绝缘手套 | 2014-6-8 9:18:00
绝缘手套
绝缘手套是在高压电气设备上进行操作时使用的辅助安全用具,如用来操作高压隔离开关、高压跌落开关、装拆接地线、在高压回路上验电等工作。在低压交直流回路上带电工作,绝缘手套也可以作为基本用具使用。
绝缘手套用特种橡胶制成,,其试验耐压分为12kV和RV两种,12kV绝缘手套可作为1kV以上电压的辅助安全用具及1kV以下电压的基本安全用具。5kV绝缘手套可作为1kV以下电压的辅助安全用具,在250V以下时作为基本用具,禁止在1kV以上的电压等级作为基本用具。
1.使用及保管注意事项
(l)每次使用前应进行外部检查,查看表面有无损伤、磨损、破漏、划痕等。如有砂眼漏气情况,禁止使用。检查方法是,手套内部进人空气后,将手套朝手指方向卷曲,并保持密闭,当卷到一定程度时,内部空气因体积压缩压力增大,手指膨胀,细心观察有无漏气,漏气的绝缘手套不得使用。
(2)使用绝缘手套,不能抓拿表面尖利、带电刺的物品,以免损伤绝缘手套。
(3)绝缘手套使用后应将沾在手套表面的脏污擦净、晾干。
(4)绝缘手套应存放在干燥、阴凉、通风的地方,并倒置在指形支架或存放在专用的柜内,绝缘手套上不得堆压任何物品。
(5)绝缘手套不准与油脂、溶剂接触,合格与不合格的手套不得混放一处,以免使用时造成混乱。
(6)绝缘手套每半年试验一次,试验标准按附录A规定执行并登记记录,超试验周期的手套不准使用。
2.使用绝缘手套常见的错误
(1)不做漏气检查,不作外部检查。
(2)一只手戴绝缘手套或时戴时不戴。
(3)把绝缘手套缠绕在隔离开关操作把手或绝缘杆上,手抓绝缘手套操作。
(4)绝缘手套表面严重脏污也不清擦。
(5)用后乱放,也不做清擦。
(6)试验标签脱落或超过试验周期仍使用。