电气二次专业防寒防冻措施

[复制链接]

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2017-11-22
帖子
19519

优秀版主

djclym 发表于 2016-3-1 08:12:12 |显示全部楼层
1.  防寒防冻的目的

        1.1 防止气温降至0℃以下,发生冰冻,造成二次回路电缆冻裂或设备损坏。

        1.2 保证气温降至零下5℃时,设备能正常运行。

        1.3保证气温降至零下5℃时,设备能正常备用。

        2.  防寒防冻的标准

        2.1 按照5℃的标准执行防寒防冻工作。

        3.  防寒防冻的管辖范围

        3.1网控楼区域保护室及计量室所有设备及门、窗等。

        3.2 500KV升压站内端子箱及其门、把手等。

        3.3 主变、高厂变及启备变的所有端子箱及其门、把手等。

        3.4 励磁小室内的设备及门、窗、空调等。

        3.5 主厂房6KV、10KV及380V的所有保护设备。

        3.6 发变组室和工程师站内的所有保护设备及计量设备。

        4.  防寒防冻的总体要求

        4.1 保证不能出现任何设备、系统由于被冻而影响运行,更不能出现设备、系统的冻裂、损坏。

        4.2 对电气二次专业管辖范围内的门、窗及玻璃进行检查,对有关不严或缺损者,联系相关部门处理。

        4.3 电气二次专业人员上岗检查时,要检查防寒防冻情况。对有不符合要求或出现缺陷的,要及时汇报,联系处理。

        4.4 电气二次专业要保证每个设备、系统有专人负责;严格按照防寒防冻措施的要求执行,将防寒防冻工作做的更细、更深、更实。

        4.5对所有执行了防寒防冻措施而操作的设备、系统作好记录,以便系统、设备投运前恢复。

        4.6 设管部将随时对防寒防冻措施的执行情况进行检查,确实保证防寒防冻工作落到实处。

        4.7 环境温度降至5℃时,启动防寒防冻措施。

        5.  防寒防冻措施

        5.1 保证机组保护及计量装置正常运行,出现故障及时处理。

        5.2 保证励磁小室内空调正常运行,出现故障及时处理。

        5.3 户外端子箱内的加热器及时投入,如加热器出现故障应当及时处理,并做好临时防寒防冻措施。

        5.4 加强监视二次回路穿墙套管及二次回路电缆周围环境温度,防止其长期暴露在极寒的温度环境下,出现二次回路穿墙套管及二次回路电缆变形和断裂。

        5.6 关好各设备旁边的门窗,以防止刮风下雨淋湿设备、冻坏设备。

        5.7 关好户外端子箱的门,以防止刮风下雨淋湿内部的设备及电缆、冻坏设备及电缆。对封堵不严的门或把手损坏了的端子箱应及时处理。

        5.8 机组停运时,防寒防冻要作为一个重点来抓。每次停机,班组成员要根据机组停运后设备的运行方式、停机时间,详细地对各自负责的设备实施防寒防冻措施。如果需要其他部门配合实施的,应及时联系并配合实施。