设置在高层建筑地下二层内机房的消防安全措施 | 2015-8-7 10:54:00
设置在高层建筑地下二层内机房的消防安全措施 (1)、机组不应布置在人员密集场所的下一层或贴邻,机房的孔洞用防火材料严密封堵,并采用无门窗、洞口的耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,尽量少开门。当必须开门时,应设置自动关闭的外开甲级防火门。 (2)、机房四周和顶部及柱子的迎爆面应安装爆炸减压板,降低爆炸时所产生的爆炸压力峰值,保护主体结构。 (3)、机组应布置在地下二层靠外墙或外围护墙部位,人员疏散的安全出口不应少于两个。 (4)、吊装口应采用轻质材料作为泄压面积,但不得采用普通玻璃作为泄压面积,应设防冰雪积聚措施,其重量不宜超过60kg/。泄压比值应按0.05—0.22(/)。 (5)、吊装井的设置应避开人员集中场所和主要交通道路,并宜靠近易发生爆炸的部位。 (6)、进入地下机房的天然气管道应严格执行国家有关标准,在穿越楼板和墙体时应加套管保护,地下室天然气管道应采用焊接(与设备连接接头除外)。管道应采用专用管材,阀门应选用优质阀门。调压箱出口处应设电磁阀,如发生泄漏,应能自动切断气源。 (7)、机房内应设置火灾自动报警、灭火系统和天然气浓度检漏报警装置,并与消防控制系统联动。天然气浓度检漏报警装置检测点不少于两处,且应布置在易泄漏的设备或部位上方。对主体机房进行24h监视。当天然气浓度达到爆炸下限20%时,浓度及监控系统能及时准确报警,并切断天然气总管的阀门及非消防电源,自动启动事故送、排风系统。按标准设置室内消火栓系统和灭火器材。 (8)、机房应设置独立的送、排风系统,并与火灾自动报警、灭火系统、天然气检漏监测装置联动。排风口应设在安全无火源处,排风换气次数不应小于15次/时,且送风量不应小于燃烧所需的空气量(18/大卡)和室内人员所需新鲜空气之和,以保证机房的天然气浓度低于爆炸下限。 (9)、机房消防用电应按一级负荷要求供电,并应在末端配电箱处设自动切换装置。 (10)、机房内的电气设备应按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058选型。 (11)、选用安全性能可靠的机组,在工程设计、施工安装、验收及使用中必须严格执行有关国家标准。 (12)、机组在使用中,操作人员应持证上岗,加强培训教育,加强值班和检查,建立健全各项维护保养及各项安全管理制度。