供用电系统防雷安全技术措施 根据公司关于雨季三防工作指导要求,为有效预防异常天气、雷电等带来的灾害,确保雨季期间矿井供电系统、用电系统的安全运行,做到“安全供电,安全用电”,特制定本安全技术措施。 一、组织机构 成立领导工作组: 组长:××× 副组长:×××××× 成员:×××××××××××××××××× 领导组办公室:调度室联系电话:×××× 二:工作职责 组长:全面负责雨季期间防雷工作的指挥和协调。 副组长:配合组长完成具体工作并现场安排防雷的具体工作。 成员:严格服从领导的各项工作安排,认真落实。 三:工作范围 ×××、×××、×××负责地面供电及用电系统 ×××、×××、×××负责井下供电及用电系统 四:技术措施 1、架空线路的防雷措施架空电源线路入户前三杆(或线路全线隔杆)铁横担必须接地,同时在接地铁横担处对线路制作简易放电间隙,形成多级衰减线路上雷电过电压;在土质较差的地方,接地电阻不易降低时,将电杆金属斜拉线一并连接。 2、变压器的防雷措施(1)三相绕组变压器只须在低压绕组某相出口处加装一只避雷器;(2)自耦变压器可在高压、中压侧与断路器之间各安装一组避雷器;(3) 10kV配电变压器采用阀型避雷器,对多雷区还要在低压侧安装一组氧化锌避雷器。 3、变电所防雷措施在变电所安装避雷装置。避雷装置由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。接闪器采用避雷针、带、线和网。引下线要保证接闪器与大地间有良好连接,接地装置的电阻应不大于10Ω。 4、井下供电系统的防雷措施 (1)、经由地面架空线路引入井下的供电线路必须在入井处装设避雷装置。装设的避雷器其接地电阻不得大于5Ω。 (2)、由地面直接入井的轨道、管路、铠装电缆的金属外皮,都必须在井口附近将金属体进行不少于两处的可靠接地,接地极的电阴不得大于5Ω,两接地极的距离应大于20m。 (3)、通讯线路必须在入井处装设熔断器和避雷装置。避雷器的接地极电阻不得大于1Ω。 (4)、提升用的钢丝绳提升机、罐笼用的钢丝绳罐道,都必须在井口附近将绞车提升机和钢绳进行可靠接地,其接地电阻不得大于4Ω。 (5)、为防止避雷针(线)起接收雷电天线的作用,井口不应设针式避雷器,最好采用阀形避雷器或其他方式的避雷措施。 (6)、加强矿井通风管理和洒水降尘,防止瓦斯和煤尘积聚。 (7)、废弃井巷或采空区封闭前,应将巷道中或封闭区域中所有金属导体拆除,排除造成传入雷电的通道和产生火花的线路。 五、安全措施 1、操作人员必须经过培训,考试合格,取得资格证后,持证上岗。 2、操作人员在操作前穿戴好防护用品。 3、操作人员必须掌握触电急救法和电气设备放灭火知识。 4、操作人员必须精通业务,熟练掌握该工种的岗位标准,做到“三知”“四会”。 5、操作人员必须熟悉所用设备的性能及工作流程。 6、各级负责人必须现场监督,对现场安全问题全权负责。 7、操作过程中必须是“一人操作,一人监护”。严格按照操作规程执行。 8、在井下操作时必须由瓦斯员检查完工作地点及附近20米范围内的瓦斯浓度,瓦斯超限时不得进行工作。 9、在操作过程中需要停电时,必须有专人负责,挂设“有人工作,不准送电”的标志,并坚持“谁停电,谁送电”的原则。需要在配电室停送电时,要办理停送电手续。 10、瓦斯员负责检查工作地点的瓦斯检查工作。 11、安全员负责监督整个工作过程的安全进行,保证安全操作,安全施工。 ×××有限公司××年×月×日
|