标题: 预应力张拉安全操作规程
预应力张拉就是在构件中提前加拉力,使得被施加预应力张拉构件承受拉应力,进而使得其产生一定的形变,来应对钢结构本身所受到的荷载,包括好屋面自身重量的荷载、风荷载、雪荷载、地震荷载作用等等。一般张拉用到钢绞线、千斤顶、锚板、夹片。
在工程结构构件承受外荷载之前,对受拉模块中的钢绞线,施加预压应力,提高构件的抗弯能力和刚度,推迟裂缝出现的时间,增加构件的耐久性。对于机械结构来看,其含义为预先使其产生应力,其好处是可以提高构造本身刚性,减少振动和弹性变形这样做可以明显改善受拉模块的弹性强度,使原本的抗性更强。
预应力张拉操作安全措施
为了确保预应力混凝土桥梁施工质量及安全生产,特制定如下措施:
1预应力钢丝、钢绞线锚具,应有出厂证明书。锚具进厂时应按有关规定进行验收。
2钢丝、钢绞线应采用砂轮锯切割,不准采用电弧切割。
3预应力钢丝、钢绞线在储存、运输过程中,应采取防止锈蚀及损坏措施。不同厂家生产的钢绞线、高强钢丝不得混用。
4张拉所用机具设备及仪表,应由专人保管和使用,并定期检查与校验。张拉设备出现反常现象或在千斤顶检修后,应重新校验。
5多根钢丝同时张拉时,构件截面中断丝和滑脱钢丝的数量不得大于纲丝总数的1%。
6锚固阶段张拉端预应力筋的内缩量,不应大于桥规规定。
7先张梁张拉和放张时,均应填写好施工预应力记录表。
8张拉预应力区域内应设有明显标志,非工作人员禁止进入张拉区范围内,构件两端不准站人,并设置防护措施。
9操作千斤顶和测量伸长值的人员,应站在千斤顶侧面操作。实际伸长值与理论伸长值误差在±6%以内,若超过应立即停止张拉,并查明原因。
10选择张拉油泵的位置的,应考虑张拉过程中构件突然破坏时,操作人员可立即避开。
11油泵操作人员应戴护目镜,以防油管破裂及油表连接处喷油射伤眼睛。油泵在开动过程中,不得擅离岗位。如确需离开,必须将油阀门全部松开并切断电源。
12油泵与千斤顶之间的所有连接点、高压油管的接口处要完整无损,连接喇叭的螺母要拧紧,油表接头处要用纱布包扎。
13抽拔胶管时,严禁使用各种机动车辆进行抽拉胶管。
作者: 章仁根 时间: 2015-12-13 09:11
预应力张拉作业安全注意事项
1、张拉区域应有醒目标识。
2、预应力台座两端须设置防护墙,以防超张断线后拉杆脱离。
3、放线与穿线过程中应使整体钢绞线用刚性支架固定夹紧以防散卷发生,方可拆封。从内卷向外抽出,再往前引放,切勿从外卷抽出,完毕后应将多余的部分重新盘入圈内,盖上防雨罩以防锈蚀。
4、开始张拉前检查设备是否正常,方可操机使用,严禁油泵、千斤顶等机具带病工作,操作人员应站在张拉端的侧面操机,张拉钢梁上部必须设置刚性防护网,作业完成后应用防护罩盖上(防雨防砸)。
5、张拉时千斤顶与撑脚间应放置平稳才可顶伸,顶限到位后固定螺母连接固件,按规定紧固到位,垫块填充密实,禁止用非金属类填塞物替代。
6、固定螺母与紧固体连接器的螺母与卡片处在使用前须涂抹润滑油脂或用透明胶带包裹卡片,避免长时间使用雨水侵入难以脱开。
7、张拉钢绞线放线布置好后,禁止焊接(电气焊)作业以防地线搭接和高温使其退火损伤断裂。
8、放松切割时,需从纵向的中部开始再依次向两端。第一道应从中间向两两侧对称切割,为防止钢绞线散丝与飞溅杂物的伤人或灼伤,应在钢绞线上部用屏蔽板盖挡,同时须有专人监护其它作业人员绕行或让离危险区域。
作者: 章仁根 时间: 2015-12-13 09:11
预应力张拉安全操作规程
1、张拉作业区应设置明显的警戒标示,禁止非工作人员进入张拉区域。
2、参加张拉的人员,上岗前必须进行培训和技术交底,且在张拉作业中要分工明确,固定岗位,服从统一指挥,穿戴好劳动保护用品。
