无故障;一旦确认满水,应立即关闭给水阀停止向锅炉上水,启用省煤器再循环管路,减弱燃烧,开启排污阀及过热器、蒸汽管道上的疏水阀;待水位恢复正常后,关闭排污阀及各疏水阀;查清事故原因并予以消除,恢复正常运行。如果满水时出现水击,则在恢复正常水位后,还须检查蒸汽管道、附件、支架等,确定无异常情况,才可恢复正常运行。
  (4)汽水共腾
  1)汽水共腾的后果。水位表内也出现泡沫,水位急剧波动,汽水界线难以分清;
  2)形成汽水共腾原因。一是锅水品质太差。二是负荷增加和压力降低过快。
  3)汽水共腾的处理。发现汽水共腾时,应减弱燃烧,降低负荷,关小主汽阀;加强蒸汽管道和过热器的疏水;全开连续排污阀,并打开定期排污阀放水,同时上水,以改善锅水品质;待水质改善、水位清晰时,可逐渐恢复正常运行。
  (5)锅炉爆管。炉管爆破时,通常必须紧急停炉修理。
  (6)省煤器损坏 省煤器损坏会造成锅炉缺水而被迫停炉。
  1)省煤器损坏后果。给水流量不正常地大于蒸汽流量;严重时,锅炉水位下降,过热蒸汽温度上升;省煤器烟道内有异常声响,烟道潮湿或漏水,排烟温度下降,烟气阻力增大,引风机电流增大。
  (7)过热器损坏
  (8)水击事故
  1)水击事故的后果。常常造成管道、法兰、阀门等的损坏。
  2)水击事故原因。锅炉中易于产生水击的部位有:给水管道、省煤器、过热器等。
  3)水击事故的预防和处理。为了预防水击事故,给水管道和省煤器管道的阀门启闭不应过于频繁,启闭速度要缓慢;对可分式省煤器的出口水温要严格控制,使之低于同压力下的饱和温度40;防止满水和汽水共腾事故,暖管之前应彻底疏水;上锅筒进水速度应缓慢,下锅筒进汽速度也应缓慢。
  (9)炉膛爆炸事故
  1)炉膛爆炸事故。炉膛爆炸(外爆)要有3个条件:一是燃料必须是以气态积存在炉膛中,二是燃料和空气的混合物达到爆燃的浓度,三是有足够的点火能源,三者缺一不可。炉膛爆炸常发生在燃油、燃气、燃煤粉的锅炉上。
  在启动锅炉点火时要认真按操作规程进行点火,严禁采用爆燃法,点火失败后先通风吹扫510min后才能重新点火;
  (10)尾部烟道二次燃烧
  1)尾部烟道二次燃烧事故结果。尾部烟道二次燃烧主要发生在燃油锅炉上。。
  2)尾部烟道二次燃烧事故原因。尾部烟道二次燃烧易在停炉之后不久发生。
  可燃物在尾部烟道积存。可燃物着火的温度条件:保持一定空气量。
  为防止产生尾部二次燃烧,要提高燃烧效率,尽可能减少不完全燃烧损失,减少锅炉的启停次数;加强尾部受热面的吹灰:保证烟道各种门孔及烟风挡板的密封良好;在燃油锅炉的尾部烟道上应装设灭火装置。
  (11)锅炉结渣 层燃炉、沸腾炉、煤粉炉都有可能结渣。原因:煤的灰渣熔点低,燃烧设备设计不合理,运行操作不当等。

我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

章仁根 发表于 2017-2-27 09:12:32 |显示全部楼层
  【例题】:锅炉炉膛爆炸常发生在___的锅炉上。
  (【答案】: B DE)A. 燃煤 B. 燃煤粉 C. 燃木材D. 燃气E. 燃油
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|易安论坛 ( 京ICP备11028188号  

GMT+8, 2024-3-29 14:25 , Processed in 0.649232 second(s), 29 queries .

© 2006-2014 易安网.

易安论坛程序支持:Comsenz Inc & Discuz!X

回顶部