水喷雾灭火系统安装前检查 | 2015-4-16 10:33:00
水喷雾灭火系统安装前检查
一、管材、管件、通用阀门及其附件的检查内容、要求及方法与其他水系统相同,这里不再复述。
二、其他主要部件检查内容及方法
(一)喷头外观检查。
1.商标、型号、制造厂及生产日期等标志齐全;喷头的型号、规格等符合设计要求;
2.喷头外观无加工缺陷和机械损伤;
3.喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象。
(二)阀门及其附件的检查内容及方法
1.阀门的商标、型号、规格等标志应齐全,阀门的型号、规格应符合设计要求。
2.阀门及其附件应配备齐全,不得有加工缺陷和机械损伤。
3.报警阀除应有商标、型号、规格等标志外,尚应有水流方向的永久性标志。
4.报警阀和控制阀的阀瓣及操作机构应动作灵活、无卡涩现象,阀体内应清洁、无异物堵塞。
5.水力警铃的铃锤应转动灵活、无阻滞现象和传动轴密封性能好,不得有渗漏水现象。
6.报警阀应进行渗漏试验。试验压力应为额定工作压力的2倍,保压时间不应小于5min。阀瓣处应无渗漏。