一 概述 ㈠主题内容与适用范围 1.主题内容 本规程规定变压器的维护运行、检修周期、检修内容、质量标准及验收。 2.适用范围 本规程适用于我公司电力变压器的维护与检修。 ㈡检修周期 1.小修:一年一次 2.大修:五---十年一次 3.要根据预防性试验结果和变压器运行状况决定。 4.新安装的变压器:运行一年后规定抽芯检查,亦应根据制造、安 装、运输及运行情况决定。 二、 变压器运行维护规程 ㈠变压器正常运行的监督 1.变压器在规定的冷却条件下,可跟据铭牌规范运行。 2.变压器上油层温度最高不超过95℃,为防治变压器油油质劣化过度,上层油温不宜超过85℃,温升50℃。 3.变压器长期停用或检修后,投入前应测量绝缘电阻,线圈电压在 500V 以上者使用2500V 摇表,500V 以下者使用1000V 摇表,其绝缘电阻应符 合不降低50%。 4.变压器在规定冷却条件下的过负荷运行应加强监视。 负荷电流/额定电流 1.3 1.6 1.75 2 2.4 3 持续时间(分钟) 120 30 15 7.5 3.5 1.5 ㈡变压器操作与运行 1.投入前准备 (1)应收回有关工作票,拆除一切临时设施和临时接地线。然后测量绝缘电 阻并进行详细检查。 (2)变压器各侧设备连接牢固完整,无异常现象。 (3)本体上无遗留物件,分接开关位置正确,散热器,油枕的各个门开度正确。 (4)无漏油或严重渗油现象,油色,油位正常。 (5)套管瓷瓶防暴之间隔膜无破裂。 (6)瓦斯继电器接线牢固,引线未油浸变质,瓦斯继电器内无气体存在。 (7)外壳接地线接触良好。 (8)变压器周围清洁无杂物。 (9)继电保护装置良好并投入位置。 (10)在拉合变压器刀闸之前对各侧开关进行一次拉合试验,如保护回路有过 动作应进行保护动作跳闸试验。 (11)变压器进行过可能使相位变动的工作后必须进行定相试验并试验合格。 2.投入停用和变换分接头的原则 (1)变压器投入和切除必须使用开关进行。 (2)对于各侧均有电源的变压器投入时一般应有高压侧进行充电,然后用低压侧开关进行并列停用时先拉低压侧再拉高压侧。 (3)对于单侧有电源的变压器投入时应先合电源侧开关,后合负荷开关。停电时相反。 (4)分接开关的调整必须在停电后进行,调整后应进行测量回路完整性检查,并做好记录。 (5)新投入的变压器应作充电试验。
|