  一、经充装前、后检查不合格的气瓶,属于下列情况之一者,应进行排放余气处理:
  1.瓶内气体质量不符合要求的;
  2.对瓶内介质有怀疑的;
  3.需送检或修理的气瓶;
  4.超量充装的气瓶。
  二、排放余气
  1.将待排放的气瓶运到指定的排放管,用链子锁好,将排放管软管接头与瓶阀接好,将气瓶接口的支阀和气瓶阀门打开。
  2.缓慢打开排放管上排放总阀进行余气排放。
  三、结束
  1.待瓶内余气排完后,关闭气瓶阀门和支阀。
  2.卸下软管接头,移出气瓶。
  3.填写余气处理记录表。
  四、注意事项
  1.排放余气时应缓慢,防止余压较大而倒瓶、伤人。
  2.排放余气时,如发现异常或异味(如白雾、着火、刺激性气味等)应马上关闭瓶阀和支阀。将瓶移至安全地点,报告班长。
  3.搬运气瓶应轻拿轻放,禁止撞击气瓶。