煤气安全事故案例分析 | 2014-12-9 13:37:00

煤气安全事故案例分析

    

某焦化车间,在焊接一处管线连接处时,没有对距用火地点只有1.2m的污水井进行有效遮盖;动火前车间既没有到现场检查落实用火安全措施,动火时又没有监护人在场,致使电焊火星落到污水井中,引燃井内的聚集的可燃气体,发生爆燃,并串入污水明沟,引发大火。 

    事故原因分析:  

    直接原因:企业动火作业未严格执行动火六条禁令,动火前未对动火点周围易燃易爆物质进行清除,也未采取相应措施,导致发生着火爆炸事故;  

    间接原因:  

    1、企业生产现场危险、风险辨识不到位,未能辨识出污水井内可能存在易燃易爆气体积聚,与火源发生着火爆炸危险;  

    2、企业动火管理混乱,动火作业现场无人监护;未进行检测确认;  

    3、企业动火管理混乱,未制定严格的动火管理制度及方案;  

    4、企业隐患排查治理工作开展不扎实,未能及时发现生产现场存在隐患,也未定期对地下沟、坑、槽等密闭(半密闭)空间进行定期检测检查。  

    5、企业员工安全教育培训不到位,安全意识淡薄,动火作业现场风险认识不清,存在违章冒险作业行为。  

原创 | 2016-9-30 15:24:48
原创(游客)http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f0595 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7e89c9 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c82188c http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7fa02e http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f7cb8 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c80290d http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c820c0b http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f34eb http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ee5d6 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7f5283
By:原创(游客) | 个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
原创 | 2016-9-28 20:42:49
原创(游客)http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de653 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de328 http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6df332 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c70f51d http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c650fd5 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c71077b http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c71153a http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6f0bab http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de2b2 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c652fa8
By:原创(游客) | 个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
原创 | 2016-9-6 21:07:58
原创(游客)http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ebccd http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ebccc http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ebccb http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ebcca http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ebcc9 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ebcc8 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ebcc7 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ebcc6 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ebcc5 http://njryw2017.lofter.com/post/1e5a85e5_c3ebcc4
By:原创(游客) | 个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
Re:煤气安全事故案例分析 | 2014-12-19 8:13:25
qsf999
By:qsf999 | 个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
发表评论:
载入中.......................

易安

博客
易安博客 版权所有
Powered by Oblog.