3、张拉作业前必须检查张拉设备、工具(如:千斤顶、油泵、压力表、油管、顶轴器及液控顶压阀等)是否符合施工及安全要求,检查合格后方可进行张拉作业。高压油管使用前应做对比试验,不合格的不得使用;张拉锚具应与机具配套使用,锚具进场时,应分批进行外观检查,不得有裂纹、伤痕、锈蚀,检查合格后方能使用;千斤顶与压力表应配套校验;使用的螺栓、螺母、铁楔,不得有滑丝和裂纹。张拉机具应有专人使用和管理,并应经常维护,定期校验。
4、油泵开动时,进、回油速度与压力表指针升降应平稳、均匀一致。
5、油泵上的安全阀应调至最大工作油压不能自动打开的状态。安全阀要保持灵敏可靠。
6、油压表安装必须紧密满扣,油泵与千斤顶之间用的高压油管连同油路的各部接头,均须完整紧密,油路畅通,在最大工作油压下保持5分钟以上,均不得漏油。若有损坏者及时更换。
7、高压油泵与千斤顶之间的连接点,各接口必须完好无损。油泵操作人员必须戴防护眼睛,防止油管破裂及接头喷油伤眼。
8、预加压力时两端油泵应平稳且配合默契要有专人统一指挥。张拉前,操作人员要确定联络信号。张拉件两端相距较远时,宜设对讲机等通讯设备。
9、张拉时安全阀应调至规定值后可开始张拉作业。张拉时梁两端正面不准站人,高压油泵应放在梁的两侧,操作人员应站在预应力钢绞线位置的侧面。
10、张拉时发现油泵油压千斤顶锚具等有异常情况时,应立即停机检查。
11、张拉完毕后,退消时应采取安全防护措施,人工拆卸销子时,不得强击;对张拉施锚两端,应妥善保护,不得压重物;严禁撞击锚具、钢束及钢筋;管道尚未灌浆前,梁端应设围护和挡板。
作者: 章仁根 时间: 2015-12-13 09:11
预应力张拉安全技术交底
单位工程名称 | | 交底日期 | |
分部分项 工程名称 | 预应力张拉 | 生产班组 名 称 | 上部施工队 |
一、张拉作业区,应设警告标志,无关人员,严禁入内; 二、检查张拉设备工具(如:千斤顶、油泵、压力表、油管、顶楔器及液控顶压阀等)是否符合施工安全的要求。压力表应按规定周期进行检定; 三、锚环和锚塞使用前,应认真仔细检查及试验,经检验合格后,方可使用; 四、高压油泵与千斤顶之间的连接点各接口必须完好无损,螺母拧紧。油泵操作人员要戴防护眼镜; 五、油泵开动时,进、回油速度与压力表指针升降保持一致,并平稳、均匀。安全阀保持灵敏可靠; 六、张拉前,操作人员要确定联络信号。张拉两端应设便捷的通讯设备; 七、张拉时,千斤顶的对面及后面严禁站人,作业人员应站在千斤顶的两侧,以防锚具及销子弹出伤人; 八、后张法张拉前,应检查混凝土强度,必须达到设计要求强度后,方可进行张拉; 九、钢束张拉应严格按规定程序进行。在事先穿好钢丝束,并经检查确认合格后,方可张拉。张拉作业中,应集中精力,仪表要看准,记录要准确无误; 十、张拉操作中,若出现异常现象(如:油表振动剧烈,发生漏油,电机声音异常,发生断丝、滑丝等),应立即停机进行检查; 十一、张拉钢束完毕,退销时,应采取安全防护措施,防止销子弹出伤人。卸销子时,不得强击; 十二、张拉时和完毕后,对张拉施锚两端均应妥善保护,不得压重物。张拉完毕,尚未灌浆前,梁端应设围护和挡板。严禁撞击锚具、钢束及钢筋。不得在梁端附近作业或作息; 十三、预应力钢筋冷拉时,在千斤顶的端部及非张拉端部均不得站人, 以防钢筋断裂,螺母滑脱,张拉设备出现事故而伤人; 十四、钢筋张拉或冷拉时,螺丝端杆、套筒螺丝必须有足够的长度,夹具应有足够的夹紧能力,防止锚夹不牢,滑出伤人; 十五、管道压浆时,应严格按照规定压力进行。施压前应调整好安全阀,进行检验,确认无误后,方可作业; 十六、管道压浆时,操作人员必须戴防护眼镜和其它防护用品。关闭阀门时,作业人员站在侧面,以确保安全。 |
交 底 人 签 名 | | 安全员签 名 | | 接受交底人签 字 | |