易安论坛

 找回网站密码
 注册易安网通行证

用新浪微博连接

一步搞定

查看: 682|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

预应力张拉施工安全作业技术交底

[复制链接]

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

跳转到指定楼层
楼主
章仁根 发表于 2015-12-24 08:53:31 |只看该作者 |倒序浏览
预应力张拉施工安全作业技术交底
  
工程名称
  
  
全椒县十谭产业园唐庄路桥梁
  
  
技术交底单位
  
  
安徽新建基础工程有限责任公司
  
  
交底项目
  
  
预应力张拉施工安全作业
  
  
  
  
  
               
  
  
交底内容:
  1、预应力钢束(钢丝束、钢绞线)张拉施工前,应遵守下列规定:
  
(1)张拉作业区,应设警示标志,无关人员不得进入。
  
(2)检查张拉设备、工具(如:千斤顶、油泵、压力表、油管、顶楔器及液控顶压阀等)是否符合施工及安全的要求。压力表应按规定周期进行检定。
  
(3)锚环及锚塞使用前应经检验,合格后方可使用。
  
(4)高压油泵与千斤顶之间的连接点,各接口必须完好无损。油泵操作人员要戴防护眼镜。
  
(5)油泵开动时,进、回油速度与压力表指针升降,应平稳、均匀一致。安全阀要经常保持灵敏可靠。
  
(6)张拉前,操作人员要确定联络信号。张拉两端相距较远时,宜设对讲机等通讯设备。
  
2、在已拼装或悬浇的箱梁上进行张拉作业,其张拉作业平台、拉伸机支架要搭设牢固,平台四周应加设护栏。高处作业时,应设上下扶梯及安全风。施工的吊篮,应安挂牢固,必要时可另备安全保险设施。张拉时千斤顶的对面及后面严禁站人,作业人员应站在千斤顶的两侧,以防钢绞线及夹片等飞出伤人。
  
3、后张法张拉时,应检查混凝土强度,必须达到设计要求强度后,方可进行张拉。
  
4、钢束张拉应严格按规定程序进行,张拉操作中若出现异常现象(如油表震动剧烈、发生漏油、电机声音异常、发生断丝、滑丝等),应立即停机进行检查。
  
5、张拉钢束完毕,退销时应采取安全防护措施。人工拆卸销子时,不得强击。
  
6、张拉完毕后,对张拉施锚两端,应妥善保护,不得压重物。管道尚未灌浆前,梁端应设围护和挡板。严禁撞击锚具、钢束及钢筋。不得在梁端附近作业或休息。
  
7、先张法张拉施工时,除遵守张拉作业一般安全规定外,还应做到:张拉前,对台座、横梁及各种张拉设备、仪器等进行详细检查;浇筑混凝土时,震捣器不得撞击钢丝(钢束)。用卷扬机滑轮组张拉小型构件时,张拉完成后应切断电源和卡固钢丝绳。
  
8、精轧螺纹钢筋张拉前,除对张拉台座检查外,还应对锚具、连接器进行检查、试验。
  
9、预应力钢筋冷拉时,在千斤顶的端部及非张拉端部,均不得站人。
  
10、钢筋张拉或冷拉时,螺丝端杆、套简螺丝必须有足够的长度;夹具应有足够的夹紧能力,防止锚夹不牢而滑出。
  
11、管道压浆时,应严格按规定压力进行。施压前应调整好安全阀。关闭阀门时,作业人员应站在侧面。
  
  
  
  
  
  
交底:                       复核:                       接收:
  

