焦炉安全要求 | 2015-1-15 9:50:00

焦炉安全要求

    1焦炉炉顶表面应平整,纵、横拉条不得突出表面。     

    2焦炉应采用水封式上升管盖、隔热炉盖等措施。     

    3炉端台顶部应设操作工人休息室。     

    4无汽化冷却的上升管,必须设防热挡板或采取其他隔热措施。     

    5上升管汽化冷却装置及其附件的设计、制造、施工、验收和管理,应遵守《蒸汽锅炉安全技术监察规程》的有关规定。     

    6上升管汽化冷却装置水套缺水时,必须通蒸汽降温后,方可送水。     

    7焦炉宜采用双集气管。在对着上升管管口的横贯管管段下部宜设防火罩。     

    8集气管的放散管应高出走台5m以上,其开闭应能在集气管走台上进行。     

    9集气管应设事故用工业水管,操作台上部应设清扫孔。     

    10禁止在距打开上升管盖的炭化室5m以内清扫集气管。     

    11上升管、桥管、集气管和吸气管上的清扫孔盖和活动盖板等,均应用小链与其相邻构件固定。     

    12清扫上升管、桥管宜机械化,清扫集气管内的焦油渣宜自动化。     

    13上升管盖、桥管承插口、装煤孔、炉门和小炉门等,应采取防止冒烟的措施。        14煤塔漏嘴不宜采用煤气火焰保温。若采用煤气火焰保温,必须采取相应的安全措施。     15余煤提升机前的余煤斗,应有篦缝不大于0.2m的篦子。     

    16单斗余煤提升机,应有上升极限位置报警信号、限位开关及切断电源的超限保护装置。     

    17单斗余煤提升机正面(面对单斗)的栏杆,不得低于1.8m,栅距不得大于0.2m。       18单斗余煤提升机下部,应设单斗悬吊装置。地坑的门开启时,提升机应自动断电。     19单斗余煤提升机的单斗,停电时,应能自动锁住。     

    20焦炉机侧、焦侧消烟梯子或平台小车(带栏杆),应有安全钩。     

    21焦炉机侧、焦侧操作平台,应设灭火风管,不得有凹坑或凸台。     

    22在不妨碍车辆作业的条件下,机侧操作平台应设一定高度的挡脚板。     

    23炉门上下横铁之间应有拉杆,横铁与炉框钩之间应有自动锁住装置。     

    24炉门修理站旋转架,上部应有防止倒伏的锁紧装置或自动插销,下部应有防止自行旋转的销钉。     

    25炉门修理站卷扬机上的升、降开关,应与旋转架的位置联锁,并能点动控制;旋转架的上升限位开关必须准确可靠。     

    26地下室、烟道走廊、交换机室、预热器室和室内煤气主管周围,严禁吸烟。     

    27烟道走廊出入口,必须设在煤塔、炉间台的机侧或炉端台的尽头处。     

    28烟道走廊外设有电气滑触线时,烟道走廊窗户应用铁丝网防护。     

    29地下室应加强通风,其两端应有安全出口。     

    30地下室煤气分配管的净空高度不宜小于1.8m。     

    31地下室煤气管道的冷凝液排放旋塞,不得采用铜质的。     

    32地下室煤气管道末端应设自动放散装置,放散管的根部设清扫孔。     

    33地下室焦炉煤气管道末端应设防爆装置。     

    34烟道走廊和地下室,应设换向前3min和换向过程中的音响报警装置。     

    35交换机室或仪表室不应设在烟道上。用高炉或发生炉煤气加热的焦炉,其交换机室应配备隔离式防毒面具。     

    36煤气调节蝶阀和烟道调节翻板,应设有防止其完全关死的装置。     

    37交换开闭器调节翻板应有安全孔,保证蓄热室封墙和交换开闭器内任何一点的吸力均不低于5Pa。     

    38高炉煤气因低压而停止使用后,在重新使用之前,必须把充压的焦炉煤气全部放散掉。     

    39出现下列情况之一,应停止焦炉加热:     

        a. 煤气主管压力低于500Pa;     

        b. 烟道吸力下降,无法保证蓄热室、交换开闭器等处吸力不小于5Pa;     

        c. 换向设备发生故障或煤气管道损坏,无法保证安全加热。     

    40用一氧化碳含量高的煤气加热焦炉时,若需在地下室工作,应定期对煤气浓度进行监测。     

    41禁止在烟道走廊和地下室带煤气抽、堵盲板。     

    42从下往上观看下喷火道内砖煤气管道,应佩戴防护眼镜。

原创 | 2016-9-30 15:23:34
原创(游客)http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f9f96 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c812c11 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f8fe5 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80da9b http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c823215 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f6706 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80cd92 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f2d85 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c820a05 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c80288a
By:原创(游客) | 个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
原创 | 2016-9-28 20:41:38
原创(游客)http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c710951 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6ea0e0 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6f0bb8 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c71164f http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6debca http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de663 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c70fc47 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6f0cda http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c70f3ff http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64ef94
By:原创(游客) | 个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
原创 | 2016-9-6 21:06:42
原创(游客)http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ec673 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ec672 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ec671 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ec670 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ec66f http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ec66e http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ec66d http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ec66c http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ec66b http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ec66a
By:原创(游客) | 个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
发表评论:
载入中.......................

易安

博客
易安博客 版权所有
Powered by Oblog.