电气危险因素分为触电危险、电气火灾爆炸危险、静电危险、雷电危险、射频电磁辐射危害和电气系统故障等。 按照电能的形态,电气事故可分为触电事故、雷击事故、静电事故、电磁辐射事故和电气装置事故。 一、触电 触电分为电击和电伤两种伤害形式。 1、电击 (1)电击伤害机理。当电流作用于心脏或管理心脏和呼吸机能的脑神经中枢时,能破坏心脏等重要器官的正常工作。 (2)电流效应的影响因素。与通过人体电流的大小、种类、持续时间、通过途径及人体状况等多种因素有关。 ①感知电流。指引起感觉的最小电流。感觉为轻微针刺,发麻等。,男性约为1.1 mA;女性约为0.7 mA。 ②摆脱电流。指能自主摆脱带电体的最大电流。男性16 mA;女性约为10.5 mA;就最小值而言,男性9 mA;女性6 mA。 ③室颤电流。指引起心室发生心室纤维性颤动的最小电流。当电流持续时间超过心脏周期时,室颤电流仅为50 mA左右;当持续时间短于心脏周期时,室颤电流为数百mA。当电流持续时间小于0.1 s时,只有电击发生在心室易损期,500 mA以上乃至数A的电流才能够引起心室颤动。前述电流均指流过人体的电流,而当电流直接流过心脏时,数十微安的电流即可导致心室颤动发生。 3)电流途径。流经心脏的电流多、电流路线短的途径是危险性最大的途径。最危险的途径是:左手到前胸。 4)电流种类。直流电流、高频交流电流、冲击电流以及特殊波形电流,其伤害程度一般较工频电流为轻。 (3)人体阻抗 在除去角质层,干燥的情况下,人体电阻约为1 000~3000Ω;潮湿的情况下,人体电阻约为500~800Ω。 (4)电击类型 1)根据电击时所触及的带电体是否为正常带电状态,电击分为直接接触电击和间接接触电击两类。 2)按照人体触及带电体的方式,电击可分为单相电击、两相电击和跨步电压电击三种。 ?单相电击。单相电击事故占全部触电事故的70%以上。防止触电事故的技术措施应将单相电击作为重点。 ②两相电击。因其电压相对较高,其危险性也较大。 (3)跨步电压电击。对于集中式接地体,离接地体20 m处的对地电压接近于零。 2、电伤 电伤是电流的热效应、化学效应、机械效应等对人体所造成的伤害。电伤包括电烧伤、电烙印、皮肤金属化、机械损伤、电光性眼炎等多种伤害。 (1)电烧伤。是最为常见的电伤。大部分触电事故都含有电烧伤成分。电烧伤可分为电流灼伤和电弧烧伤。 1)电流灼伤。电流灼伤一般发生在低压电气设备上。数百毫安的电流即可造成灼伤,数安的电流则会形成严重的灼伤。 2)电弧烧伤。指由弧光放电造成的烧伤,是最严重的电伤。 (2)电烙印。(3)皮肤金属化。 (4)机械损伤。(5)电光性眼炎。在短暂照射的情况下,引起电光眼的主要原因是紫外线。
|