1)施工人员、机械设备与带电线路和设备的距离必须大于最小安全距离。 2)各种施工设备在输电线路下工作或通过时,与输电线路的安全距离不得小于下表1的规定。 表1 输电线路电压等级与设备的安全距离 输电线路电压(kV) | <1 | 1~15 | 20~40 | 60~110 | 200 | 330 | 最小距离(m) | 1.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3)在建筑工程(含脚手架)的外侧边缘与输电线路的边线之间的最小安全操作距离应符合下表2所列的数值。否则,应采用屏障、遮拦、围栏或保护网等隔离措施。 表2 输电线路电压等级与建筑物的安全距离 输电线路电压(kV) | <1 | 1~10 | 35~110 | 154~220 | 330~550 | 最小垂直距离(m) | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 4)旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10kV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。 5)施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的垂直距离应不小于小表3的规定。 表3 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时的最小垂直距离 外电线路电压(kV) | 1以下 | 1~10 | 35 | 最小垂直距离(m) | 6 | 7 | 7 | 6)对达不到以上规定的最小距离时,必须向有关电力部门申请停电,办理安全施工作业票,经有资质的签发人签发后执行。或增设屏障、遮拦、围栏、保护网,并悬挂醒目的警告标志牌等安全防护措施。
3、 临近带电体作业前准备 | 应对施工现场进行详细查勘,注意作业方式、设备特性、工作环境、间隙距离、交叉跨越等情况。根据现场查勘情况确认需要进行临近带电体作业时,应策划采用的作业方法,制定安全防护措施,办理安全施工作业票,进行安全技术交底后方能作业。 |
4、 临近带电体作业现场防护措施 | 1)临近带电体作业现场应配备足够的安全用具,且应按规定作预防性试验。 2)对危险环境和工序应采取妥善的处理措施,以确保安全的施工条件和环境。 3)临近带电体作业现场应有防感应电措施。 4)扩建区域与相邻运行间隔应装设临时遮拦并悬挂“止步、高压危险”标示牌。临近带电体作业现场中一经攀越会有危险的其他地方应悬挂“禁止攀登、高压危险”的标示牌。 | |