高压配电装置使用维护规程

[复制链接]

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

跳转到指定楼层
楼主
章仁根 发表于 2016-2-15 09:00:42 |只看该作者 |倒序浏览
  一、 概述
  ㈠高压配电装置是为我公司提供动力能源的主要设备。作用是将宝山站和西来峰变电站送来的35kv 高压电经我公司1#2#主变至各高压用电设备,并起到安全保护作用。
  ㈡我公司的高压配电装置主要由 KYN61-40.5型真空断路器、电流互感器、电压互感器组以及其他高压电器组成。㈢我公司设两台35kv 主变双回路供电,所用高压开关柜为 KYN61-40.5型高 压开关柜,共计13台。10kv 高压开关柜共计56台,所用高压开关柜为KYN28A-12 型。西来峰变电站双回路35kv 1段电源。2段有34台高压开关柜,宝山变电站送 来的双回路35kv 电源。运行方式均为双母线分段式运行方式。
  二、 设备的技术性能参数
  高压断路器 电流互感器电压互感器 零序电流互感器避雷器
  KYN61-40.5LEEJP-10 JDZX10-6A2 LDH-C-ψ 120 HY5WT-10/27
  三、 高压配电装置的运行规程
  ㈠运行前的准备
  1.回所有的工作票,拆除临时接电线并检查。
  2.装置要清洁无杂物,瓷瓶套管无裂纹。
  3.器传动机构灵活,操作机构无卡阻现象。
  4.保险合乎规格。
  5.缆接头接触良好,接地可靠。
  6.雷器完好,状态正常。
  7.路器送电前应进行合、跳闸试验。
  ㈡倒闸操作及注意事项
  1.倒闸操作应跟据操作命令进行,倒闸操作应填写操作票并办理审批签字手 续。
  2.事故情况下可不办理倒闸操作票,但事后应向上级报告做好记录。
  3.禁止12号进线断路器处于工作位置时,将母联断路器摇入工作位置。
  4.当母联断路器处工作位置时,只允许一路进线端断路器处于工作位置。
  5.可逆锤式破碎机的两台断路器只允许有一台断路器处于工作位置,另一台断路器必须处于试验位置。只有当两台断路器都处于试验位置时才允许合上接地刀开关。
  ㈢倒闸操作顺序
  1.运行先闭合母线侧刀闸,再闭合负一荷侧刀闸,最后合上断路器。手车式 开关柜投入运行的操作顺序是:先检查手车的位置,在试验位置上进行试验分、 合操作,正常后,将断路器置于断开位置,摇断路器于工作位置。合上储能开关使操作机构处于储能状态,然后合上断路器。
  2.负荷时先拉断路器,再拉负荷侧刀闸,最后拉母线侧刀闸。手车式开关柜退出运行的操作顺序是:断开真空断路器,确认无误后,将手车从工作位置摇至 试验位置,将接地刀开关合上,挂上安全标示牌。

