章仁根 发表于 2017-2-23 09:25:24 |显示全部楼层
  1、安全出口和疏散出口标示
  安全出口和疏散出口指示标志宜设在靠近其出口一侧的门上方或门洞两侧的墙面上,标志的下边缘距门的上边缘不宜大于30cm。在远离安全出口的地方,应将安全出口疏散通道方向标志联合设置,箭头必须指向最近的安全出口。
  2、疏散通道
  1.在疏散走道或主要疏散路线的墙面或地面上设置的疏散导流标志,应符合下列要求:
  1)设置在地面上时,宜沿疏散走道或主要疏散路线的中心线布置;
  2)设置在墙面上时,其中心线距地面高度不应小于50cm;
  3)疏散导流标志宜连续布置,标志的宽度不宜小于8cm,长度不宜小于30cm;
  4)当间断布置时,蓄光型疏散导流标志间距不应超过1m;电光源型疏散导流标志间距不宜大于2m,不应超过3m;
  5)当疏散导流标志遇到的门不是疏散出口或安全出口时,宜在该处的地面连续指示。
  3 疏散走道上的消防安全疏散指示标志(不含设置在地面上的消防安全疏散指示疏散导流带)宜设在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上,且应符合下列要求:
  1)当设置在墙面上时,其间距不应大于10m;
  2)当设置在地面上时,其间距不应大于5m;
  3)当与疏散导流标志联合设置时,其底边应高于疏散导流标志上边缘5cm;
  4 设置在顶棚下的疏散指示标志,应采用电光源型消防安全疏散指示标志,
  其下边缘距地面的高度不应小于2.0m,且不宜大于2.5m,间 20m
  疏散指示标志的正面或其邻近不宜有妨碍公众视读的障碍物。若无法避免时,应在障碍物上增设标记。

我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

章仁根 发表于 2017-2-23 09:25:40 |显示全部楼层
  5、 安全出口、疏散出口或通向安全区域、避难区域的门,宜在门扇距地面1.1m~1.5m范围内,设置“推开”标志。
  安全出口、疏散出口或疏散通道中的门为单向时,必须在顺疏散方向一面的门上设置“推开”标志,在其反面设置“拉开”标志。
  6、 安全出口或疏散通道中的门扇应设置“禁止锁闭”标志,并宜设“推开”标志。室内疏散走道或室外通道的醒目处应设置“禁止阻塞”的标志。
  7、 在电梯及自动扶梯入口处,应设置明显的电光源型或蓄光型指示警告标志,标示火灾时不得使用。
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-7-23
帖子
785

最佳新人 10个小时勋章 积分达人 爱心达人 活跃会员 50个小时勋章

李志龙 发表于 2017-2-23 10:38:40 |显示全部楼层
谢谢分享知识,来学习了。
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

章仁根 发表于 2017-2-23 10:55:19 |显示全部楼层
谢谢回复!
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|易安论坛 ( 京ICP备11028188号  

GMT+8, 2024-3-28 19:01 , Processed in 0.298808 second(s), 27 queries .

© 2006-2014 易安网.

易安论坛程序支持:Comsenz Inc & Discuz!X

回顶部