检查项目和要求

依据标准

检查

结果

备注

1

应定期检测作业场所空气中各种有毒有害物质的浓度。

 

运行要求

2

大量生产、使用有毒有害气体并危害人身安全的化工建设项目应设计气体防护站。

HG20571-956.3.1

拟设气防站

3

在有毒液体容易泄漏的场所,应有不易渗透的建筑材料铺砌地面,并设围堰。

GBZ1-2000

5.1.5

 

4

设备管道尽可能露天布置,封闭厂房应设置良好的通风设备。

HG20571-954.1.1

 

5

分析化验室应设有通风柜,并设通风设施。

 

 

6

有毒药品均应储存于专用的药品柜。

 

运行要求

7

在有毒性危害的作业环境中,应设计必要的淋洗器、洗眼器等卫生防护设施,其服务半径小于15m

HG20571-954.1.4

生产场所有可能接触苯、甲苯、二甲苯等有毒物料的地点设置安全淋浴洗眼器。

8

根据作业特点和防护要求,岗位上配置事故柜、急救箱和个人防护用品。

HG20571-95

4.1.4

配置相应的防护器材。

9

产生毒物的生产过程和设备,应尽量考虑机械化和自动化,加强密闭,避免直接操作,并应结合生产工艺采取通风措施。

GBZ1-2000

5.1.1

采用DCS控制系统。

10

机械通风装置的进风口位置,应设于室外空气比较洁净的地方。相邻工作场所的进气和排气装置,应合理布置,避免气流短路。

GBZ1-2000

5.1.9

 

11

散发有毒有害气体的设备上的尾气和局部排气装置排出浓度较高的有害气体应引入有害其体回收净化处理设备,经净化达到标准后排放;如直接排入大气,应引至屋顶以上3m高处放空。若邻近建筑物高于本车间时,应加高排放口。

GBZ1-2000

5.1.19

 

12

厂房内的设备和管道必须采取有效的密封措施,防止物料跑、冒、滴、漏,杜绝无组织排放。

GBZ1-2000

5.1.22

 

13

 对于毒性危害严重的生产过程和设备,必须设计可靠的事故处理装置及应急防护措施。

HG20571-95

4.1.3

 

注:检查结果合格以表示,不合格以“×”表示,可研未涉及的以表示。