载入中.......................
配烧烟(褐)煤的输煤系统安全运行防火措施 | 2015-4-13 8:04:00
配烧烟(褐)煤的输煤系统安全运行防火措施

  根据烟(褐)煤高的挥发分、水分,燃点低的特点,为了做好烟(褐)煤的接卸、煤场存储、输送等环节防止自燃工作,漳电公司燃料部在充分吸取山东百年、可门电厂、国华徐州电厂输煤栈桥火灾事故的经验教训基础上,以确保输煤系统配烧烟(褐)煤安全、平稳、环保输送为第一目标,以坚决贯彻执行“科学管理、加强监视、及时清理”为基本原则,特制定烟(褐)煤防止自燃的措施如下: 
  一、 接卸及煤场烟煤防自燃的措施 
  1、在条件许可的情况下,尽可能缩短烟(褐)在煤沟的存储时间。 
  2、烟(褐)煤尽量堆放在干煤棚内,防止雨水淋湿;同时应将射向烟(褐)煤堆的消防水龙头关闭; 
  3、按 “烧旧存新”的原则,周期轮换用煤,但对有自燃过的煤采用先用的原则; 
  4、要采取各种措施防止来煤中四大块(大块煤、石块、铁块、木块)进入煤场。 
  5、斗轮机堆煤过程中,接卸班工作人员应对烟(褐)煤进行分层压实组堆; 
  6、用斗轮机在煤堆取煤后,到高度较小时,采用装载机压实的措施防止烟(褐)煤自燃。 
  7、长期不用的烟(褐)煤堆可对煤堆下部四周进行整形、压实,并在外部采用粉煤或颗粒较小的无煤煤覆盖一层,煤堆3米以下四周覆盖帆布,以防止空气渗入煤堆内部。 
  8、接卸班运行人员每三小时对烟(褐)煤堆进行测温一次,并做好记录。(值班日记及专用测温记录本) 
  二、煤场烟(褐)煤发生自燃时应采取的措施 
  1、一旦发现煤堆温度达到60℃的极限温度,或煤堆每昼夜平均温度连续增加高于2℃(不管环境温度多高),将采取必要措施及时消除;消除超极限温度煤堆区域的方法是将该区域的煤挖出暴露在空气中散热降温,然后再组堆压实; 
  2、煤场烟(褐)煤发生自燃时(如小范围、不严重时),可将该区域的煤挖出暴露在空气中散热降温,然后再组堆压实,外部采用粉煤或颗粒较小的无烟煤覆盖一层; 
  3、煤场烟(褐)煤发生自燃时(如大范围、较严重时),为了防止煤炭大面积自燃的不断蔓延,可立即通知消防队,采用消防车浇水降温的方法。浇水降温主要是在煤场自燃情况将要失控情况下采用,通过不断大量的浇水,将煤炭彻底浇透,使得煤炭内部的温度得以下降。 
  三、运行管理 
  1、输煤运行在上煤时必须严格按照值长要求,听从值长统一调度指挥。 
  2、严禁输送带有火种的烟(褐)煤,特别是斗轮机取料时更应注意严禁将带有火种的烟(褐)煤取上输送带。 
  3、在输送烟(褐)煤时发现皮带上的煤自燃带有火种,应立即停止运行,将带有火种的煤铲除,大面积自燃时应采用灭火器灭火或启动消防系统并立即报火警119,同时汇报有关领导。 
  4、送完煤后皮带上不得留有余煤,对现场的漏煤、设备上的积粉应及时清理,现场地板、设备不得有积煤积粉。 
  5、加强设备巡回检查,重点检查斗轮机、入炉取样装置、静电除尘器、皮带支架、导煤槽、头尾部滚筒、落煤管、是否有积煤积粉,若有应及时清理,检查各运行设备是否存在跑、冒、漏点,发现漏点及时填写缺陷单通知检修处理。 
  6、送煤停止后,输煤程控室应留一人值班,通过工业电视密切监视整个系统,把火灾事故控制在萌芽状态;火灾报警系统报警时应立即赶往报警现场进行确认,避免火灾报警系统误报。 
  7、根据锅炉燃烧需要送煤应先送烟煤再送无烟煤,以冲刷整个输煤系统,最大限度地降低烟(褐)煤积存而引起的自燃隐患。 
  8、加强设备卫生的管理,督促卫生队保洁人员及时做好现场卫生,及时清理现场的积煤、积粉,确保系统防火安全。 
  9、输煤系统动火工作前,应清理积煤积粉,检测粉尘浓度,动火结束后,及时清理火种。 
  10、重点加强对煤仓间各静电除尘器积煤、积粉的监视、巡检工作,全力排除烟(褐)煤积存引起的自燃隐患。
  11、定期检查消防器材配备齐全,消防设施完善,发生火灾事故及时报火警119,并积极组织灭火。 
  四、设备检修管理 
  1、输送烟(褐)煤时,在输煤系统区域内进行电火焊作业必须办理一级动火作业票; 
  2、在输煤系统区域内进行电火焊作业应根据现场实际情况采取完善可靠的安全措施,如清理动火区域积煤、洒水、铺设防火隔板等; 
  3、电火焊作业结束后应检查带式输送机皮带上下及周边、导煤槽、落煤管等是否有积煤和积粉,若有应通知燃运班长及时清除积煤和积粉,保证输煤系统无积煤和积粉,防止积粉温度升高自燃; 
  4、输煤皮带上禁止存放易燃易爆物品,不得堆积木材、棉纱等,如需要少量存放生产用油,必须将油放在带盖的铁桶内,用过的油棉纱和油抹布要放在指定的地方并及时进行清理; 
  5、焊补落煤管前,要在尾部导煤槽出煤处皮带上面铺防火隔板,以防焊渣掉落引起导煤槽内积粉着火; 
  6、带式输送机皮带上部、落煤斗动火,应做好隔离措施; 
  7、煤仓下料口检修时,要对煤仓进行彻底隔离,特别要联系值长要求集控人员将煤仓至给煤机的手动插板可靠关严,防止热风反串入煤仓, 同时在措施做完后要检查确认煤仓无冒粉现象后方可开工; 
  8、动火作业如遇煤粉着火应立即停止作业,用现场灭火器材或用水从着火两端向中间逐级扑灭,同时可采取阻止火焰蔓延的措施,如在皮带上覆盖砂土。 
  9、每周对煤仓间各静电除尘器电气及机务(含风管、本体内部)部分进行全面排查,清理烟(褐)煤积存引起的自燃。 
  五、电缆防火措施 
  1、对程控室、开关室、控制箱通往夹层、隧道,穿越楼板、墙壁的电缆孔洞和盘面之间的缝隙定期检查清扫,采用阻燃材料封堵严密; 
  2、检查电缆竖井应分段作防火隔离,对敷设在隧道和区域内架构上的电缆要采取分段阻燃措施; 
  3、电缆隧道、电缆沟、电缆夹层等处要定期清理,保持清洁,不积粉尘、不积水,照明充足,禁止堆放杂物;
