章仁根 发表于 2016-5-12 10:26:51 |显示全部楼层
  本品为无色无臭气体,化学性质不活泼,不燃,常温下和锂能直接反应,炽热时与镁、钙、锶、钡、氧和氢直接化合,微溶于水、乙醇。本品用于合成氨,制硝酸、氰化物、炸药等,作为惰性气体可用于填充灯泡和高温计。也用作物质保护剂、冷冻剂。
  对人体的危害
  本品侵入人体的途径为吸入。空气中氮气含量过高,使吸入氧气分压下降,引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时,患者最初感胸闷、气短、疲软无力;继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳,称之为氮酩酊,可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度,患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。
  潜水员深潜时,可发生氮的麻醉作用;若从高压环境下过快转入常压环境,体内会形成氮气气泡,压迫神经、血管或造成微血管阻塞,发生减压病
  急救措施
  吸入本品后,迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅,如呼吸困难,给输氧。如呼吸心跳停止,立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。
  防护措施
  本品生产过程密闭操作,提供良好的自然通风条件。
  呼吸系统防护:一般不需特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于18%时,必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。
  眼睛防护:一般不需特殊防护。
  身体防护:穿一般作业工作服。
  手防护:戴一般作业防护手套。
  其他防护:避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业,须有人监护。
  消防措施
  本品一般储存于高压容器内,若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。灭火方法为,本品不燃,要尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。
  泄漏应急处理
  迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿一般企业管理工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。
  漏气容器妥善处理,修复、检验后再用。
  储运措施
  本品储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止日光直晒及雨淋水湿。库温不宜超过30。储区应备有泄漏应急处理设备。本品采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放,并应将瓶口朝同一方向,不可交叉;高度不得超过车辆的防护拦板,并用三角木垫卡牢,防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输,防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。
  包装:钢瓶内贮存,瓶外漆成黑色,用黄色标明氮气。钢瓶阀门应罩安全帽,瓶身应有防震胶圈。
  养护
  1.入库验收:核对品名,检查钢瓶有效期限钢印,检查阀门是否漏气。
  2.堆码苫垫:用专用木架直立设置,平放时阀门在同一方向,垛底高10厘米至15厘米,堆码1层至4层,垛距80厘米,墙距、柱距40厘米。
  3.在库检查:每日交接班各检查一次,每季度检查一次并称重。
  4.温湿度管理:库温度不超过30
  5.安全作业:钢瓶不得摔、震、撞击或在地面滚动。
  6.保管期限:1年。

我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

章仁根 发表于 2016-5-12 10:27:36 |显示全部楼层
预防氮气中毒措施
  氮(N2 )常温常压下为无色无味的气体。空气中的氮占78%80%。相对分子质量28. 0134,沸点一195. 8。难溶于水。
  当空气中氮含量增加(>84%)时,可排除空气中氧,引起吸入氧不足,人感觉呼吸不畅,有窒息感。高浓度氮(>90%)可引起头痛、恶心、呕吐、胸部紧束感、胸痛、紫绀等缺氧症状和体征。严重时,迅速昏迷。
  氮所造成的危害大致有两种:一种是因急性缺氧所致的氮气窒息;另一种是潜涵作业所致的减压病。
  预防措施
  存在氮气的设备管道、容器等定期维修,杜绝氮气跑、冒、滴、漏。
  氮气置换后的设备容器应先经充分的通风、排风,测定氧含量在20%以上时,方可进行检修。
  急需进入检修时需戴供氧式面具,并应有人在现场监护。
  生产液氮时,应戴防护手套和眼镜。

