三、施工现场临时用电安全技术规范 1、安装、维修、拆除临时用电设施,必须由专业电工完成。 2、各类用电人员应做到以下几点: (1)掌握安全用电基本知识和所用设备性能。 (2)使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动保护用品;并检查电气装置和保护设备是否完好,严禁设备带故障运行。 (3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。 (4)保护好所用设备的负荷线、保护零线和开关箱,发现问题及时报告解决。 (5)搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后方可进行。 3、施工现场专(兼)职安全员每天应对临时用电设施进行检查,对不安全因素,必须即时处理。并应有相应纪录。 4、在建工程与外电线路的安全距离、防护措施应符合国家相关规范。 5、施工现场供配电系统应采用三相五线制,各用电设备的电源线路均应采用架空、埋地或保护管的方式进行敷设。 6、保护零线不得装设开关或熔断器,且应单独敷设,不得他用,重复接地线应与保护零线相连接。 7、 保护零线的统一标志为黄/绿双色线,在任何情况下严禁使用黄/绿双色线作负荷线使用,保护零线的截面不应小于工作零线的截面。 8、电气设备的正常情况下不带电的金属外壳、框架、部件、管道、轨道、金属操作台以及靠近带电部分的金属围栏、金属门等均应用保护接零; 9、各种用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端设置漏电保护装置。 10、各机械设备均应按相关规范要求做好防雷措施。 11、用电线路应采用绝缘导线,且导线绝缘良好,无破损 12、。从配电箱到现场机具的线路严禁沿地面明设,并避免机械损伤和介质腐蚀。 13、配电箱必须架高使用,安装高度为1.0—1.2米,按三级控制、两级保护设置,即总配电箱--分配电箱--开关箱,开关箱距离机具不能超过3米,开关箱实行一机一闸一漏电保护。 14、配电箱内的电器必须完好,不准使用破损、不合格电器,箱内连接应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露导电部分。箱体应作好保护接零。 15、施工现场的配电箱,必须防雨、防尘。 16、配电箱中必须装设漏电保护器,漏电保护器的选择符合要求,额定漏电动作不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1S 17、。所有配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标化。 18、所有配电箱应配锁,配电箱应由专人负责。所有配电箱应及时进行检查和维修,检查、维修人员应是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。 19、对配电箱进行检查、维修时,必须将其前级相应电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。 20、所有配电箱在使用过程中必须按照下述操作顺序: (1)、送电顺序为:总配电箱—分配电箱—开关箱。 (2)、停电操作顺序为:开关箱—分配电箱—总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外)。 21、施工现场所有电器设备和手持电动工具的使用检查和维修必须遵守下列规定: (1)建立和执行专人专机负责制,并定期检查和维护保养。 (2)施工现场所有电器设备外壳应有可靠保护零线,保护零线的连接应符合相关规范要求,同时按相关要求装设漏电保护器。 (3)电器设备和手持电动工具的电源线,必须按其负荷选用无接头的多股铜芯橡皮护套电缆,其中绿黄双色线在任何情况下只能用作保护零线或重复接地线。 22、每一台电器设备或手持电动工具的开关箱内,应装设负荷短路,漏电保护装置。焊接机械应放置在防雨和通风良好的地方,焊接现场不准堆方易燃,易爆物品,交流弧焊机应设空载自动断电保护器,一次侧电源线长度不应大于5m,进线处必须设置防护罩。 23、使用焊机必须按规定穿戴防护用品,并应经常检查和维护。严禁露天冒雨从事电焊作业。 24、电焊机的二次线宜采用防水橡皮护套铜芯多股软电缆电缆,长度不大于30m。其护套不得破裂,接头必须绝缘、防水防护好,不应有裸露带电部分。电焊机的二次地线不得用金属构件或结构钢筋代替。 25、手持式电动工具的负荷线必须采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆,并不得有接头。 26、手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须完好无损,使用前必须做好空载检查,运转正常方使用。 27、手持式电动工具必须设置漏电保护器,并经常检查其灵敏度。距控制箱距离不得超过3米。 28、。电器、灯具的相线必须经开关控制,不得将相线直接引入电器、灯具。 29、宿舍内照明线路的敷设应规范符合要求,过墙板处应有保护管。 30、宿舍内严禁使用电褥子、电炉子、碘钨灯。床上方禁止使用小吊扇。
|