BGP—200型高倍数泡沫灭火机安全操作规程 | 2015-4-18 10:46:00
BGP—200型高倍数泡沫灭火机安全操作规程

    1.BGP-200 型高倍数泡沫灭火机是防爆型的消防设备,下井前应严格进行防爆性能的检查。 
    2.使用高泡灭火机灭火时,应以救灾范围的总布局为依据,制定高泡灭火方案,绘制机组的安设位置和供风、供水、供电及泡沫流程线路示意图,并在经抢救指挥部批准后,方可实施。 
    3. 灭火机组的所有机电设备(通风机、水泵、接线盒、开关、电缆线等),在井下不准带电搬移或带电检修。 
    4. 灭火机组应安装在尽量靠近火源,巷道顶帮坚固、支护完好、供水、供电方便,供风量大于250米3/ 分,及供水量大于15 米3/ 小时的合适地点。 
    5. 机组工作人员,必须由经过专门培训,具有熟练的操作技术和排除故障能力,以及责任心强的救护队员担任。 
    6. 灭火机组的安装须符合下列要求: 
    (1)灭火机的前级泡沫发生器至末级通风机的所有连接部位,都必须加橡胶垫圈牢固锁紧,不准留有缝隙。通风机、水泵的输入电缆线及连接插座必须悬挂在巷道帮上,严禁在底板上乱堆,以防浸湿而造成电源短路; 
    (2)机组的整体连接必须成一直线,并平稳固定在发泡位置上,还应有千分之五的流水坡度; 
    (3)挡泡密闭墙应牢固严实,顶部要设300×2000毫米观察孔(用玻璃板密封);在行人一侧,应设有0.5×0.8米的锁风门。向上山发泡时,挡泡墙应为反向密闭并加固,以防泡沫反压摧垮; 
    (4)检查发泡网的安装是否牢靠,喷嘴是否对正中心;喷嘴叶轮和喷洒面积调节套旋转是否灵活,并调好喷嘴的喷洒面积; 
    (5)检查潜水泵进水口的过滤网固定是否牢靠,泵体沉入水面深度应不小于200 毫米; 
    (6)检查吸药管抽吸量控制阀门的定位指示是否在标定记号的位置上,有无因搬运碰动而走位; 
    (7)检查电源线、水龙带、水柱计的连接是否牢靠,有无差错。 
    7. 灭火机组的操作程序须遵守下列规定: 
    (1)机组接通电源后,必须首先进行短时间的分机试转,分别检查通风机、水泵是否正常运转,供水管路是否畅通,有无漏水漏电现象; 
    (2)接到开机命令时,必须按以下顺序开机: 
  ①开风机;②开水泵;③将吸药管插入药液桶中吸药发泡。 
    (3)机组在正常发泡时,应严密监视水压表和水柱计,并通过观察孔观看发出的泡沫是否达到灭火标准的要求,判断泡沫在巷道中的输送情况。 
    (4)根据封闭灾区巷道的容积,估算需用泡沫量,带足或配足所需的泡沫药剂,做到一次发泡灭火,避免因药剂不够而被迫停机; 
    (5)接到停机命令时,应遵守如下操作顺序: 
  ①停通风机,同时拔出吸药管(并将风机进风口堵严);②停水泵;③关闭总电源。 
    8. 所有与泡沫流经路线连通的支巷口,都必须封闭。 
    9. 对独头巷道施行发泡灭火时,应敷设排气通道。 
    10. 在高瓦斯矿井进行泡沫灭火时,应制定完善的预防瓦斯爆炸安全措施,并经抢救指挥部审定。 
    11. 利用巷道输泡灭火的有效距离,平巷应控制在300 米以内;不大于15度的上山巷道应控制在200米以内。 
    12.发泡过程中发现以下故障时,应立即停机处理。 
    (1)发生电气故障,必须先关闭总电源,查明原因,及时修复; 
    (2)发不出泡沫或泡沫量很少,应着重检查喷嘴叶轮和发泡网是否发生故障; 
    (3)发出泡沫后很快就破灭,应着重查明泡沫药剂是否失效或未加稳定剂,喷嘴叶轮是否卡死,泡沫液温度是否低于15℃; 
    (4)发现飞泡,应重点检查风泡比是否失调、水药比值是否有误、吸药管是否内存空气或未埋入药液中、控药量定位阀是否走位、喷液面是否调整适当等; 
    (5)在发泡过程中发现机组运转不正常时,应立即停机检13. 使用消火枪静压水源灭火时,连接发射器的水笼带可直接与消火栓接头连接,将比例混合器的吸药管插入泡沫剂的容器中,并调节比例混合器所需档数,即可供水发泡。 
    14. 发射器和BGP-200型的潜水泵配套使用时,应把接好发射器的水龙带与潜水泵连接,然后把潜水泵置入水中,潜水泵上的吸药管插入泡沫剂的容器中,启动潜水泵,即可发泡。 
    15.PZ5 型和PZ5A 型发射器的枪体头部可自由调节。当顺时针方向旋转时,射程远;反之射程近。 
    16. 发射器应妥善存放,定期检修保养,经常试机检查,确保各部件灵活好用。 
    17. 发射器每次用完后,必须用清水冲洗干净,并放于通风干燥处,以防叶轮和其他部件锈蚀,影响发泡。
原创 | 2016-9-30 15:20:42
原创(游客)http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c8206fa http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c820fb1 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7eb4a9 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ee8c9 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7eef4c http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f0679 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ecb35 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c8217e8 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80c431 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c812d5c
By:原创(游客) | 个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
原创 | 2016-9-28 20:38:49
原创(游客)http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6dea74 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64fe60 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ea185 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c652cc3 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64fbc9 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de658 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ea12d http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de8d5 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6e9ed7 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c7116af
By:原创(游客) | 个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
原创 | 2016-9-6 21:03:41
原创(游客)http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d42e1 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d42e0 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d42df http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d42de http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d42dd http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d42dc http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d42db http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d42da http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d42d9 http://rywhw.lofter.com/post/1e5a84f4_c3d42d8
By:原创(游客) | 个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
发表评论:
载入中.......................

易安

博客
易安博客 版权所有
Powered by Oblog.