  炉检修作业多数是在高炉内、管道内、除尘器或料仓内检修,应特别注意防范煤气中毒窒息事故, 检修人员必须佩戴防毒面具。
  在检修之前, 必须用一氧化碳报警仪检测煤气浓度, 浓度在安全范围之内, 方可从事检修作业。在检修过程中, 罐外均应有专人监护。检修作业必须严格执行设备操作牌制度, 应派专人核查进出人数。当发现出入人数不符时, 应立即查找、核实。
  检修作业具体防煤气中毒措施:
  ( 1) 在入炉扒料前, 应先测试炉内空气中CO 的浓度是否符合作业标准, 并应采取措施防止落物伤人。
  ( 2) 在检修大钟、料斗前, 应切断煤气, 保持通风良好。在大钟下面检修时, 炉内应设常明火; 检修完毕, 经确认炉内作业人员全部撤离后, 方允许将大钟从防护梁上移开。检修作业环境CO 超过100mg/m3 时, 作业人员必须佩戴防护用具, 且应隔2 h 分析一次作业区域环境内的气体成分。检修大钟时, 应控制高炉料面, 并铺一定厚度的水渣, 风口全部采用沙封, 检修部位应设通风装置。
  ( 3) 休风进入炉内作业或不休风在炉顶检修时, 应有煤气防护人员在现场监护。在处理炉顶设备故障时, 应有煤气防护人员携带一氧化碳检测仪和氧气检测仪同时监护, 以防煤气中毒和氮气窒息。到炉顶作业时, 应注意风向及氮气阀门和均压阀门是否有泄漏现象。
  (4)正常生产情况下, 进罐检修密封阀、高炉休风检修料罐设备和更换炉顶布料溜槽等, 必须先检测煤气、氮气的浓度, 并制定可靠的安全技术措施, 报生产技术负责人认可。
  ( 5) 检修、清理热风炉内部时, 煤气管道要用盲板隔绝。除烟道阀门外的所有阀门均应关死, 并切断阀门电源。