电气装置在运行中产生的危险温度、电火花和电弧是电气引燃源主要形式。 (1)危险温度 1)短路。 2)过载。 ①电气线路或设备设计选型不合理,或没有考虑足够的裕量,以致在正常使用情况下出现过热。 ?电气设备或线路使用不合理,负载超过额定值或连续使用时间过长。 ?设备故障运行造成设备和线路过负载,如三相电动机单相运行或三相变压器不对称运行均可能造成过负载。 ④电气回路谐波能使线路电流增大而过载。如三相四线制电路三次及其奇数倍谐波电流会引起中性线过载危险。由于各相三次谐波电流在中性绒上相位相同而互相叠加。如果三相负载不平衡,中性线再叠加上不平衡电流后发热将更为严重。在非线性负载日益增多,能产生大量三次谐波的气体放电灯等非线性负载大量使用的情况下,中性线的严重过载将带来火灾的隐患。产生三次谐波的设备主要有:节能灯、荧光灯、计算机、变频空调、微波炉、镇流器、焊接设备、UPS电源等。 3)漏电。 4)接触不良。 5)铁心过热。 6)散热不良。 7)机械故障。转动部分被卡死或轴承损坏,造成堵转或负载转矩过太,交流电磁铁在通电后,衔铁卡死 8)电压异常。 9)电热器具和照明器具。 10)电磁辐射能量。在连续发射或脉冲发射的射频(9 kHz一60 GHz)源的作用下,可燃物吸收辐射能量可能形成危险温度。 (2)电火花和电弧 电弧形成后的弧柱温度可高达6 000—7 000℃,甚至10 000℃以上, 电火花和电弧分为工作电火花及电弧、事故电火花及电弧。 1)工作电火花及电弧。指电气设备正常工作或正常操作过程中所产生的电火花。例如:刀开关、断路器、接触器、控制器接通和断开线路时会产生电火花;插销拔出或插入时的火花;直流电动机的电刷与换向器的滑动接触处、绕线式异步电动机的电刷与滑环的滑动接触处也会产生电火花等。切断感性电路时,断口处火花能量较大,危险性也较大。 2)事故电火花及电弧。包括线路或设备发生故障时出现的火花。如绝缘损坏、导线断线或连接松动导致短路或接地时产生的火花;电路发生故障,熔丝熔断时产生的火花;沿绝缘表面发生的闪络等。 电力线路和电气设备在投切过程中由于受感性和容性负荷的影响,可能会产生铁磁谐振和高次谐波,并引起过电压,这个过电压也会破坏电气设备绝缘造成击穿,并产生电弧。 事故火花还包括由外部原因产生的火花,如雷电直接放电及二次放电火花、静电火花、电磁感应火花等。 除上述外,电动机转子与定子发生摩擦(扫膛),或风扇与其他部件相碰也都会产生火花,这是由碰撞引起的机械性质的火花。
|