易安论坛

 找回网站密码
 注册易安网通行证

用新浪微博连接

一步搞定

查看: 584|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

防雷安全技术措施

[复制链接]

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

跳转到指定楼层
楼主
章仁根 发表于 2016-7-1 08:54:06 |只看该作者 |倒序浏览
施工现场防雷安全技术措施
1、大风雷雨天气,施工层上钢筋工程应停止作业,防止雷电伤人。
2、雷雨天气时,钢管脚手架上应无作业人员。
3、作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地。同一台电气设备的重复接地与防雷接地可使用同一个接地体,接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。
施工现场的电气设备和避雷装置可利用自然接地体接地,但应保证电气连接并校验自然接地体的热稳定。
4、接地装置的设置应考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影响接地电阻值在四季中均应符合要求,但防雷装置的冲击接地电阻值只考虑在雷雨季节中土壤干燥状态的影响。
接地装置的季节系数Ψ值
  
埋深(m)
  
  
水平接地体
  
  
长度2-3m的垂直接地体
  
  
备注
  
  
0.5
  
  
1.4-1.8
  
  
1.2-1.4
  
  
  
  
0.8-1.0
  
  
1.25-1.45
  
  
1.15-1.3
  
  
  
  
2.5-3.0
  
  
1.0-1.1
  
  
1.0-1.1
  
  
深埋接地体
  
注:大地比较干燥时,则取表中的较小值,比较潮湿时,则取表中较大值。
5、在土壤电阻率低于200Ω m处的电杆不可另设防雷接地装置。在配电室的进线或出线处应将绝缘子铁脚与配电室的接地装置相连接。
6、施工现场的起重机等机械设备,若在相邻建筑物、构筑物的防雷装置的保护范围内,如在下表规定范围内,则应安装防雷装置。
若最高机械设备上的避雷针,其保护范围扫60°计算能够保护其它设备,且最后退出现场,则其它设备可不设防雷装置。
施工现场内机械设备需安装防雷装置的规定
  
地区年平均雷暴日(天)
  
  
机械设备高度(m)
  
  
≤15
  
  
≥50
  
  
>15<40
  
  
≥32
  
  
≥40<90
  
  
≥20
  
  
≥90及雷害特别严重的地区
  
  
≥12
  
7、施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不大于30Ω。
8、各机械设备的防雷引下线可利用该设备的金属结构体,但应保证电器连接。
9、机械设备上的避雷针(接闪器)长度应为1至2m。
10、安装避雷针的机构设备所用动力、控制、照明、信号及通信等线路,应采用钢筋敷设。并将钢管与该机械设备的金属结构体作电气连接。

分享分享0 收藏收藏0 转发到微博
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

沙发
章仁根 发表于 2016-7-1 08:54:38 |只看该作者
本帖最后由 章仁根 于 2016-7-1 08:55 编辑

防雷安全技术措施
       1)    在土壤电阻率低于20012·m区域的电杆可不另设防雷接地装置,但在配电室的架空进线或出线处应将绝缘子铁脚与配电室的接地装置相连接。
       2)    施工现场内的起重机、井字架、龙门架等机械设备,以及钢脚手架和正在施工的在建工程等的金属结构,当在相邻建筑物、构筑物等设施的防雷装置接闪器的保护范围以外时,应按表16—7规定安装防雷装置。表16—7中地区年均雷暴日(d)i应按JGJ46~2005规范中附录A执行。
当最高机械设备上避雷针(接闪器)的保护范围能覆盖其他设备,且又最后退出现场,则其他设备可不设防雷装置。
确定防雷装置接闪器的保护范围可采用JGJ46-2005规范中附录B的滚球法。
       3)   机械设备或设施的防雷引下线可利用该设备或设施的金属结构体,但应保证电气连接。
       4)    机械设备上的避雷针(接闪器)长度应为12m。塔式起重机可不另设避雷针(接闪器)
16—7施工现场内机械设备及高架设施需安装防雷装置的规定
  
地区年平均暴日/d
  
  
机械设备高度/m
  
  
≤15
  
  
≥50
  
  
>15<40
  
  
≥32
  
  
≥40<90
  
  
≥20
  
  
≥90及雷害特别严重地区
  
  
≥12
  
      5)   安装避雷针(接闪器)的机械设备,所有固定的动力、控制、照明、信号及通信线路,.宜采用钢管敷设。钢管与该机械设备的金属结构体应做电气连接。
       6)    施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30120
      7)    做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。