我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

章仁根 发表于 2016-5-12 10:28:06 |显示全部楼层
  氮气使用安全说明书
  一、物理性质
  氮气是一种无色、无味、无臭、无毒和不可燃的气体,
  分子式: N2
  分子量 28 。在标准状态下密度为 1.250Kg/m3 、熔点为 -210.5 、沸点为 -195.8。液氮无色透明,易流动。
  二、化学性质
  通常条件下,氮对于大多数反应物都是相对惰情的。室温下元素氮能够被固定在生物系统中。这种过程的机理现在还未知。另外,新近已显示,某些过渡金属络合物能与大气的氮迅速反应。
  在高温下,氮变得比较活泼,并能与氢、氧和一些金属结合:
  三、氮气用途:
  氮的化学性质不活泼,在平常的状态下表现为很大的惰性,不容易与其他的物质发生化学反应,因此,氮在冶金工业,电子工业,化学工业中广泛地用来作为保护气。
  液氮是一个较为方便的冷源,在食品工业,医疗事业,以及畜牧业的精液储藏、低温粉碎等方面得到越来越普遍的应用。氮气也是化肥工业生产合成氨的主要原料气体。
  四、危险性概述
  危险性类别:
  健康危害: 空气中氮气含量过高,使吸入气氧分压下降,引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时,患者最初感胸闷、气短、疲软无力;继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳,称之为氮酩酊,可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度,患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。潜水员深替时,可发生氮的麻醉作用;若从高压环境下过快转入常压环境,体内会形成氮气气泡,压迫神经、血管或造成微血管阻塞,发生减压病
  环境危害: 燃爆危险:本品不燃。
  第五部分:急救措施
  吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。呼吸心跳停止时,立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。
  第六部分:消防措施
  危险特性: 若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。
  灭火方法: 本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。
  第七部分:泄漏应急处理
  应急处理: 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。
  第八部分:操作处置与储存
  操作注意事项: 密闭操作。密闭操作,提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。防止气体泄漏到工作场所空气中。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。
  储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30。储区应备有泄漏应急处理设备。
  第八部分:接触控制/个体防护
  职业接触限值
  中国MAC(mg/m3) 未制定标准
  前苏联MAC(mg/m3) 未制定标准
  TLVTN ACGIH 窒息性气体
  TLVWN 未制定标准
  监测方法:
  工程控制: 密闭操作。提供良好的自然通风条件。
  呼吸系统防护: 一般不需特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于18%时,必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。
  眼睛防护: 一般不需特殊防护。
  身体防护: 穿一般作业工作服。
  手防护: 戴一般作业防护手套。
其他防护:避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业,须有人监护。

我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

章仁根 发表于 2016-5-12 10:28:33 |显示全部楼层
  氮气使用安全规定
  在空气分离过程中,因生产装置、工艺管道的泄漏、安全装置失灵,或检修过程中因未佩带安全防护用具或因防护不当等,都可能发生氮气窒息事故。而且,氮气窒息事故发生后受害者很难有能力逃出或自救。
  在生产过程中如何氮气窒息事故,主要采取以下预防措施:
  (1)对岗位工人进行安全知识教育,使其了解、掌握氮气的理化性质、事故预防及应急措施;
  (2)根据生产实际情况制定窒息事故应急救援预案,加强演练以提高岗位工人事故应急救援能力和救援水平,并根据工艺变化和人员变动适时进行修订,使预案具有可操作性;
  (3)在可能发生氮气泄漏的危险场所悬挂安全警示标识,无关人员不得进入该生产场所;(4)在氮气生产设备内进行检修作业前,必须将该设备与生产系统可靠隔绝,经置换分析合格,氧含量达18%以上,落实好安全措施后方可进行作业。在不可能置换完全的情况下,作业人员必须使用空气呼吸器或长管面具,并在监护人监护下作业;
  (5)严格执行岗位操作法和安全操作规程,加强岗位操作技能培训,避免因误操作导致设备损坏和管道阀门泄漏而引发事故;
  (6)主控室操作人员要加强对压力、流量等参数的监控,以便及时发现氮气泄漏情况并及时得到有效控制。
  (7)有可能发生氮气泄漏的危险场所,加强强制通风装置,以减少氮气积聚。
  (8)在可能发生氮气泄漏的危险场所中作业前,先制定完善的作业方案,并经安全部门通过后再作业。
  (9)不得将纯氮气排放至通风不畅的空间;氮气的生产、使用现场和操作室等要保持通风换气良好,并定期分析周围大气的含氧量,保证其浓度不低于18%

