易安论坛

 找回网站密码
 注册易安网通行证

用新浪微博连接

一步搞定

查看: 482|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

电气设备检修安全技术规程

[复制链接]

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

跳转到指定楼层
楼主
章仁根 发表于 2016-12-22 09:03:44 |只看该作者 |倒序浏览
  目的:从技术措施上保证检修安全,不出人为安全责任事故。
  在全部停电或部份停电的电气设备上工作前,必须完成技术措施如下:
  ()停电
  1、工作地点,必须停电的设备:
  检修的设备;
  与工作人员在进行工作中正常活动范围小于安全距离的带电设备(10kv安全距离为0.35M),或关于安全距离,但小于人体距带电导体间的安全距离同时又无安全遮拦的带电设备(10kv安全距离为0.7M);
  工作人员的后面或两侧有带电部分,又无可靠的安全措施的设备。
  2、线路作业,应停电的范围:
  检修线路的出线问题及联络开关;
  可能将电源返至检修线路的所有开关;
  在检修线路工作范围内的其他带电线路。
  3 停电注意事项:
  将检查设备停电时,必须把各方面的电源断开,且各方面至少有一个明显的断开点(如隔离开关、刀开关等)。禁止在只经断路器或自动开关电源的设备上工作,必须断开本回路的隔离开关。
  为了防止有反送电源的可能,应将与停电设备有关的变压器和电压互感器从高、低压两侧断开。
  对一经合闸即可送电到停电设备的隔离开关,必须将操作手把锁住。
  ()验电
  1、检修的设备停电后,在连接地线之前,必须用验电器检验有无电压;
  2、验电时,必须使用电压等级合适,经试验期限有效的验电器;
  3、验电前,应先将验电器在带电的设备上检验其是否良好;
  4、应在施工或检修设备的进出线各相分别进行;
  5、高压验电必须戴绝缘手套;
  6、联络用的断路器或开关检修时,应在其两侧验电;
  7、线路的验电应逐相进行,架设在一起的多层电力线路先验下层,后验上层。

分享分享0 收藏收藏0 转发到微博
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

沙发
章仁根 发表于 2016-12-22 09:04:01 |只看该作者
  (三)装设临时地线
  1、装设时,应先将接地端可靠接地,当验明设备或线路确无电压后,立即将临时接地线的另一端(导线端)接在设备或线路的导电部份上,此时设备或线路已接地并三相短路。拆除时相反,先拆导体端。
  2、临时接地http://www.fdcew.com/线应使用多股软裸铜线,截面不小于25mm2.
  3、分段母线在断路器或隔离开关断开时,各段应分别验电并接地之后方可进行检修。若高低压变配电室需全部停电时,应将可能来电的高压进线柜开关扭至接地位置。
  4、临时接地线应装在工作点可以看见的地方。
  5、带有电容的设备或电缆线路,在装设临时接地线之前,应先放电。
  6、装拆临时接地线工作必须二人进行。若一人值班时,只允许使用接地隔离开关接地。
  (四)应悬挂标示牌和装设临时遮拦
  1、标示牌悬挂数量
  ⑴禁止类标示牌的数量应与参加工作的班组数相同;
  ⑵提醒类标示牌的数量应与装设接地线班组数相同;
  ⑶警告类和准许类标示牌的数量,视现场情况适量悬挂。
  2、装设临时遮拦是为了防止工作人员误碰或靠近带电体,也可以作为安全隔离装置。
  相关记录:
  1、《机电设备维修记录表》
  2、《强电系统日常维修保养记录》
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

板凳
章仁根 发表于 2016-12-22 09:06:35 |只看该作者
相关链接:电气设备检修安全操作规程
  为了工作正常推进,提高生产质量以及确保检修电工安全,特制定以下措施:
  1、正常生产期间,检修电工,必须在大班之前下井检修。
  2、检修前必须做到停电、验电、放电三项工作。电气设备外壳要有可靠的接地。
  3、检修时必须挂牌检修有人工作,严禁送电
  4、检修时遇到问题必须合理处理,不能处理的必须上报区队领导。
  5、有权拒绝违章指挥。
  6、有权制止(除电工外)任何人操作电气设备。
  7、发现不安全因素要及时向代班队长或区队领导汇报。
  8、检修时必须仔细观察检修区域并进行敲帮问顶工作,确保检修区域安全。
  9、检修电工严格执行煤矿供电的十不准
  10、检修电工必须做到三无、四有、两齐、三坚持。
  11、加强日常维护和巡回检查提高检修质量。
  12、定期进行预防性电气试验,完善保护装置。工作人员按照操作规程操作。

我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|易安论坛 ( 京ICP备11028188号  

GMT+8, 2024-4-25 13:08 , Processed in 0.302618 second(s), 26 queries .

© 2006-2014 易安网.

易安论坛程序支持:Comsenz Inc & Discuz!X

回顶部