钢构架的防火要求 | 2015-7-2 14:25:00
钢构架的防火要求
规范规定在下列承重钢框架、支架、裙座、管架应覆盖耐火层:
1、单个容积等于或大于5m3的甲、乙A类液体设备的承重钢框架、支架、裙座;
2、介质温度等于或高于自燃点的单个容积等于或大于5m3的可燃液体设备承重钢框架、支架、裙座;
3、加热炉的钢支架;
4、在爆炸危险区范围内的主管廊的钢管架;
5、在爆炸区域内的高径比等于或大于8,且总重量等于或大于25t的非可燃介质设备的承重钢框架、支架和裙座。
同时规范还规定了承重钢框架、支架、裙座、管架覆盖耐火层的部位,应符合下列规定:设备承重钢框架:单层框架的梁、柱;多层框架的楼板为透空的箅子板时,地面以上10米范围的梁、柱;多层框架的楼板为封闭式楼板时,该层楼板面上的梁、柱;设备承重钢支架或加热炉钢支架:全部梁、柱;钢裙座外层未保温部分及直径大于1.2m的裙座内侧;钢管架:底层主管带的梁、柱,且不宜低于4.5m;上部设有空气冷却管的管架,其全部梁柱及斜撑均应覆盖耐火层。涂有耐火层的构件,其耐火极限不应低于1.5h。