分享分享0 收藏收藏0 转发到微博
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

沙发
章仁根 发表于 2016-2-15 09:01:19 |只看该作者
  ㈣运行中监护和维护
  1.电装置各结合处允许最高温度不得超过70。
  2.电装置的绝缘电阻值每 KV 不得低于1兆欧与以前的测量结果有明显下降 时要查明原因。
  3.电装置运行中的检查项目:母线及结合处的温度;瓷瓶套管有无放电现象 和放电痕迹;互感器及开关有无异常声音;门窗,厂房顶有无漏水现象。
  ㈤地线的装设
  1.地线的装设要遵守工作票的要求进行。
  2.拆接地线要遵守有关规定 3.接地线要编号并经常处于完好状态,每班进行检查交接。
  ㈥事故的处理
  1.联系处理真空断路器运行失常的事故:开关内部发生异常声响;套管发生 裂纹或破碎;端子头引线发热;接头发红发黑发白等现象。处理:向调度和车间汇报要求停电处理。
  2.即切断断路器的事故:套管爆炸;开关失火;连接线熔断; 处理:立即切断有关断路器并进行灭火处理,然后向调度汇报并做好记录。
  3.断路器不能合闸 (1)将真空断路器手车摇至试验位置,并向车间领导汇报。 (2)检查直流电源电压是否正常。 (3)检查有关保险是否正常。 (4)检查断路器机械部分及辅助触点切换情况。 (5)检查二次回路是否正常。 (6)以上检查未发现问题应经性试合闸。 (7)如遇紧急情况且确认掉闸回路完好,允许手动将断路器合闸,并做好记 录,向车间汇报。
  4.断路器不能合闸 (1)现象:断路器指示在断开位置,红灯闪光表计无变化。 (2)处理:一般情况用机械跳闸装置手动调闸;事故情况下如时间允许,应 手动跳闸;如时间不允年,立即断开上一级开关,然后将事故开关断开,将手车摇至试验位置,恢复上一级送电。做好记录。
  5.电压互感器事故处理 (1)现象1: PT 有过热现象; PT 有火花放电的声音及噪音;PT 有漏油现象; 9 PT 有焦味或冒烟;电压表有摆动。 (2)处理:立即设法停PT 电源,并用干式灭火器灭火。 (3)现象2:高压保险熔断,电压表三相指示不平衡;低压保险熔断,故障相 电压指示为零;出现电压回路断线信号;与PT 无关的表计正常。
  6.CT着火 (1)现象:CT 冒烟着火;表计有摆动现象。 (2)处理:切断电源,用干式灭火器灭火。
  7.C.T 二次开路 (1)现象:电流表指示到“零”。 (2)处理:汇报调度并做好安全措施防业二次开路引起高电压,检查所属回路的接触情况;依次短路所有回路的端子,看有无火花.C.T 的异常声音有无消失;如属C. T 本身故障应立即停电处理 。
  8.电缆着火与爆炸: 处理:立即切断故障电缆的电源,用干式灭火器灭火。
  9.母线连接点发热: (1)现象:接头变色。 (2)处理:设法用红外测温仪查明其温度;如接头接触不良发热时严重,联系车间及调度停运并紧固之。
  10.刀闸合不上或拉不开(接地刀闸): 处理:刀闸和不上时不可强制合闸,应作轻微摇动设法寻找不能合闸的故障 原因,并注意支架瓷瓶,以免断杆或破裂;如操作机构发生故障时对影响设备或 人身安全应立即停止操作要求处理,如瓷瓶破裂损坏不可合闸,报告车间处 ; 如果刀闸合得不好未完全进入静触头,可用绝缘杆试行推入;刀闸拉不开可用绝缘杆轻微摇动,再试行拉开,若还拉不开,报告车间处理。
  11.避雷器故障: 处理:如避雷器引线折断,瓷套管爆炸破裂或有明显裂纹及接地不良应立即 停止使用;如内部有放电声,轻微裂纹,闪络痕迹应立即向车间汇报联系处理。
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

板凳
章仁根 发表于 2016-2-15 09:01:35 |只看该作者
  四、 高压配电装置的维护规程
  ㈠配电装置投用前应进行下列检查:
  1.所有瓷瓶清洁无裂痕,门窗上防鼠网是否完好。
  2.母线清洁无渣物,接触良好,漆色鲜明。母线的绝缘电阻,每一千伏不低于一兆欧。
  3.互感器的母线,二次回路及接地线应连接牢固,完好不松动,测量绝缘电阻,一次测每一千伏不低于一兆欧。二次侧接地良好,电压互感器一二次熔断器 应完整,二次回路无短路,电流互感器无断线。
  4.避雷器瓷套应清洁无裂纹,接地及接地线完整良好。
  ㈡正常运行中的巡视规定。
  1.配电装置无论在运行或备用中,每班都要进行巡视检查。
  2.前夜班用电高峰时,对配电装置进行一次熄灯检查。
  3.室外电缆头白天巡视一次。
  4.每次跳闸后,对跳闸的配电装置到要进行检查。
  5.新安装或大修后投入运行的配电装置在起始24小时内每班检查两次。
  6.配电装置在异常情况下,要加强监视。
  ㈢值班人员除对上述项目进行检查外还应注意:
  1.瓷瓶及套管无断裂,放电痕迹及异常声音。
  2.母线接触点有无发热或变色,用红外测温仪测量温度不超过70度。
  3.互感器内部无放电现象及响声。
  4.检查时发现的缺陷应记入记录薄内,并立即向车间汇报。
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

地板
章仁根 发表于 2016-2-15 09:01:53 |只看该作者
  五、 检修安全规定
  1.设备检修前的准备工作
  (1)根据设备检修计划,办理“安全检修许可证”。
  (2)填写检修工作票和操作票。
  (3)做好维修所需图纸、资料的准备工作。
  (4)检修用的工具、用具、备品、配件及防护用品,必须准备齐全,并保证安全良好。
  (5)检修组织合理,人员分工明确,既要有分工,又要密切配合。
  2.检修过程中的安全规定
  (1)进行检修的设备必须切断电源,悬挂检修警示牌。
  (2)检修临时照明,应使用36V 以下安全照明,并保证绝缘良好,电动工具 可靠接地。
  (3)检修时必须按照填写的检修工作票和操作票的内容执行。
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

司令

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

最后登录
2017-6-19
帖子
1042

论坛元老

5
wdj1980 发表于 2016-3-9 21:02:40 |只看该作者
高压配电装置,要认真执行安全规程