安全带松扣,造成高空坠落人身重伤事故 | 2016-4-24 10:32:00
安全带松扣,造成高空坠落人身重伤事故
一、事故简况
8月28日××电力建设总公司送电工程处进行10千伏市府一线换杆、换线加装一回绝缘线的停电作业。二班负责立5#----7#15米混凝土杆3基和4#混凝土杆(18米)加装横担及打过道拉线工作。
林某、武某(伤者,男,31岁)二人负责4#混凝土杆的加装横担工作,地面还有2人配合。当组装到第二层横担时,武某坐在下层单横担上作业,安全带穿过上层横担支铁绑在主杆上,两根横担装上后,准备安装支铁时,武某站起,回手拿地面传上的支铁和抱箍时,从12.1米处坠落。经诊断其左腿踝骨、小腿骨膝盖处、右腿踝骨粉碎性骨折,下颌处有5厘米外刮伤。
二、事故原因及暴露问题
1)武某原来一直坐在横担上作业,安全带绳扣在其左侧,不知什么时候安全带松扣,当站立起去拿支铁时,未检查安全带绑扎是否牢固,当站立起,安全带吃劲时,绳扣松脱,安全绳从安全带板中抽出造成失控高空坠落。职工个人安全意识不强,杆塔作业转位时没有及时检查安全带是否系牢。
2)不严格执行安规,作业现场未认真执行工作监护制度。
三、防范措施
1)增强职工安全意识,现场作业过程中,认真开展三不伤害,时刻保证作业安全。
2)严格执行安规,开展标准化作业,认真执行工作监护制度。