  一、钢瓶检查:
  1、色标检查:气体钢瓶在使用前,要按照钢瓶外表油漆颜色、字样等正确识别气体种类,切勿误用以免造成事故。
  据我国有关部门规定,各种钢瓶必须按照下述规定进行漆色、标注气体名称和涂刷横条,其规格如下:
  钢瓶名称 外表颜色
  氧气瓶------天蓝
  氢气瓶-----深绿
  氮气瓶--
  纯氩气瓶--
  二氧化碳气瓶--
  氨气瓶--
  氯气瓶--草绿
  氟氯烷瓶--铝白
  如钢瓶因使用日久后色标脱落,应及时按以上规定进行漆色,标注气体名称和涂刷横条。
  2、清洁度检查:
  严禁油脂等有机物沾污氧气钢瓶,因为油脂遇到逸出的氧气就可能燃烧,如已有油脂沾污,则应立即用四氯化碳洗净。氢气、氧气或可燃气体钢瓶严禁靠近明火。
  3、存放检查:
  1)存放氢气钢瓶或其它可燃性气体钢瓶的房间应注意通风,以免漏出的氢气或可燃性气体与空气混合后遇到火种发生爆炸。室内的照明灯及电气通风装置均应防爆。
  2)原则上有毒气体(如液氯等)钢瓶应单独存放,严防有毒气体逸出,注意室内通风。最好在存放有毒气体钢瓶的室内设置毒气鉴定装置。
  3)若两种气体接触后可能引起燃烧或爆炸的,这二种气体的钢瓶不能存放在一起。如氧气瓶和乙炔瓶、氢气瓶和氧气瓶、氢气瓶和氯气瓶等。氧、液氯、压缩空气等助燃气体钢瓶严禁与易燃物品放置在一起。
  4)气瓶存放点保证通风,无腐蚀。

我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

章仁根 发表于 2016-5-13 10:55:24 |显示全部楼层
  二、使用注意事项:
  1、气体钢瓶存放或使用时要固定好,防止滚动或跌倒。为确保安全,最好在钢瓶外面装置橡胶防震圈。液化气体钢瓶使用时一定要直立放置,禁止倒置使用。
  2、使用钢瓶时,应缓缓打开钢瓶上端之阀门,不能猛开阀门,也不能将钢瓶内的气体全部用完,要留下一些气体,以防止外界空气进人气体钢瓶。
  3、开启高压气瓶时,操作者须站在气瓶出气口的侧面,气瓶应直立,然后缓缓旋开瓶阀。气体必须经减压阀减压,不得直接放气。
  4、高压气瓶上选用的减压阀要专用,安装时螺扣要上紧。
  5、开关高压气瓶瓶阀时,应用手或专门扳手,不得随便使用凿子、钳子等工具硬扳,以防损坏瓶阀。
  6、氧气瓶及其专用工具严禁与油类接触,氧气瓶附近也不得有油类存在,操作者必须将手洗干净,绝对不能穿用沾有油脂或油污的工作服、手套及油手操作,以防万一氧气冲出后发生燃烧甚至爆炸。氧气瓶。在氧气瓶检验场所要严禁烟火,严禁存放易燃易爆物质;开阀应缓慢,以防瓶内有高压氧冲出,产生静电火花;不能与其他可燃性气瓶同时存放或排放;
  7、氧气瓶、可燃性气瓶(本公司主要是乙炔和氢气)与明火距离应不小于10m;有困难时,应有可靠的隔热防护措施,但不得小于5m。
  8、高压气瓶应避免曝晒及强烈振动,远离火源。
  贮气瓶严防曝晒、严禁靠近明火或温度较高的地方。因为气瓶内的压力是随温度增加而上升的,一旦造成瓶内的压力反常上升,就会发生危险。
  9、气瓶内气体不得全部用尽,剩余残压。即余压一般应为2kg•cm-2左右,至少不得低于0.5kg•cm-2 .
  10、气瓶在使用过程中,如发现有严重腐蚀或其他严重损伤应提前进行检验。盛装剧毒或高毒介质的气瓶,在定期技术检验同时,还应进行气密性试验。
  11、氮气瓶。氮气瓶排放余气时要打开门窗,注意空气流通,防止发生窒息事故。余气排放要缓慢进行;
  12、氩气瓶。注意事项与氮气相同。但是,因为它的密度比空气大,易在低处浓缩,所以排放时要注意把门打开;
  13、乙炔瓶。严禁放到!严禁与气体氧化性气体放一起!
  14、 气瓶要直立使用、严禁倒立或卧倒使用,因为气瓶上面装的调压器是对液化石油气的气体起作用的,如果气瓶倒立或卧倒放,就会流出液体,液体变为气体呈250-300倍扩散与空气混合后,就会造成大面积的燃烧,甚至发生爆炸,所以是非常危险的。
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

章仁根 发表于 2016-5-13 10:55:36 |显示全部楼层
  三、相关强调其他注意事项:
  (一)《气焊、气割安全技术操作规程》
  除遵守焊接安全技术操作规程《通则》,应认真执行本规程。
  氧气瓶和乙炔瓶间距不少于5米,保证通风。
  使用乙炔气瓶时应做到:
  1 气瓶必须立放,并应使用托架,以防歪倒。
  2 气瓶不准和氧气瓶放在一起。
  3 气瓶与明火距离不得小于10m。
  4 气瓶不准在露天日晒雨淋。
  使用氧气瓶时要做到:
  1 瓶身、瓶嘴严禁接触油脂。
  2 不准在露天日晒雨淋。
  3 必须距明火10m以上。
  4 不准和乙炔气瓶混放在一起。
  5 不准用起重机吊运或人扛。
  6 瓶内气体不准用净,应存有一定的压力。
  7 使用中需要立放时,必须设托架。
  8 用完后,必须戴好瓶口安全帽。
  9 搬运时要轻放,不准撞击相碰。
  安装减压器前,应先打开气阀门,先清扫瓶觜后再装,装时须拧紧,开气阀时应站在侧面,头部闪开。
  工作场所10m以内,禁放易燃易爆品。
  高处作业时要使用安全带,下面周围10m应设防护标志,禁止作业和通行。
  严禁焊接或切割带有压力的容器及完全密封的容器。
  两人以上在一起作业时,火焰不准朝向对方,如因条件限制,必须朝向对方,应通知对方人员躲开。焊割工作暂停时,必须关闭焊、割枪和气源。在地沟内作业时,必须先排除可燃或有毒气体。
  焊、割具或橡胶软管带发生漏气时,必须及时修理或更换,不得将就使用。
  禁止把氧气、乙炔带绕在身上或骑在腿间作业。
  严禁用火烘烤氧气瓶或乙炔瓶。清除工件铁尘,严禁用氧气吹除。
  严禁用氧气清除乙炔导管或吹除身上尘土,不准开着气门捅焊嘴,不准拔下乙炔带对着脸验气。
  (二)使用气瓶充氮操作
  1、确认所使用钢瓶为氮气!!!!
  2、确认减压阀门有效。
  3、使用钢瓶时,应缓缓打开钢瓶上端之阀门,不能猛开阀门。
  4、操作人员必须佩戴防护眼睛,视物料品种佩戴相关的劳保用品(包括防毒面具、连罩、塑料围裙、袖套等)。
  5、使用软管对样品充氮时,检查软管连接有效,并把软管对着无人处调整气体流量缓慢轻柔,不得有冲击感,然后慢慢对样品进行充氮,以防样品溅出伤人。
  6、对桶装物料进行充氮时注意事项同样品,增加控制氮气流量,以免产生大量静电积累在物料桶中。
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html