分享分享0 收藏收藏0 转发到微博
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

沙发
章仁根 发表于 2015-12-24 08:54:12 |只看该作者
预应力张拉施工安全技术要点
  1、预应力钢束(钢丝束、钢绞线)张拉施工前,应做好下列工作:(1)张拉作业区,应设警告标志,无关人员,严禁人内。
  (2)检查张拉设备工具(如千斤顶、油泵、压力表、油管、顶楔器及液控顶压阀等)是否符合施工安全的要求:压力表应按规定周期进行检定。
  (3)锚环和锚塞使用前。应认真耔细检查及试验,经检验合格后,方可使用。
  (4)高压油泵与千斤顶之间的连接点各接口必须完整无缺,螺母应拧紧。油泵操作人员要戴防护眼镜。
  (5)油泵开动时,进、回油速度与压力表指针升降保持一致,并做到平稳、均匀。安全阀应保持敏捷可靠。
  (6)张拉前,操作人员要确定联络信号。张拉两端应设便捷的通信设备。
  2、在已拼装或旋浇的箱梁上进行张拉作业,应事先搭好张拉作业平台,并坚决张拉作业平台、拉伸机支架要搭设牢固,平台四周应加设护栏。高处作业时,应设上下扶梯及安全网。施工的吊篮,应安挂牢固,必要时可另备安全保险设施。张拉时,千斤顶的对面及后面严禁站人,作业人员应站在千斤顶的两侧,以防锚具及销子弹出伤人。
  3、后张法张拉时,应检查混凝土强度,必须达到设计要求强度后,方可进行张拉。
  4、钢束张拉应严格按规定程序进行。在事先穿好钢丝束,并经检查确认合格后,方可张拉。张拉作业中,应集中精力,看准仪表,记录要准确无误。
  5、张拉操作中,若出现异常现象(如油表振动剧烈,发生漏油,电机声音异常,发生断丝、滑丝等),应马上停机进行检查。
  6、张拉钢束完毕,退销时,应采取安全防护措施,防止销子弹出伤人。卸销子时,不得强击。
  7、张拉时和张拉完毕后,对张拉施锚两侧均应妥善保护,不得压重物。张拉完毕,尚未灌浆前,梁端应设围护和挡板。严禁撞击锚具、钢束及钢筋。不得在梁端四周作业或休息。
  8、先张法张拉施工,除遵守张拉作业一般安全规定外,还要遵照下列要求:
  (1)先张法张拉台座结构,应满意设计要求。张拉前,对台座、横梁及各种张拉设备、仪器等进行详细检查,合格后方可施工。(2)先张法张拉中和未浇筑混凝土之前,周围不得站人和进行其他作业。浇筑混凝土时,严防振动。振捣器不得撞击钢丝(钢束)。用卷扬机滑轮组张拉小型构件时,张拉完成后,应切断电源和卡固钢丝绳。现浇混凝土不得停放时间过长。养生期内应妥善防护,确保安全。
  9、精轧螺纹钢筋张拉前,除对张拉台座检查外,还应对锚具、连接器进行试验检查。
  10、预应力钢筋冷拉时,在千斤顶的端部及非张拉端部均不得站人,以防钢筋断裂,螺母滑脱,张拉设备出现事故而伤人。
11、钢筋张拉或冷拉时,螺丝端杆、套筒螺丝必须有足够的长度,夹具应有足够的夹紧能力,防止锚夹不牢,滑出伤人。
12、管道压浆时,应严格按照规定压力进行。施压前应调整好安全阀,经检验确认无误后,方可作业。管道压浆时,操作人员戴防护眼镜和其他防护用品。关闭阀扪时,作业人员应站在侧面,以确保安全。
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

