易安论坛

 找回网站密码
 注册易安网通行证

用新浪微博连接

一步搞定

查看: 474|回复: 2

固态物料静电防护措施

[复制链接]

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2017-11-22
帖子
19519

优秀版主

djclym 发表于 2014-9-3 08:38:37 |显示全部楼层
非金属静电导体或静电亚导体与金属导体相互联接时,其紧密接触的面积应大于20cm2。

    架空配管系统各组成部分,应保持可靠的电气连接。

    室外的系统同时要满足国家有关防雷规程的要求。

    防静电接地线不得利用电源零线、不得与防直击雷地线共用。

    在进行间接接地时,可在金属导体与非金属静电导体或静电亚导体之间,加设金属箔,或涂导电性涂料或导电膏以减少接触电阻。

    油罐汽车在装卸过程中应采用专用的接地导线(可卷式),夹子和接地端子将罐车与装卸设备相互联接起来。

    接地线的联接,应在油罐开盖以前进行;接地线的拆除应在装卸完毕,封闭罐盖以后进行。有条件时可尽量采用接地线与启动装卸用泵相互间能联锁的装置。

    在振动和频繁移动的器件上用的接地导体禁止用单融线及金属链,应采用6mm2以上的裸绞线或编织线。