在超高压输电线路的检修作业中,对塔上人员的安全防护主要包括2个方面:一是对电场的防护,需要蔽强电场对人体的影响;二是对感应电流的防护,需防止由于感应电压造成的“麻电”引发的二次事故。
当系统进行时,带电回路在周围空间产生电场。由于电场的影响,皮肤表面积累的电荷将对人体产生刺激,当刺激水平较高时,感觉常为分散的刺痛和蠕动感。在高空作业时,这类以外刺激有可能引发二次事故。
根据计算和现场测量,当单回500KV线路运行时,杆塔构架上作业人员在不穿屏蔽服而对杆塔绝缘的情况下,感应电压最高可达数千伏左右,而当塔上作业人员接触处于空中悬浮电位的金属物体、时,在接触瞬间也会产生静电放电。对500KV紧凑型线路,由于塔上各相导线布置紧凑,更应防止强电场对塔上作业人员的影响。因此塔上作业人员也应采取以下防护措施:
(1)作业人员应穿全套屏蔽服或静电防护服,包括导电手套和导电鞋,屏蔽的各个连接点必须接触良好。
(2)塔上电工接触传送绳上较长的金属物体前,应先使其接地。应特别注意的是,在500KV紧凑型线路上,登塔作业人员不允许穿绝缘鞋,尤其不许穿屏蔽服(或静电防护服)足穿绝缘鞋登塔作业。