  一、开车前的准备工作:
  1.了解循环水位情况,检查液位机及自控装置应完整、灵活、可靠。
  2.检查注油器及各轴承的润滑情况,油量应允足,油质应清洁或不变质。
  3.盘根应严密、均匀、法兰压牢固,不得偏斜。
  4.吸水网荷底阀应完好不堵塞。
  5.水泵前后阀门应处于关闭位置(GIW离心 开启前其前后阀门可以处于开起状态),并应严密、灵活好用。
  6.先人工转联节1-2圈,看是否灵活,如果不转动,严禁开车。
  7.GIW离心泵应检查三角带的松紧程度是否正常,轴承箱内油位是否正常。
  二、运行中注意事项:
  1.确认检查无误后,通知调度室可以程序开车。(如果配有水封系统,在主 开启前必须开启相应的水封 ,密封处每分中出水30滴左右为正常,主泵可以正常运行)。
  2.注意电流的变化情况,及时根据各仪表指示的变化和生产实际情况,随时调整排水量。
  3.注意检查电动机的音响、振动和温升情况,温升一般不超过65`C.发生噪音或不寻常音响时,应即停车检查原因。
  4.密切注意各轴承的润滑情况和温升变化一般不超过75`C。
  5.检查盘根的密封情况,不过紧过松。适宜的松紧度是每分钟滴清水1-20滴为宜(水封型 的滴水要高于本量)。法兰压盖偏斜、盘根严重磨损,导致漏水、漏气影响上量,应停车处理。
  6.经常检查吸水管不应漏气,底阀不堵塞,注意仓内水位的变化,即不能抽空气,也不溢流。
  7.注意任何情况下GIW离心 都不准反向旋转。
  三、停车后应做的工作:
  1.停车顺序:关闭进水管阀门,关闭电动机、关闭排水管阀门(GIW离心 可以直接停机)。
  2.停车后对机电设备、自控装置、所有仪表及管道、阀门进行一次全面检查,利用停车时间,对设备进行维护保养,使设备处于良好的状态。