  4、输煤系统区域内敷设的电缆要进行分区负责,并定期清扫积灰、积粉; 
  5、定期检查清扫输煤系统区域内控制箱、电缆桥架等处的积粉,做到不留死角,并对系统内控制箱进行封闭,防止粉煤自燃。
原创 | 2016-9-30 15:21:06
原创(游客)http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c82196c http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c8229ef http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80da64 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c82466e http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80d085 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c823ab7 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f7bc9 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c824593 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f7542 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f9f05
By:原创(游客) | 个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
原创 | 2016-9-28 20:39:14
原创(游客)http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c7105af http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64f997 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c71055a http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6eea69 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6f0c0c http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de6b3 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6ddf38 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64fc85 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c70f4ec http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c711993
By:原创(游客) | 个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
原创 | 2016-9-6 21:04:07
原创(游客)http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3eecf7 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3eecf6 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3eecf5 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3eecf4 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3eecf3 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3eecf2 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3eecf1 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3eecf0 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3eecef http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3eecee
By:原创(游客) | 个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
Re:配烧烟(褐)煤的输煤系统安全运行防火措施 | 2015-4-14 10:15:51
qsf999
By:qsf999 | 个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
发表评论:
载入中.......................

易安

博客
易安博客 版权所有
Powered by Oblog.