易安论坛

 找回网站密码
 注册易安网通行证

用新浪微博连接

一步搞定

查看: 500|回复: 1

燃气锅炉的蒸气、水、通风等常规安全保护

[复制链接]

司令

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

最后登录
2017-6-19
帖子
1042

论坛元老

wdj1980 发表于 2016-10-20 17:48:46 |显示全部楼层
  燃气锅炉运行时,锅炉内水、汽的温度、压力,以及蒸汽锅炉中的水位,是保证其安全运行的监控参数,当这些参数出现异常时,自动报警装置应发出声光信号。
  1.超温报警
  《规程》规定:燃气热水锅炉额定出口热水温度高于或等于120℃以及额定出口热水温度低于120℃但额定功率大于或等于4.2MW时,应该设超温报警装置,并有联锁保护,对于中小型燃气锅炉,一般由热水出口上的温度变送器将标准信号输出到可编程逻辑控制器(PLC),标准值经与给定值比较,一旦超温PLC立即进行紧急停炉。
  2.超压报警
  蒸汽锅炉额定蒸发量大于或等于6t/h时,应装有蒸汽超压报警,并设联锁保护超压报警同时关闭电磁阀,切断燃气气源,引风机仍运行,锅炉蒸汽压力一般由压力控制器进行自动控制。
  3.水位报警
  蒸汽锅炉额定蒸发量大于或等于2t/h时,应装设高低水位报警,高低水位报警信号要能区分,发生低水位报警时,关闭电磁阀,切断燃气气源,鼓风机30s后停机,引风机仍运行。
  4.流量报警
  直流锅炉应装设给水流量低于启动流量时的报警装置。
  5.切断装置
  燃气锅炉应装有联锁装置。在锅炉运行中一旦出现下列(1)至(5)所述情况,能够自动切断燃气供应;对装设鼓风燃烧器的锅炉,能够自动切断给风气源。
  5.1 热水锅炉压力降低到会发生汽化或水温升高到超过规定值;
  5.2 蒸汽锅炉压力超过规定值或水位低到最低值;
  5.3 当燃气压力过高时,还会出现脱火现象,甚至在炉膛内发生爆炸,因此燃烧器必须在设计的燃气压力下运行,超高或过低均应启动切断装置。目前,国内与燃气锅炉配套的均为进口燃烧器,自动化程度较高,不但配有燃气高低压控制器,而且配有自动检漏控制器(在点火前,炉膛吹扫过程中,检漏控制器自动对燃气阀组系统进行检漏);
  5.4 送风机、引风机、以及热水锅炉的循环水泵突然停电或停止运行或发生变频故障、接触点故障等故障时启动切断装置;
  5.5 烟温保护装置启动:烟温的情况也反应了锅炉的运行正常与否,一旦烟温超过设定值就应启动切断装置,目前,国产燃气锅炉普遍采用烟温变送器,烟温变送器将一次仪表(Ptl00、Cu50)的测量值转换为标准值并输出到PLC,一旦超温,立刻紧急停炉,同时发出声光报警,并在触摸屏或计算机显示屏上显示超温故障。

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

章仁根 发表于 2016-11-11 09:32:26 |显示全部楼层
学了,顶顶
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|易安论坛 ( 京ICP备11028188号  

GMT+8, 2024-3-29 07:06 , Processed in 0.336418 second(s), 30 queries .

© 2006-2014 易安网.

易安论坛程序支持:Comsenz Inc & Discuz!X

回顶部