避免农用电动机烧毁的措施 | 2014-7-4 8:39:00
避免农用电动机烧毁的措施
电动机在运行中避免烧毁,除了运行前采取必要的各种技术保护措施外,最有效、最实际的防止方法是进行正确的技术维护。主要有以下6点。
1.经常保持电动机的清洁
电动机在运行中,进风口周围至少3米内不允许有尘土、水渍和其他杂物,以防止吸人电机内部,形成短路介质,或损坏导线绝缘层,造成匣间短路,电流增大,温度升高而烧毁电动机。所以,要保证电动机有足够的绝缘电阻,以及良好的通风冷却环境,才能使电动机在长时间运行中保持安全稳定的工作状态。
2.保持电动机经常在额定电流下工作
电动机过载运行,主要原因是由于拖动的负荷过大,电压过低,或被带动的机械卡滞等造成的。若过载时间过长,电动机将从电网中吸收大量的有功功率,电流便急剧增大,温度也随之上升,在高温下电动机的绝缘便老化失效而烧毁。因此,电动机在运行中,要注意经常检查传动装置运转是否灵活、可靠;连轴器的同心度是否标准;齿轮传动的灵活性等,若发现有滞卡现象,应立即停机查明原因排除故障后再运行。
3.经常检查电动机三相电流是否平衡三相异步电动机,其三相电流任何一相电流与其他两相电流平均值之差不允许超过10%,这样才能保证电动机安全运行。如果超过则表明电动机有故障,必须查明原因及时排除。
4.检查电动机的温度要经常检查电动机的轴承、定子、外壳等部位的温度有无异常变化,尤其对无电压、电流和频率监视及没有过载保护的电动机,对温升的监视更为重要。电动机轴承是否过热,缺油,若发现轴承附近的温升过高,就应立即停机检查。轴承的滚动体、滚道表面有无裂纹、划伤或损缺,轴承间隙是否过大晃动,内环在轴上有无转动等。出现上述任何一种现象,都必须更新轴承后方可再行作业。
5.观察电动机有无振动、噪声和异常气味 电动机若出现振动,会引起与之相连的负载部分不同心度增高,形成电动机负载增大,出现超负荷运行,就会烧毁电动机。因此,电动机在运行中,尤其是大功率电动机更要经常检查地脚螺栓、电动机端盖、轴承压盖等是否松动,接地装置是否可靠,发现问题及时解决。噪场声和异味是电动机运转异常、随即出现严重故障的前兆,必须随时发现开查明原因而排除。
6.保证启动设备正常工作电动机启动设备技术状态的好坏,对电动机的正常启动起着决定性的作用。实践证明,绝大多数烧毁的电动机,其原因大都是启动设备工作不正常造成的。如启动设备出现缺相启动,接触器触头拉弧、打火等。而启动设备的维护主要是清洁、紧固。如接触器触点不清洁会使接触电阻增大,引起发热烧毁触点,造成缺相而烧毁电动机;接触器吸合线圈的铁芯锈蚀和尘积,会使线圈吸合不严,并发生强烈噪声,增大线圈电流,烧毁线圈而引发故障。
因此,电气控制柜应设在干燥、通风和便于操作的位置,并定期除尘。经常检查接触器触点、线圈铁芯、各接线螺丝等是否可靠,机械部位动作是否灵活,使其保持良好的技术状态,从而保证启动工作顺利而不烧毁电动机。
- 上一篇:联合收割机安全作业的技术措施
- 下一篇:好意思吗




变、配电所是用电设备的枢纽,也是与电力系统发生联系的场所,具有接受电能、变换电压等级和分配电能的功能。
工厂、企业中的变电所属于降压变电所。降压变电所一般分为一次降压或两次降压。它把供电系统35~220kV电力网电压降压为6~1OkV(一次降压),再由6~1OkV电压降压为220/380V(二次降压),供给低压电气设备使用。按照容量的大小,引入电压的高低,变、配电所分为一次降压变电所、二次降压变电所和配电所三种类型。
为了安全可靠供电,变、配电所应建在用电负荷中心,且位于爆炸危险区域范围以外,在可能散发比空气密度大的可燃气体的界区内,变、配电所的室内地面,应比室外地面高0.6m以上。此外,还应尽量避开多尘、震动、高温、潮湿等场所,还要考虑到电力系统进线、出线的方便和便于设备的运输。为安全供电,一次降压变电所应设两路供电电源,二次降压变电所也应按上述原则考虑。
变电所包括一次电气设备(动力电源部分)和二次电气设备(控制电源部分)。一次电气设备是指直接输配电能的设备,包括变压器、油开关、电抗器、隔离开关、接触器、电力电缆等等;二次电气设备是指对一次电气设备进行监视、测量和控制保护的辅助设备和各种监测仪表、保护用继电器、自动控制音响信号及控制电缆等等。
生产装置用电,根据在生产过程中的重要性、供电可靠性、连续性的要求,划分为3级:1级负荷(重要连续生产负荷)应由两个独立电源供电,2级负荷宜由二回线路供电,3级负荷无特殊要求。