液化石油气火灾的扑救 | 2015-4-13 8:06:00
液化石油气火灾的扑救
液化石油气火灾的扑救主要是指对初起火灾的临场扑救。实践证明,多数火灾都是由小到大,由弱到强,逐步发展成为大火灾的。一般的着火过程可分为初起、发展、猛烈、减弱和熄灭五个阶段。对于液化石油气来说,由于其闪点低,易挥发,燃烧速度快,发展的阶段性不够明显,若对初起的火灾不及时扑救,将会迅速成为恶性火灾爆炸事故,不但给人民财产造成重大经济损失,而且直接威胁在场职工的生命安全。因此, 及时扑救初起火灾是极为重要的。常采取的扑救措施如下。
1.堵塞泄漏,杜绝火种
消除液化石油气的泄漏,杜绝火种的产生,这是消除其火灾蔓延最重要的步骤。无论火灾是否已发生,当液化石油气继续从工艺装置中外泄时,都要立即采取措施将泄漏点控制住,同时切断电源和严禁一切明火的发生。
①关闭漏点管道上的阀门时,应站在上风向,并离开液化石油气雾区或火区。要尽可能地把距漏点最近的上游阀门关闭。对无上游阀门控制的泄漏点,若条件允许,可采用内衬橡皮的卡箍将漏点临时堵塞,或采取措施尽快将来源处的液化石油气移走,降低泄漏速度。
②若阀门无法关闭或漏点一时难以堵塞,或火势大,人员靠不上时,要迅速将周围受到威胁的钢瓶、罐车及其他可燃物移到安全地点,不能转移的要用水进行冷却。
③对产生泄漏,但还没有着火的情况,堵漏时要严防着火,不得使用非防爆电气,禁止金属物品之间产生撞击和碰擦,并在事故现场四周设立警戒区,警戒区内不得有任何火源存在,严禁将任何火源带入警戒区。堵住漏点后,要及时用喷雾开花水枪或蒸汽由下往上驱散气雾。
不论是否已发生火灾,扑救工作都应避免火种的产生,以防引发别处产生火灾。
2.控制火区,扑灭火灾
在切断气源的同时,即应启用消防器材,向火区喷发灭火剂,以阻断空气与火苗及液化石油气的继续接触,即使气源未能彻底切断,此项工作也要进行。
①火灾若发生在储罐、钢瓶、管道裂口处,且为稳定的火炬燃烧时,可用直流水枪和高压水枪,对准根部扑熄,或用干粉灭火机、二氧化碳灭火机、1211灭火机扑救, 但应防止复燃和液化气气雾增大扩散。
②若火情发生在罐群之中,除集中对火源喷射灭火剂外,还要加大喷水冷却量,要尽可能地降低储罐的温度和压力。若条件允许,应及时将受到威胁储罐内的液化石油气倒入安全的储罐中。
③若钢瓶、罐车发生着火,除一边进行扑救外,还应设法将其挪出生产区,移到空旷地带,以免危及周围环境。
3.冷却降温,减压放散
在对着火区进行扑灭的同时,现场指挥人员还要根据火势大小和周围易燃物的情况,及时组织人员向邻火容器表面喷水降温,以避免其他液化石油气容器受火焰的烘烤而导致物理爆炸事故。
对来不及倒出液化石油气的储罐,在其受到火焰威胁时,要开启放散阀,向空中排放泄压,以保护容器安全。即使在放散管端形成火焰,也不要紧,因为这不会将火喷向四周,也不会将火引入罐内,而且,储罐上的放散管在设计时就考虑到了方向、朝向和火灾条件下的保护作用。
4.严密组织,指挥得当
发生液化石油气火灾,现场人员应保持冷静,理智处理,迅速采取相应对策,及时报警。对较大的火灾,现场最高领导应立即担负起组织扑救的责任,做到准确判断火情,合理调度指挥,正确采取对策,在专业消防人员未到达现场之前,尽可能地控制住火势,并做好无关人员的疏散和消防车辆进出回转道路的疏通工作。
若火势过猛难以控制,火区的火焰发白发亮,有恶性爆炸事故发生的征兆,充有液化石油气的容器已有隐约响声或晃动,指挥人员应立即将人员和器材、车辆快速撤离危险区。
扑救初起火灾,主要依靠在场的全体人员。这就要求站内人员平时必须学习和掌握火灾的扑救方法,经常进行事故扑救演练,一旦发生火灾事故,做到不慌不乱,坚守岗位,听从指挥,措施得当,扑救准确,从而把火灾消灭在初发阶段。对一时不能扑救的火灾,也会得到及时有效的控制,为专业消防人员扑救赢得时间。