表40 剪刀撑跨越立杆的最多根数 剪刀撑斜杆与地面的倾角 α | 45° | 50° | 60° | 剪刀撑跨越立杆的最多根数 n | 7 | 6 | 5 |
41 高度在24m以下的单双排脚手架,必须在外侧面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置,中间隔道剪刀撑之间的净距不得大于15m。 42 剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,其搭接长度应不小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆件端距离不应小于100mm。剪刀撑的斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件的中心线至主接点的距离不宜大于150mm。 43 剪刀撑、横向斜撑应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设,各底层斜杆下端必须支承在垫块或垫板上。 44 脚手架作业层、斜道的栏杆和挡脚板的搭设应符合下列规定: 1 栏杆和挡脚板均应搭设在立杆的外侧; 2 上栏杆上皮高度应为1.2m; 3 挡脚板的高度应不小于180mm; 4 中栏杆应居中设置。 45 搭设金属扣件双排脚手架,用于高层建筑的,应严格按上海市建委【83】201号文规定要求;用于一般建筑工程,应严格按上海市建委【87】525号文规定要求。 46 搭设前应严格进行钢管的筛选,凡严重锈蚀、薄壁、严重弯曲裂变的杆件不宜采用。 47 严重锈蚀、变形、裂缝,螺栓螺纹已损坏的扣件不宜采用。 48 脚手架的基础除按规定设置外,必须做好排水处理。 49 高层钢管脚手架座立于槽钢上的,必须有扫地杆连接保护,普通脚手架立杆必须设底座保护。 50 不可采用承插式钢管做底步立杆交错之用。 51 所有扣件紧固力矩,应达到45~55N·m。 52 同一立面的小横杆,应在对等位置,同时立杆上下对直。 53 斜杆接长,不可采用对接扣件。应采用叠交方式,二只回转扣件接长,搭接距离视二只扣件间隔不少于0.4m。 54 脚手架的主要杆件,不可采用木、竹材料。 55 高层建筑金属脚手架的拉杆,不宜采用铅丝攀拉,必须使用埋件形式的刚性材料。 56 满堂脚手架的纵、横距不应大于2m。 57 满堂脚手架应设登高措施,保证操作人员上下安全。 58 操作层应满铺竹笆,不得留有空洞。必须留空洞者,应设围栏保护。 59 大型条形内脚手架,操作步层两侧,应设防护栏杆保护。 60 满堂脚手架步距,应控制在2m内,必须大于2m者,应有技术措施保护。
|