板凳
章仁根 发表于 2015-12-24 08:54:40 |只看该作者
预应力张拉施工作业人员安全规定
  1、必须经过专业培训,掌握预应力张拉的安全技术知识并经考核合格后方可上岗。
  2、必须按照检测机构检验、编号的配套组使用张拉机具。
  3、张拉作业区域应设“张拉作业,禁止靠近”警示牌,并封闭作业区域,非作业人员不得进入作业区。
  4、张拉时必须服从统一指挥,严格按照技术交底要求读表。油压不得超过技术交底攫值。发现油压异常等情况时,必须立即停机。
  5、高压油泵操作人员应戴护目镜。
  6、作业前应检查高压油泵与千斤顶之间的连接件,连接件必须完好、紧固,确认安全后可作业。
  7、施加荷载时,严禁敲击、调整施力装置。
  8、作业前必须在张拉端设置5cm厚的防护木板。
  9、操作千斤顶和测量伸长值的人员应站在千斤顶侧面操作,千斤顶顶力作用线方向不得有人。
  10、张拉时千斤顶行程不得超过技术交底的规定值。
  11、两端或分段张拉时,作业人员应明确联络信号,协调配合。
  12、高处张拉时,作业人员应在牢固、有防护栏的平台上作业,上下平台必须走安全梯或道。
  13、张拉完成后应及时灌浆、封锚。
  14、作业时,梁端两头严禁站人,并禁止相关路段通行,相邻两片梁不得有人作业。
  15、测量伸长值时,应在千斤顶侧面读取,严禁正对千斤顶。
  16、油表操作人员必须听取指挥,集中注意力,严禁酒后作业。
  17、作业时严禁调整高压油泵和千斤顶连接的连接件,或烧烤高压油泵。
  18、作业时发现安全隐患,应立即报告现在值班技术员。
  19、严禁未经培训合格的人员操作高压油泵。
  20、作业中遇到以下问题及解决办法(方法):
  打击
  发生物体打击事故后,应马上组织抢救伤者,首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质,如伤员发生休克,应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者,应立即进行人工呼吸,胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动,并将下肢抬高约20度左右,尽快送医院进行抢救治疗。出现颅脑损伤,必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧,面部转向一侧,以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入,发生喉阻塞。有骨折者,应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现,创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口,用绷带或布条包扎后,及时送就近有条件的医院治疗。
  触电
  触电对于低压触电事故,可采用下列方法使触电者脱离电源。
  (1)如果触电地点附近有电源开关或电源插销,可立即拉开开关或拔出插销,断开电源。但应注意到拉线开关和平开关只能控制一根线,有可能切断零线而没有断开电源。
  (2)如果触电地点附近没有电源开关或电源插销,可用有绝缘柄的电工钳或有干燥木柄的斧头切断电线,断开电源,或用干木板等绝缘物插到触电者身下,以隔断电流。
  (3)当电线搭落在触电者身上或被压在身下时,可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等绝缘物作为工具,拉开触电者或拉开电线,使触电者脱离电源。
  (4)如果触电者的衣服是干燥的,又没有紧缠在身上,可以用一只手抓住他的衣服.拉离电源。但因触电者的身体是带电的,其鞋的绝缘也可能遭到破坏。救护人不得接触触电者的皮肤,也不能抓他的鞋。
  对于高压触电事故,可采用下列方法快触电者脱离电源。
  (1)立即通知有关部门断电。
  (2)带上绝缘手套,穿上绝缘靴,用相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开开关。
  (3)抛掷裸金属线使线路短路接地,迫使保护装置动作,断开电源。注意抛掷金属线之前,先将金属线的一端可靠接地,然后抛掷另一端;注意抛掷的一端不可触及触电者和其他人。
  当触电者脱离电源后,应根据触电者的具体情况,迅速对症救护。现场应用的主要救护方法是人工呼吸法和胸外心脏挤压法。
  对于需要救治的触电者,大体按以下三种情况分别处理:
  (1)如果触电者伤势不重、神志清醒,但有些心慌、四肢发麻、全身无力,或者触电者在触电过程中曾一度昏迷,但已经清醒过来,应使触电者安静休息,不要走动。严密观察并请医生前来诊治或送往医院。
  (2)如果触电者伤势较重,已失去知觉,但还有心脏跳动和呼吸,应使触电者舒适、安静地平卧,周围不围人,使空气流通,解开他的衣服以利呼吸。如天气寒冷,要注意保温,并速请医生诊治或送往医院。如果发现触电者呼吸困难、微弱,或发生痉挛,应随时准备好当心脏跳动或呼吸停止时立即作进一步的抢救。
(3)如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏跳动停止,或二者都已停止,应立即施行人工呼吸和胸外心脏挤压,并请医生诊治或送往医院。应当注意,急救要尽快地进行,能等候医生的到来。在送往医院的途中,也不能中止急救。如果现场仅一个人抢救,则应口对口人工呼吸和胸外心脏挤压应交替进行,每次吹气2~ 3次,再挤压 10~ 15次。而且吹气和挤压的速度都应比双人操作的速度提高一些,以不降低 抢救效果。
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|易安论坛 ( 京ICP备11028188号  

GMT+8, 2024-4-25 07:21 , Processed in 0.309310 second(s), 28 queries .

© 2006-2014 易安网.

易安论坛程序支持:Comsenz Inc & Discuz!X