液态烃罐区的火灾预防对策 | 2015-7-6 10:33:00
液态烃罐区的火灾预防对策
液化烃本身的危险性比较大,加上多个储罐集中布置,储量大,一旦着火爆炸难以扑救,会造成严重后果。由于这方面原因引起的火灾事故不胜枚举,我们应从中吸取教训,防患于未“燃”。
1球罐区的平面布置。
(1)液化烃球罐应布置在通风良好、远离明火或散发火花的露天地带,同时,应避开雷区、地震带和易受洪水侵袭等地区,球罐区之间的防火间距不应小于表1的规定:
表1 球罐之间的防火间距
名称 地上球罐 地上卧罐 半地下及地下卧罐
液化碳三、碳四 0.5D D 0.5D
液化乙烯 D D 0.5D
注:a、D为两相邻储罐中较大罐的直径,m。
b、地上卧式储罐成排布置时,排与排之间的防火间距,不应小于其中最长卧式罐长度之半,且不小于6m。
(2)液态烃储罐成组布置时组内储罐不应超过2排,一组储罐的总容量不应超过4000 m3。
(3)储罐与储罐组四周应设防火堤,两相邻防火堤外侧基脚之间的距离不应小于7 m,堤高不超过1 m,罐体基础外露部分及罐组内的地面应为非燃料材料。
(4)储罐区应设置备用储罐,以供发生事故时倒罐用或作为开罐检查、检修时的备用储罐。
(5)储罐与居民区的防火间距不应小于120 m,总容量大于5000 m3的储罐与居民区的防火间距应大于500 m;生产区的储罐与工业明火之间的防火间距不小于60 m,装卸站与明火之间的防火间距不小于30 m。
(6)罐区应设置宽度不小于4 m的环形消防车道,并宜设至少两个安全出口。
(7)生产区与辅助区之间应用不低于2.2 m的非燃烧实体墙隔开,并分别设置入口。
2球罐的安全措施
(1)储罐强度应符合设计要求,要把好罐体的选材、材料制作工艺、焊接工艺和壁厚关,罐材应用16 MnR、16 MnV钢,不准使用A3钢、沸腾钢和含碳量大于0.24%的材料,罐体应进行热处理,以消除焊接过程中造成的应力变化,焊接要经过100%的无损探伤,安装时应选择刚性不燃的坚固基础作为罐体基座,罐距地面的高度一般不小于1.5 m,以便接管操作和检修。
(2)储罐应设液位计、压力表、安全阀、紧急切断装置及防冻排污阀、温度计,以及高液位、超压报警装置,储罐的安全阀及放空管应接入全厂性火炬。独立的放空管应通往安全地带。
(3)储罐应设置静电接地及防雷设施,储罐防雷接地点不应少于2个,接地点离储罐周边的间距不宜小于30 m,接地电阻不应小于10 Ω,为了便于正确检测,接地线应作可拆装处理。此外,为消除由于管内液态烃流动与管壁摩擦产生的静电,液态烃工艺管道,不带电的金属部分,都应可靠接地保护,接地电阻不得大于10 Ω,所有法兰及丝扣连接处应焊上导线或用铜片跨接。
(4)紧急泄压放空设施,采取的措施有两种:一种是有安全泄压阀和放空管经密闭管道泄放至火炬系统焚烧放空;二是倒罐泄压,即设置应急管线,使物料安全转移至备用储罐。
(5)储罐脱水应该用二次脱水装置,储罐根部阀不能常开,脱水系统应有伴热功能。
(6)液态烃类罐组应该按规范要求设置可燃气体检测报警器,罐区内电器设备均应防爆。
(7)为防止火灾时储罐超温超压而引发爆炸,要对着火罐及周边罐及时降温,固定喷淋装置是行之有效的措施之一。一般供水压力不得小于0.2 MPa,供水强度为0.15 L/s·m2,着火罐和相邻罐分别按其全表面和一半表面计算用水量。目前,该装置大多采用盘管或喷头两种方式。
(8)罐区消防供水应采用环状管网,给水干管不应少于二条,管径不小于150 mm。为便于消防车向管网供水,还应设水泵接合器,且至少2个。罐区内应设消火栓,其一般间距为60 m,装罐区、增压泵房、加热气化区等重点部位附近应设置箱式消火栓,其保护半径约为30 m,消火栓用水量为20 L/s~45 L/s(视储罐大小而定)。大型罐区应设固定带架水枪,其供水压力对球罐不小于0.35 MPa,对卧罐不小于0.25 MPa,该水枪具有射程远、流量大、旋转灵活等特点,是罐区消防的重要设施之一。
(9)罐区消防用电应为二级负荷,并采用单独供电回路,所有储罐的金属设备、容器、管道等都应具有良好的电器连接和接地,电器连接的跨接线应用截面不小于6 mm2的铜线,静电接地的电阻值应小于100 Ω。
- 上一篇:液态烃罐区的火灾危险性分析