我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

章仁根 发表于 2016-5-12 10:28:47 |显示全部楼层
  氮气罐安全管理规定
  1.操作者须经过良好的安全教育。
  2.严格按设备操作规程进行操作。
  3.进行阀门操作时,戴好防护用品:面罩,手套等防止冻伤。
  4.安全阀及压力表每年校验一次,防暴片每二年校验一次,校验记录存档。
  5.当氮气排放时,人要远离排放口,否则时间长了易窒息。
  6.在氮气罐周围明显的位置挂上闲人免进危险等警示牌。
  7.氮气管道上的冰冻,严禁重击敲打。
  8.每日对氮气罐进行一次检查,发现问题及时报修处理。
  9.始终保持氮气罐清洁并且无油和油脂。
  10.设备长时间不用气时应切断气源。
ily:"Times New Roman"'>在可能发生氮气泄漏的危险场所中作业前,先制定完善的作业方案,并经安全部门通过后再作业。
  (9)不得将纯氮气排放至通风不畅的空间;氮气的生产、使用现场和操作室等要保持通风换气良好,并定期分析周围大气的含氧量,保证其浓度不低于18%

我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

章仁根 发表于 2016-5-12 10:29:05 |显示全部楼层
  氮气使用安全操作要点
  氮气是一种无色、无味、无臭的气体,分子量28。在标准状态下密度为1.250Kg/m3、熔点为-210.5、沸点为-195.8。氮的化学性质不活泼,在平常的状态下表现为很大的惰性,不容易与其他的物质发生化学反应,因此,氮在冶金工业,电子工业,化学工业中广泛地用来作为保护气。
  常压下氮气中毒表现为单纯性窒息作用。当浓度升高造成空气中氧气浓度下降至19.5%以下时,会形成缺氧的环境,产生窒息作用。可引起单纯性窒息,患者最初感胸闷、气短、疲软无力;继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳,称之为氮酩酊,可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度,患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。人处于氮含量高于94%的环境中,会因严重缺氧而在数分钟内窒息死亡。氮气最大的危害就是窒息死亡!
  容易发生氮气窒息事故一般有两个环节:一是在系统置换过程中,二是在进入限制性空间作业。特别是进入限制性空间作业,事故率较高。
  氮气使用安全操作要点:
  1、系统氮气置换时,排放口高度要高于2米,不得水平排放;
  2、系统氮气置换过程中,系统不得有泄漏点;
  3、进入容器、设备前确认有效隔离措施,必须使用盲板进行隔离,不得使用阀门进行隔离;
  4、进入容器、设备前必须分析氧含量,并有专人监护,监护人不得擅离岗位;
  5、进入容器、设备前一定要按规定办理入罐作业证;
  6、进入有限空间作业最好佩戴空气呼吸器;
  7、在进入敞口的容器、管道、地坑等处也要一定分析氧含量,办理有效作业票证;
  8、容易发生氮气窒息事故场所,要保证通风,设置警示牌,进入该区域操作时候一定要佩戴呼吸器;
  9、利用氮气置换和压送物料时,禁止将氮气管线与物料管线(设备)固定连接,以防物料返窜入氮气系统;
  10、停止压送料及吹扫置换等操作,及时断开氮气接头,防止因氮气无压而使易燃、易爆及有毒、有害物料反窜人氮气管网中。
  使用氮气安全操作规程
  a. 严禁将氮气用作吹扫管道和灭火以外的其它用途或开路处理。
  b. 使用氮气灭火时必需一人操作,一人在地势较高处监护,灭火后必需对周围环境和氮气易积地点进行通风稀释。
  c. 当观察到有氮气泄漏时,立即关闭相对应管道上的上游阀门并对周围环境和氮气易积地点进行通风稀释。
  d. 在周围环境和氮气易积地点进行通风稀释前,严禁任何人在此区域停留和作业。
e. 每周用肥皂水检测各处接口。

我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html