无票作业,作业人员触电身亡 | 2014-7-8 15:08:00
无票作业,作业人员触电身亡
[事故简况]
某供电公司某供电所所长等3人,去处理l0kV煤矿1号杆的缺陷。工作中没有办理工作票,又未验电、挂地线。工作人员王x登杆过程中,碰上已经停运8年的线路中相导线。该线路两端虽早已拆开,但因与另一线路交又串电,造成作业人员触电,经抢救无效死亡。
[事故原因及暴露问题]
作业人员进行作业时,未执行《安规》(线路)中的组织措施和技术措施:“填写第一种工作票”,“停电、验电、挂接地线”等规定,是发生事故的主要原因。运行单位对所管辖范围内系统中停运线路是否有电不清楚、不掌握。事后查明该停运线路中相导线与化肥厂l0kV专用线交叉串电,是发生事故的直接原因。
该事故暴露出该单位运行工作管理混乱,停运线路与带电线路交叉处垂直距离过小,8年来一直未发现,是运行管理工作中的严重漏洞。
[防范措施]
(1)电力部门的任何作业,只有原原本本地执行《安规》中的组织措施和技术措施,才能保证作业人员的人身安全。
(2)电力系统的工作人员,尤其是工作负责人应该认识到不严格执行规章制度就是“违法”的行为。对于违章于指挥,《中华人民共和国安全生产法》(以下简称《安全生产法》)第四十六条规定从业人员“有权拒绝违章指挥和强令冒险作业”。
(3)加强设备运行管理工作,彻底清理线路管理上的混乱。