我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

板凳
章仁根 发表于 2016-7-1 08:56:39 |只看该作者
  供用电系统防雷安全技术措施
  根据公司关于雨季三防工作指导要求,为有效预防异常天气、雷电等带来的灾害,确保雨季期间矿井供电系统、用电系统的安全运行,做到安全供电,安全用电,特制定本安全技术措施。
  一、组织机构
  成立领导工作组:
  组长:×××
  副组长:××××××
  成员:××××××××××××××××××
  领导组办公室:调度室联系电话:××××
  二:工作职责
  组长:全面负责雨季期间防雷工作的指挥和协调。
  副组长:配合组长完成具体工作并现场安排防雷的具体工作。
  成员:严格服从领导的各项工作安排,认真落实。
  三:工作范围
  ×××××××××负责地面供电及用电系统
  ×××××××××负责井下供电及用电系统
  四:技术措施
  1、架空线路的防雷措施架空电源线路入户前三杆(或线路全线隔杆)铁横担必须接地,同时在接地铁横担处对线路制作简易放电间隙,形成多级衰减线路上雷电过电压;在土质较差的地方,接地电阻不易降低时,将电杆金属斜拉线一并连接。
  2、变压器的防雷措施(1)三相绕组变压器只须在低压绕组某相出口处加装一只避雷器;(2)自耦变压器可在高压、中压侧与断路器之间各安装一组避雷器;(3) 10kV配电变压器采用阀型避雷器,对多雷区还要在低压侧安装一组氧化锌避雷器。
  3、变电所防雷措施在变电所安装避雷装置。避雷装置由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。接闪器采用避雷针、带、线和网。引下线要保证接闪器与大地间有良好连接,接地装置的电阻应不大于10Ω
  4、井下供电系统的防雷措施
  (1)、经由地面架空线路引入井下的供电线路必须在入井处装设避雷装置。装设的避雷器其接地电阻不得大于
  (2)、由地面直接入井的轨道、管路、铠装电缆的金属外皮,都必须在井口附近将金属体进行不少于两处的可靠接地,接地极的电阴不得大于,两接地极的距离应大于20m
  (3)、通讯线路必须在入井处装设熔断器和避雷装置。避雷器的接地极电阻不得大于
  (4)、提升用的钢丝绳提升机、罐笼用的钢丝绳罐道,都必须在井口附近将绞车提升机和钢绳进行可靠接地,其接地电阻不得大于
  (5)、为防止避雷针(线)起接收雷电天线的作用,井口不应设针式避雷器,最好采用阀形避雷器或其他方式的避雷措施。
  (6)、加强矿井通风管理和洒水降尘,防止瓦斯和煤尘积聚。
  (7)、废弃井巷或采空区封闭前,应将巷道中或封闭区域中所有金属导体拆除,排除造成传入雷电的通道和产生火花的线路。
  五、安全措施
  1、操作人员必须经过培训,考试合格,取得资格证后,持证上岗。
  2、操作人员在操作前穿戴好防护用品。
  3、操作人员必须掌握触电急救法和电气设备放灭火知识。
  4、操作人员必须精通业务,熟练掌握该工种的岗位标准,做到三知”“四会
  5、操作人员必须熟悉所用设备的性能及工作流程。
  6、各级负责人必须现场监督,对现场安全问题全权负责。
  7、操作过程中必须是一人操作,一人监护。严格按照操作规程执行。
  8、在井下操作时必须由瓦斯员检查完工作地点及附近20米范围内的瓦斯浓度,瓦斯超限时不得进行工作。
  9、在操作过程中需要停电时,必须有专人负责,挂设有人工作,不准送电的标志,并坚持谁停电,谁送电的原则。需要在配电室停送电时,要办理停送电手续。
  10、瓦斯员负责检查工作地点的瓦斯检查工作。
  11、安全员负责监督整个工作过程的安全进行,保证安全操作,安全施工。
  ×××有限公司××××

我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

司令

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

最后登录
2023-7-15
帖子
238
地板
lxa8685 发表于 2016-7-2 09:21:54 |只看该作者
&#128522;下载了。。
平安是福
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

5
章仁根 发表于 2016-7-2 09:24:38 |只看该作者
欢迎鉴阅!
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|易安论坛 ( 京ICP备11028188号  

GMT+8, 2024-4-24 03:51 , Processed in 0.292250 second(s), 26 queries .

© 2006-2014 易安网.

易安论坛程序支持:Comsenz Inc & Discuz!X

回顶部